Страница 146 из 320 ПерваяПервая ... 4696136144145146147148156196246 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,460 из 3194

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1451

    По умолчанию Сообщение об ошибке.

    Добрый день!
    Имеется такой проект:
    4 поплавковых переключателя (концевики), показывающие уровень жидкости в резервуаре (сигнал с них будет приходить на ПЛК160, но пока хочу отработать алгоритм на функциональных кнопках). Первый поплавок- нижний уровень жидкости, 2й и 3й промежуточные значения, 4й- переполнение. В рабочем режиме они должны срабатывать по очереди 1-2-3-4 и так же отключаться 4-3-2-1 или 1-2-3-2-1 или 1-2-1. У данных поплавков бывают отказы, то есть не всегда срабатывают. При этом не совсем корректно начинает отображаться алгоритм работы на панели СП310.

    Можно ли реализовать такую функцию, если поплавки срабатывают не по очереди или один или несколько не сработали, выводить окно об ошибке(туда сделать что -то типа сброса)?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Айрат Гарафутдинов; 17.09.2019 в 10:54.

  2. #1452
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Айрат Гарафутдинов Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Имеется такой проект:
    4 поплавковых переключателя (концевики), показывающие уровень жидкости в резервуаре (сигнал с них будет приходить на ПЛК160, но пока хочу отработать алгоритм на функциональных кнопках). Первый поплавок- нижний уровень жидкости, 2й и 3й промежуточные значения, 4й- переполнение. В рабочем режиме они должны срабатывать по очереди 1-2-3-4 и так же отключаться 4-3-2-1 или 1-2-3-2-1 или 1-2-1. У данных поплавков бывают отказы, то есть не всегда срабатывают. При этом не совсем корректно начинает отображаться алгоритм работы на панели СП310.

    Можно ли реализовать такую функцию, если поплавки срабатывают не по очереди или один или несколько не сработали, выводить окно об ошибке(туда сделать что -то типа сброса)?
    Т.е. линейку с заполнением по уровню уже не нужно делать?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #1453

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Т.е. линейку с заполнением по уровню уже не нужно делать?
    Желательно ее тоже сделать. Тоже в зависимости от положения поплавков.

  4. #1454
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    В рабочем режиме они должны срабатывать по очереди 1-2-3-4 и так же отключаться 4-3-2-1 или 1-2-3-2-1 или 1-2-1. У данных поплавков бывают отказы, то есть не всегда срабатывают.
    Чтобы не перебирать все неверные комбинациии включенных датчиков Проще всего описать корректные состояния датчиков
    их всего 5
    0,
    1
    12
    123
    1234
    и если текущие комбинация датчиков не попадает в эти состояния - авария
    в кодесис это выглядит так
    Захват-1.png

    Решение для панели, включая формирование линейки
    Скрытый текст:

    Для линейки используется PSW500
    Бит аварии(вызов окна) - PSB500
    Биты состояния датчиков прежние PSB371..374
    Вложения Вложения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #1455

    По умолчанию

    Добрый день!
    А каким образом можно реализовать счетчик наработки в часах, а не в секундах?
    На сколько я понял, если установить цикл 3600 секунд, то при отключении и последующем включении, отсчет начнется заново.

  6. #1456
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Айрат Гарафутдинов Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    А каким образом можно реализовать счетчик наработки в часах, а не в секундах?
    На сколько я понял, если установить цикл 3600 секунд, то при отключении и последующем включении, отсчет начнется заново.
    В качестве операнда использовать регистр PFW(энергонезависимый), формат желательно DWORD
    Цикл оставить 1 сек, т.е. подсчет наработки будет в секундах, а вот в дисплее для наработки использовать масштабирование и отображать наработку в часах

    ЗЫ
    Захват-1.png

    Захват-2.png
    Последний раз редактировалось petera; 24.09.2019 в 13:39.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #1457
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Если при масштабировании в результат добавить нолик
    Захват-6.png
    то можно наработку отображать с десятыми частями часа
    Захват-3.png

    Захват-4.png

    Захват-5.png
    Последний раз редактировалось petera; 24.09.2019 в 14:35.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #1458

    По умолчанию

    Добрый день.

    При запуске конфигуратора СП300 выскакивает сообщение. Что это может означать ?
    Изображения Изображения

  9. #1459

  10. #1460

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Попробуйте для начала рекомендации отсюда:
    https://remontka.pro/side-by-side-co...ion-incorrect/
    А в Windows XP конфигуратор СП300 работает ?

Страница 146 из 320 ПерваяПервая ... 4696136144145146147148156196246 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •