Страница 232 из 318 ПерваяПервая ... 132182222230231232233234242282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,311 по 2,320 из 3177

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #2311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Flauwear Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Еще вопрос: какой номер COM порта занимается при эмуляции OnLine? Есть сторонняя программа которая эмулирует регистры slave устройства, которая подключается к виртуальному COM порту. Я хочу соединить программно COM порт панели СП307 в режиме эмуляции и виртуальный COM порт устройства для проверки обмена.
    Эмуляция OnLine работает с портами только при панели Мастер и только 30 минут. Используемый COM порт выбирается прямо в эмуляции,
    нажатием ПКМ и выбором нужного COM1 Онлайн СП.jpg

  2. #2312

    По умолчанию

    Панель СП310Р периодически "зависает",примерно 1 раз в 2 месяца,приходится перезагружать,в чём может быть причина ?

  3. #2313

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vok1242 Посмотреть сообщение
    Панель СП310Р периодически "зависает",примерно 1 раз в 2 месяца,приходится перезагружать,в чём может быть причина ?
    В чём угодно. Какой вопрос, такой и ответ.

    Может подробней напишите, что проверено и сделано? Мастер или слейв, какая сеть, что подключено, проверялось ли питание, есть ли помехи (наводки) в сети, температурный режим?
    Или будем гадать до второго пришествия?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.12.2021 в 11:26.

  4. #2314

    По умолчанию

    Панель слейв,работает с плк 160 (мастер) по сети ModBuS RS485, в сети ещё 3 модуля расширения МВ110( дискретного ввода,дискретного вывода, аналогово ввода)отдельный источник питания (проверял напряжение 24В) , расстояние от панели до шкафа где смонтированы контроллер и модули 2 метра,связь витой парой,окружающая температура от 20 до 25 градусов

  5. #2315

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vok1242 Посмотреть сообщение
    Панель слейв,работает с плк 160 (мастер) по сети ModBuS RS485, в сети ещё 3 модуля расширения МВ110( дискретного ввода,дискретного вывода, аналогово ввода)отдельный источник питания (проверял напряжение 24В) , расстояние от панели до шкафа где смонтированы контроллер и модули 2 метра,связь витой парой,окружающая температура от 20 до 25 градусов
    Если панель слейв, то зависать она может только из-за проблем по питанию или сильные помехи на линии. Проверить кабель подключения, распайку разъёма RS485, наличие резисторов 120 ом на концах цепи. Надеюсь приборы включены последовательно, а не звездой. Кроме панели ничего не зависает? Частотников нет рядом с панелью?

    Блок питания для проверки лучше заменить, хоть на время, проверить провода и разъём 24 В у панели, хорошо ли прикручено. Не подгорели ли контакты. Зелёные разъёмы бывают не качественные.

    Если это не даст результата, идеально было бы, если заменить на время панель.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.12.2021 в 18:09.

  6. #2316
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Если панель слейв, то зависать она может только из-за проблем по питанию или сильные помехи на линии. Проверить кабель подключения, распайку разъёма RS485, наличие резисторов 120 ом на концах цепи. Надеюсь приборы включены последовательно, а не звездой. Кроме панели ничего не зависает? Частотников нет рядом с панелью?

    Блок питания для проверки лучше заменить, хоть на время, проверить провода и разъём 24 В у панели, хорошо ли прикручено. Не подгорели ли контакты. Зелёные разъёмы бывают не качественные.

    Если это не даст результата, идеально было бы, если заменить на время панель.
    Может он в панели (слейв) использует адреса регистров <256?
    Тогда мастер ПЛК160 может при каких-то обстоятельствах записать ерунду в системные регистры панели и подвесить ее
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #2317

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Может он в панели (слейв) использует адреса регистров <256?
    Тогда мастер ПЛК160 может при каких-то обстоятельствах записать ерунду в системные регистры панели и подвесить ее
    petera, ну 2 месяца панель то работает как то. Если бы была проблема с регистрами <256, она бы и часа не протянула, я думаю) Хотя программный вариант тоже не исключён.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.12.2021 в 20:07.

  8. #2318

    По умолчанию

    нет, адреса 256 и выше

  9. #2319

    По умолчанию

    Спасибо за совет обязательно попробую , что Вы рекомендуете.

  10. #2320

    По умолчанию

    Добрый день! Могу ли я в макросе использовать выражение что-то вроде переменная типа bool Bit1 равна psb[401], пример Bit1=PSB[401]. то есть для того чтобы в дальнейшем в коде не искать и не менять адрес 401, а просто один раз в начале кода просто поменять 401 на 501, например.

Страница 232 из 318 ПерваяПервая ... 132182222230231232233234242282 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •