    Цитата Сообщение от xoxa Посмотреть сообщение
    Привет любимый тред про панели. Есть ли возможность в панелях от Овен задавать аналоговые величины при помощи графических элементов, типа нажатием на кнопку увеличения/уменьшения посылать значение на ПЛК?
    Есть.
    Стандартные элементы


    Или "не стандартные"
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #202

    По умолчанию

    Спасибо! Буду осваивать.

  3. #203

    По умолчанию

    Добрый вечер! Вопрос касается сенсерной панели СП300. Какова громкость звучания зуммера панели? Достаточна ли для звуковой сигнализации, или нужно ставить внешний звуковой сигнализатор?

  4. #204
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,069

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МИК Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! Вопрос касается сенсерной панели СП300. Какова громкость звучания зуммера панели? Достаточна ли для звуковой сигнализации, или нужно ставить внешний звуковой сигнализатор?
    Встроенный зуммер панели не предназначен для звуковой сигнализации - лучше использовать отдельное устройство.

  5. #205

    По умолчанию

    Всем доброго времени суток!
    Есть ли у кого опыт управления работой ТРМ 202 из панели СП307? В частности передача уставки для первого канала регулирования, пробовал через элемент "цифровой ввод" с функцией 4х . При этом из ТРМ уставка считывается исправно, но изменить ее из панели не получается, в чем подвох?

  6. #206
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,069

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Skyblazer Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток!
    Есть ли у кого опыт управления работой ТРМ 202 из панели СП307? В частности передача уставки для первого канала регулирования, пробовал через элемент "цифровой ввод" с функцией 4х . При этом из ТРМ уставка считывается исправно, но изменить ее из панели не получается, в чем подвох?
    Для ТРМ202 нужна 0x10 функция Modbus. Взведите бит PFW36.2, чтобы переключить на нужную функцию.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post191299

  7. #207

    По умолчанию

    Благодарю за оперативную помощь!

  8. #208

    По умолчанию

    Доброго дня!
    Все равно никак не получается справиться с ТРМ 202. Указанный Вами бит ставил в 1, и при попытке записи уставки или смены режима на ручной в ТРМ - появляется сообщение об ошибке соединения с адресом ТРМ, может я чего с типом переменной напутал? (писал "уставку" 4х WORD с типом Dec 2 разряда + 1 после запятой)

  9. #209

  10. #210

    По умолчанию

    5 hex-уставка канала 1 и 8hex - перевод в ручной режим канала 2

Страница 21 из 318 ПерваяПервая ... 1119202122233171121 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •