Страница 93 из 181 ПерваяПервая ... 43839192939495103143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 1808

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #921

    По умолчанию

    Добрый день.

    float занимает два регистра, и в макросе надо явным образом указывать, что вы хотите использовать именно этот тип данных.
    И еще, для использования float'ов в макросе - они должны быть расположены в памяти панели так, чтобы их первый регистр был ЧЕТНЫМ.

    Т.е. вам необходимо считать один из float'ов, например, в регистры PSW422-423, а второй - в PSW424-425.
    Тогда макрос будет выглядеть следующим образом:

    06-04-2018 6-53-31.jpg

    На следующей неделе планируем выложить видеопример, где как раз рассматривается эта задача.

  2. #922

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фёдор74 Посмотреть сообщение
    Добрый день! У нас возникла следующая проблема:
    К панель оператора СП310 по протоколу TCP через конвертеры Modbus RTU/ Internet подключены 8 тепловых установок. Каждая установка состоит из реле ПР110 и регулятора RW55 Siemens которые соединенны между собой по RS 485 Modbus RTU. эти установки поредеют на панель оператора 3 регистра.
    ПР110 передаёт одно слово состояния установки (вкл, выкл) RW55 передаёт в формате REAL температуру.
    Время таймаута каждого подключение установлено 600мс количество запросов 40.
    Проблема в следующим:
    При отключение одного из устройств (отключаем питание одного из конверторов) панель жутко виснет на экране появляется надпись "Соединение", не реагирует на кнопки перехода на другой экран, пропадает связь с другими подключенными устройствами.
    Как с этим бороться?
    Это исправлено в новой версии конфигуратора (D3k-5). См. пост выше. Потребуется создать новый проект в новом конфигураторе и копипастом перенести туда содержимое текущего.

    См. видео: https://youtu.be/_C0mZyw0MHs

    Проблема с зависанием панели СП310 при отключении одного из устройств ушла при использовании нового конфигуратора(D3k-5).
    Но возникла другая проблема, панель периодический примерно раз в сутки иногда чаще зависает (либо застывает экран, как скриншот не реагирует на нажатие кнопок, либо вообще вываливается в белый экран) в это время пинг в панель отсутствует. Помогает только отключение питания панели. Эта проблема была и на предыдущим конфигураторе.

  3. #923

  4. #924

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    float занимает два регистра, и в макросе надо явным образом указывать, что вы хотите использовать именно этот тип данных.
    И еще, для использования float'ов в макросе - они должны быть расположены в памяти панели так, чтобы их первый регистр был ЧЕТНЫМ.

    Т.е. вам необходимо считать один из float'ов, например, в регистры PSW422-423, а второй - в PSW424-425.
    Тогда макрос будет выглядеть следующим образом:

    06-04-2018 6-53-31.jpg

    На следующей неделе планируем выложить видеопример, где как раз рассматривается эта задача.
    Спасибо, Евгений, все работает!

  5. #925

  6. #926

    По умолчанию

    Выложены новые видеоуроки по СП3хх.
    В них рассмотрена работа с системным временем, организация парольного доступа и использование макросов на С.
    В последнем видеоуроке содержатся полезные советы, которые облегчат вам работу над проектами и продемонстрируют использование некоторых системных регистров.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28054

  7. #927

    По умолчанию

    Здравствуйте,планируется ли реализовать данный функционал?Безымянный.png

  8. #928

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gribanin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,планируется ли реализовать данный функционал?Безымянный.png
    Добрый день. Данный функционал может быть реализован при помощи элемента Архивирования на USB - достаточно указать в нем те же регистры, что и в тренде.

  9. #929

  10. #930

    По умолчанию

    при копировании нескольких регистров с modbus-устройств в регистры и из регистров в устройства панель "тормозит" слегка, а порой зависает после длительной работы с регистрами энергонезависимой памяти. особенно подвисания панели бывают серьёзными при загрузке одного и того же проекта в новую панель без конфигурации. есть ли возможность как-то "облегчить" работу панели?

Страница 93 из 181 ПерваяПервая ... 43839192939495103143 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  2. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 20:42
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •