Значит, проблема на уровне настройки обмена. Проверьте соответствие сетевых настроек устройств (четность, кол-во стоп бит), адреса устройств, адреса регистров, функции Modbus, распиновку кабеля и т.д.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Без настроек обмена вообще виснет. Интересно то, что при появлении этой таблички все работает. Есть показания и управление. Наблюдаю два часа уже. Табличка пропала и пока не появляется.
Пришлите, пожалуйста, проект для панели и описание подключенных к ней устройств на support@owen.ru
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Если панель подключена к ПЛК ОВЕН, то как правило при включении питания, ПЛК переходит в рабочий режим позже панели из-за этого может возникать эта табличка. Когда ПЛК завершит свою инициализацию, то окошко пропадает.
Можно делать в панели стартовый экран(Экран приветствия) без элементов, с которого автоматически с заданной задержкой переходить на главный экран.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
в режиме эмуляции offline макросы выполняются?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день.
Не получается соединить СП307Б и ПЛК100.К-М, на пробной программе все работает.
А на той, которую прописываю, не проходят сигналы ни в панель, ни из панели.
Настройки панели: 115200, 8, нет, 1, галочка на передаче данных есть, адрес 1, RTU Slave/ порт PLC.
Настройки плк: Modbus (Master), speed 11520, data 8 bits, one stop bit, RTU. Пробовал порт RS232 и RS485.
Обратил внимание на ошибку при загрузке проекта в плк.ошибка.jpg
Подскажите, что не так...