  1. #821

    По умолчанию

    т.е. при нажатии, например, Функциональной кнопки "пуск" у нас значение 1000 будет записываться в PSW300; посредством кнопки "стоп" 1000 будет записываться в регистр, например, PSW301; а посредством Функциональной области это значение группой регистров из таких "1000" будет записываться в модуль. я всё правильно понимаю?

  2. #822

  3. #823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Скриптом можно отправить данные по Modbus TCP, но функция записи будет выбрана условно-автоматически.
    Расшифруйте. Что то не пойму что к чему я про уловно-автоматически.
    Как мне помнется в панели два режима выполнения макросов последовательный и параллельный. Пробовал оба искал оптимальный режим. Пришёл к выводу, что все не так там просто, но с последовательном куда все понятней, чем с параллельном ,но были варианты и с параллельной работой хорошие показатели многое чего влияет. При комбинированным режиме макрос связь и связь через графику, возникали вопросы, пришёл к выводу что мешало системное окно связи, удалил его перешёл на чисто на макрос по связи, скрипт указан выше работал замечательно и оперативно. К сожалению тестовая панель у меня без интернета проверить не смогу.
    Если про сокет то он должен быть открытым и закрывается не сразу то есть пака панель установила связь с объектом она его держит идет обмен по истечении пары секунд в отсутствии связи секет закрывается. Может я что то не понимаю.

  4. #824

    По умолчанию

    Я имел в виду следующее - при использовании в макросе функции Writes для записи _одного_ регистра по Modbus TCP - панель автоматически использует функцию 0x06 (а не 0x10, как можно было бы подумать).

  5. #825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evlord Посмотреть сообщение
    т.е. при нажатии, например, Функциональной кнопки "пуск" у нас значение 1000 будет записываться в PSW300; посредством кнопки "стоп" 1000 будет записываться в регистр, например, PSW301; а посредством Функциональной области это значение группой регистров из таких "1000" будет записываться в модуль. я всё правильно понимаю?
    Не совсем так При нажати кнопки "Пуск" вы по средством ФО записываете значение 1000 в регистр PSW300 при нажатии на "Стоп" вы тоже самое записываете уже 0 в регистр PSW300. А в функциональной области вы передаете группу регистров начиная PSW300 указав там количество копируемых регистров.

  6. #826

    По умолчанию

    Предполагаю, Evlord подразумевал, что у него старт и стоп процесса управляются верхними уровнями разных дискретных выходов, а не верхним и нижним уровнем одного выхода.

  7. #827

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Я имел в виду следующее - при использовании в макросе функции Writes для записи _одного_ регистра по Modbus TCP - панель автоматически использует функцию 0x06 (а не 0x10, как можно было бы подумать).
    Вы случекм не путаете Write с Writes.
    Как мне помнится write пишет один регистр 0х06 а Writes пишет группу 0x10. Но в модбасе общепринято передавать данные по закону и правильный модбас не будет передавать 1 регистр командой 0х10 а у вас в модуле он как раз и пишется ей, разве не могли все сделать по людски, ну что трудно это исправить, чтобы народ не мучился а то получается приборы хаят

  8. #828

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Предполагаю, Evlord подразумевал, что у него старт и стоп процесса управляются верхними уровнями разных дискретных выходов, а не верхним и нижним уровнем одного выхода.
    Тогда в этом случае нужно уже писать два регистра один включает другой сбрасывает

  9. #829

    По умолчанию

    Даже в случае использования Writes для записи _одного_ регистра будет использована функция записи _одного_ регистра (Write Single Register).

    За все время существования СП3хх я подобную ситуацию (с "мучениями народа" (c) ) вижу второй раз. Первый раз был с пневмоостровом от Festo (тоже не поддерживал функцию 0x06). Второй - вот сейчас, при использовании конвертера интерфейсов Ethernet/RS-485 для подключения к панели (которая имеет на борту 2 RS-485) модулей ввода-вывода, которые поддерживают только RS-485.

    Это, скажем так, не позволяет считать задачу внесения каких-либо изменений по этому поводу актуальной.

  10. #830

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Даже в случае использования Writes для записи _одного_ регистра будет использована функция записи _одного_ регистра (Write Single Register).

    За все время существования СП3хх я подобную ситуацию (с "мучениями народа" (c) ) вижу второй раз. Первый раз был с пневмоостровом от Festo (тоже не поддерживал функцию 0x06). Второй - вот сейчас, при использовании конвертера интерфейсов Ethernet/RS-485 для подключения к панели (которая имеет на борту 2 RS-485) модулей ввода-вывода, которые поддерживают только RS-485.

    Это, скажем так, не позволяет считать задачу внесения каких-либо изменений по этому поводу актуальной.
    Дело не в конвертере а в модуле. Но многие про эти функции знать не знают, это только ваших контроллерах выбираешь чем писать, маразум полный и заморочки для начинающих да и только.

Страница 83 из 181 ПерваяПервая ... 3373818283848593133 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  2. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 20:42
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •