Пока еще не подключал к ПЛК , только Сп успел включить- сразу к Вам побежал. Проект начал делать до прихода панели,и в нем есть ошибки. Я так и подумал, что надо все проверить - и тогда тормозить не будет.
Расскажите пожалуйста поподробней на что влияют параметры в коммуникационных настроек по протоколу Modbus ТСР панели СП310Р: Время ожидания, Попыток, Таймаут. Как их правильно настраивать для нескольких подключенных к панели устройств.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
А зачем вы хотите их трогать? У вас наблюдаются какие-то проблемы с обменом?
В этом случае нужна более подробная информация, чтобы можно было дать какие-то рекомендации.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Подскажите пожалуйста, если в настройке цифрового дисплея я указал тип данных Dword, формат данных Float, из ПЛК из регистров Float передается значение REAL - и на панели совсем не то значение, что я вижу в конфигурации ПЛК в этом регистре. Тут и подкрутить особо негде... Что делать?
Если мастером является панель - то в настройках порта (там же где скорость, четность и т.д.) поставить галочку Изменить порядок регистров (раньше называлась Поменять WORD в FLOAT).
Если мастер ПЛК - то надо переставить регистры местами - либо на стороне ПЛК, либо на стороне панели.
См. пример:
http://www.owen.ru/upl_files/PO/SP30...YS2.3_v1.1.zip
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо, помогло. Пример хотел открыть - таргет файл для ПЛК110 не могу найти. У Вас лишнего нет?
В примерах использовался таргет 3.08:
http://www.owen.ru/uploads/3.08.rar
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk