Страница 90 из 216 ПерваяПервая ... 40808889909192100140190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 2158

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #891

    По умолчанию

    Кабель для подключения ПЛК к HMI в комплекте с HMI или ПЛК не идёт?
    И в руководстве СП310 есть картинка "Назначение контактов соединителя порта PLC (DB9M)". Вот эти схемы нарисованы для стороны папы или мамы DB9M?

  2. #892
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,994

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Roman_777 Посмотреть сообщение
    Кабель для подключения ПЛК к HMI в комплекте с HMI или ПЛК не идёт?
    И в руководстве СП310 есть картинка "Назначение контактов соединителя порта PLC (DB9M)". Вот эти схемы нарисованы для стороны папы или мамы DB9M?
    Кабель в комплект не входит. Схемы нарисованы для "мамы" - на них есть обозначение DB9F, "female".

  3. #893

    По умолчанию

    В общем то я уже работал с этими панелями.... Не устраивает что в переменных типа Float нужно байты переставлять для правильного отображения.
    Есть у меня пара проектов, могу поделиться.

  4. #894
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,994

    По умолчанию

    Действительно, порядок байтов в Float не специфицирован в протоколе Modbus - поэтому зачастую приходится заниматься их перестановкой. На наших ПЛК это решается одной настройкой.
    Проектами, конечно, делитесь - думаю, начинающим пользователям будет интересно ознакомиться.

  5. #895

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Кабель в комплект не входит. Схемы нарисованы для "мамы" - на них есть обозначение DB9F, "female".
    Я догадывался... но хотел уточнить. Благодарю!

  6. #896

    По умолчанию

    Здравствуйте! Имеем панель 310Р и блок ввода-вывода МК110 4ДН4Р, не могу никак понять алгоритм настройки(((,
    пока только разбираюсь с ними, в дальнейшем необходимо настройка с частотниками АВВ, блоками ввода-вывода и тд. Пока нужно простейшее, на панели переключатель , который должен включать 1 выход МК. На обоих устройствах выставил одинаковые параметры связи - 9600 , 8, 1, отсутствует. На МК выход - связь по RS485 .На панели модбас мастер, какие цифры нужно ввести в параметрах переключателя на панели, можно пример? вводил разные, ничего не получается,

  7. #897

    По умолчанию

    адрес устройства везде 16

  8. #898

    По умолчанию

    смотрел видео уроки....если возможно можно было бы добавить видеоурок по настройке панели оператора с блоками ввода вывода! Думаю многим бы было интересно!

  9. #899
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,994

    По умолчанию

    Добрый день.

    У, нас, собственно, есть пример с этим модулем:
    http://www.owen.ru/uploads/sp307_macrocommunication.zip

    Вам достаточно поменять сетевые настройки и адрес с 70 на 16 (адрес меняется в т.ч. и в макросе).
    А также удалить опрос модуля МВ110-8А.

    Описание для макроса из примера есть здесь:
    http://www.owen.ru/uploads/aip_47_sait_kislov_36-37.pdf

  10. #900

    По умолчанию

    Здравствуйте. Не получается скачать проект с панели СП310Р. Закачиваю проект в панель с возможностью выгрузки, пытаюсь его скачать, редактор выдаёт ошибку и закрывается. В чем может быть причина?

Страница 90 из 216 ПерваяПервая ... 40808889909192100140190 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  2. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 20:42
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •