Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #911

  2. #912

    По умолчанию

    Пытаюсь включить Эмуляцию Online на своем ПК Конфигуратор СП300 выбаёт ошибку и закрывается. Подключение через ТCP .

  3. #913
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,995

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фёдор74 Посмотреть сообщение
    Пытаюсь включить Эмуляцию Online на своем ПК Конфигуратор СП300 выбаёт ошибку и закрывается. Подключение через ТCP .
    В пути установки конфигуратора есть символы кириллицы?

  4. #914

    По умолчанию

    Нет "C:\Program Files (x86)\Owen\Config_SP310_main\SP300.exe"

  5. #915

  6. #916

  7. #917

    По умолчанию

    Добрый день! У нас возникла следующая проблема:
    К панель оператора СП310 по протоколу TCP через конвертеры Modbus RTU/ Internet подключены 8 тепловых установок. Каждая установка состоит из реле ПР110 и регулятора RW55 Siemens которые соединенны между собой по RS 485 Modbus RTU. эти установки поредеют на панель оператора 3 регистра.
    ПР110 передаёт одно слово состояния установки (вкл, выкл) RW55 передаёт в формате REAL температуру.
    Время таймаута каждого подключение установлено 600мс количество запросов 40.
    Проблема в следующим:
    При отключение одного из устройств (отключаем питание одного из конверторов) панель жутко виснет на экране появляется надпись "Соединение", не реагирует на кнопки перехода на другой экран, пропадает связь с другими подключенными устройствами.
    Как с этим бороться?

  8. #918
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,995

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фёдор74 Посмотреть сообщение
    Добрый день! У нас возникла следующая проблема:
    К панель оператора СП310 по протоколу TCP через конвертеры Modbus RTU/ Internet подключены 8 тепловых установок. Каждая установка состоит из реле ПР110 и регулятора RW55 Siemens которые соединенны между собой по RS 485 Modbus RTU. эти установки поредеют на панель оператора 3 регистра.
    ПР110 передаёт одно слово состояния установки (вкл, выкл) RW55 передаёт в формате REAL температуру.
    Время таймаута каждого подключение установлено 600мс количество запросов 40.
    Проблема в следующим:
    При отключение одного из устройств (отключаем питание одного из конверторов) панель жутко виснет на экране появляется надпись "Соединение", не реагирует на кнопки перехода на другой экран, пропадает связь с другими подключенными устройствами.
    Как с этим бороться?
    Это исправлено в новой версии конфигуратора (D3k-5). См. пост выше. Потребуется создать новый проект в новом конфигураторе и копипастом перенести туда содержимое текущего.

    См. видео: https://youtu.be/_C0mZyw0MHs

    Альтернативный вариант, который решит проблему концептуально - использовать панель в режиме slave.

  9. #919
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,995

    По умолчанию

    Пока Учебный центр ОВЕН доводит до ума последние видеоуроки из курса "Панели оператора СП3хх. Конфигурирование и визуализация", мы сделали на коленке видео, в котором рассматривается достаточно часто задаваемый вопрос: как организовать архивацию таблицы тревог на USB-накопитель?

    В данном видео мы рассмотрим, как организовать свою таблицу тревог с помощью элемента Таблица отображения данных, как передать из ПЛК строку с текстом сообщения на панель и как управлять таблицей с помощью макросов, исполняемых в панели:
    https://www.youtube.com/watch?v=BU1ugXRrzg4&t=1s

    Проекты из примера: скачать

  10. #920

    По умолчанию

    Добрый день, у меня такая проблема, с помощью СП310 я считываю температуру с ТРМ201 и мне нужно организовать подсчет времени, сколько времени нужно для того чтобы температура выросла на определенное значение. Со всем функционалом разобрался, но вот никак не получается организовать сравнение двух величин в формате float с помощью макроса такого содержания:
    if (PSW[425]>PSW[423])
    {
    SetPSB(450);
    }
    else
    {
    ResetPSB(450);
    }

    Работает данный макрос не так как мне надо, бит 450 то включается то выключается случайным образом. Как правильно мне организовать такое сравнение?

Страница 92 из 216 ПерваяПервая ... 42829091929394102142192 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  2. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 20:42
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •