    Добрый день.

    float занимает два регистра, и в макросе надо явным образом указывать, что вы хотите использовать именно этот тип данных.
    И еще, для использования float'ов в макросе - они должны быть расположены в памяти панели так, чтобы их первый регистр был ЧЕТНЫМ.

    Т.е. вам необходимо считать один из float'ов, например, в регистры PSW422-423, а второй - в PSW424-425.
    Тогда макрос будет выглядеть следующим образом:

    06-04-2018 6-53-31.jpg

    На следующей неделе планируем выложить видеопример, где как раз рассматривается эта задача.

  2. #922

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фёдор74 Посмотреть сообщение
    Добрый день! У нас возникла следующая проблема:
    К панель оператора СП310 по протоколу TCP через конвертеры Modbus RTU/ Internet подключены 8 тепловых установок. Каждая установка состоит из реле ПР110 и регулятора RW55 Siemens которые соединенны между собой по RS 485 Modbus RTU. эти установки поредеют на панель оператора 3 регистра.
    ПР110 передаёт одно слово состояния установки (вкл, выкл) RW55 передаёт в формате REAL температуру.
    Время таймаута каждого подключение установлено 600мс количество запросов 40.
    Проблема в следующим:
    При отключение одного из устройств (отключаем питание одного из конверторов) панель жутко виснет на экране появляется надпись "Соединение", не реагирует на кнопки перехода на другой экран, пропадает связь с другими подключенными устройствами.
    Как с этим бороться?
    Это исправлено в новой версии конфигуратора (D3k-5). См. пост выше. Потребуется создать новый проект в новом конфигураторе и копипастом перенести туда содержимое текущего.

    См. видео: https://youtu.be/_C0mZyw0MHs

    Проблема с зависанием панели СП310 при отключении одного из устройств ушла при использовании нового конфигуратора(D3k-5).
    Но возникла другая проблема, панель периодический примерно раз в сутки иногда чаще зависает (либо застывает экран, как скриншот не реагирует на нажатие кнопок, либо вообще вываливается в белый экран) в это время пинг в панель отсутствует. Помогает только отключение питания панели. Эта проблема была и на предыдущим конфигураторе.

  3. #923

  4. #924

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    float занимает два регистра, и в макросе надо явным образом указывать, что вы хотите использовать именно этот тип данных.
    И еще, для использования float'ов в макросе - они должны быть расположены в памяти панели так, чтобы их первый регистр был ЧЕТНЫМ.

    Т.е. вам необходимо считать один из float'ов, например, в регистры PSW422-423, а второй - в PSW424-425.
    Тогда макрос будет выглядеть следующим образом:

    06-04-2018 6-53-31.jpg

    На следующей неделе планируем выложить видеопример, где как раз рассматривается эта задача.
    Спасибо, Евгений, все работает!

  5. #925

  6. #926
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,995

    По умолчанию

    Выложены новые видеоуроки по СП3хх.
    В них рассмотрена работа с системным временем, организация парольного доступа и использование макросов на С.
    В последнем видеоуроке содержатся полезные советы, которые облегчат вам работу над проектами и продемонстрируют использование некоторых системных регистров.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28054

  7. #927

    По умолчанию

    Здравствуйте,планируется ли реализовать данный функционал?Безымянный.png

  8. #928
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,995

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gribanin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,планируется ли реализовать данный функционал?Безымянный.png
    Добрый день. Данный функционал может быть реализован при помощи элемента Архивирования на USB - достаточно указать в нем те же регистры, что и в тренде.

  9. #929

  10. #930

    По умолчанию

    при копировании нескольких регистров с modbus-устройств в регистры и из регистров в устройства панель "тормозит" слегка, а порой зависает после длительной работы с регистрами энергонезависимой памяти. особенно подвисания панели бывают серьёзными при загрузке одного и того же проекта в новую панель без конфигурации. есть ли возможность как-то "облегчить" работу панели?

Страница 93 из 216 ПерваяПервая ... 43839192939495103143193 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  2. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 20:42
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •