Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #2271

    По умолчанию

    Я же вам сказал как. Вместо битов PSB, вы выбираете регистр PSW, (или энергонезависимую память PFW - это так, для развития))), выбираете нажав стрелочку на регистре в панели, рядом появятся биты, где вы выберете нужный. Вложение 57577
    Вообще то с такими вопросами, лучше сразу посмотреть курс обучающего видео от Овен. Там есть почти все ответы на вопросы начинающих)))
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.10.2021 в 15:19.

  2. #2272

    По умолчанию

    Понял буду глядеть туда

  3. #2273

    По умолчанию

    Может ли СП310 быть в качестве шлюза Modbus TCP в Modbus RTU ? У меня есть панель СП 310Р с Ethernet могу я опрашивать SCADA системой по Modbus TCP через панель подключённые к ней по RS-485 (Slave)ПР102? Или надо писать регистры ПР102 в память панельки, а потом читать их SCADA системой??

  4. #2274

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SZMI Посмотреть сообщение
    Может ли СП310 быть в качестве шлюза Modbus TCP в Modbus RTU ? У меня есть панель СП 310Р с Ethernet могу я опрашивать SCADA системой по Modbus TCP через панель подключённые к ней по RS-485 (Slave)ПР102? Или надо писать регистры ПР102 в память панельки, а потом читать их SCADA системой??
    Если не ошибаюсь, то шлюзом СП310-Р быть не может, надо опрашивать панелью ПР, а уже Скадой читать из панели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.10.2021 в 15:17.

  5. #2275

    По умолчанию

    Всем привет!
    Имеются трудности в получении данных с СП307-Р в OwenCloud. Сама же панель получает данные с ТРМ1033. Можно как то получить данные с ТРМ1033 через СП307-Р на OwenCloud, чтобы не заказывать шлюз Пх? Так же OwenCloud не видит СП307-Р. Кто то мб подключал?

  6. #2276

    По умолчанию

    Добрый день. К облаку нельзя подключить панель СП3хх или трм1033 напрямую, т.е. без шлюза.

  7. #2277
    Пользователь Аватар для npu3pak
    Регистрация
    06.09.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    100

    По умолчанию

    Добрый вечер господа. Решил запилить проект и панель СП310-Р подключить к ПЛК-110-60-М по сетке. Все работает, линк идёт НО задержка от 1 до 2 секунд. Кнопка на панели = реле на ПЛК или модуль расширения, не важно, идет задержка. Для гидравлики не приемлемо. Походу я криво настроил связь...
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg l-1.jpg (301.6 Кб, Просмотров: 17)
    • Тип файла: jpg l-2.jpg (239.5 Кб, Просмотров: 15)

  8. #2278
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от npu3pak Посмотреть сообщение
    Добрый вечер господа. Решил запилить проект и панель СП310-Р подключить к ПЛК-110-60-М по сетке. Все работает, линк идёт НО задержка от 1 до 2 секунд. Кнопка на панели = реле на ПЛК или модуль расширения, не важно, идет задержка. Для гидравлики не приемлемо. Походу я криво настроил связь...
    Мастер в конфигураторе ПЛК не умеет делать групповые запросы к слейву, т.е. к панели. И циркает по одному регистру из панели, по очереди. И т.к. поллинг установлен 100мс (0,1 сек) то десятый регистр читает через 1 сек после чтения первого.
    Делай панель мастером.
    Или используй модули String в конфигурации ПЛК

    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post333586
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
    String output и String input модули должны быть в разных UMD
    Последний раз редактировалось petera; 07.11.2021 в 22:21.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #2279

    По умолчанию

    Особых задержек при прохождении команд нет при подобном соединении.
    Панель (HMI) в наших проектах всегда принципиально Мастер, даже если их несколько
    Вы можете так попробовать?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  10. #2280
    Пользователь Аватар для npu3pak
    Регистрация
    06.09.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    100

    По умолчанию

    Спасибо, попробую пока переписать на Мастер. Жалко, проект готов на 85%, и все в помойку. Или может получиться разогнать, 10 мс , а модули температуры и прочие, опрашивать 250 мс. может и задержка будет не критичной, пол секунды не беда. Буду пробовать.
    Вот что нарыл, в примере!!! Я почему-то это не прописал, но как тогда всё завелось? АйПишник ПЛК ладно, он по умолчанию у всех, но как панель тогда кидала куда-то всё? Мрак.
    Понял, это панель Мастер.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg l-3.jpg (275.9 Кб, Просмотров: 31)
    Последний раз редактировалось npu3pak; 07.11.2021 в 22:44.

Страница 228 из 318 ПерваяПервая ... 128178218226227228229230238278 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •