    Модули МУ не понимают команду записи одного регистра
    При записи 4x50 именно такая команда и применяется
    Вариантов решения проблемы несколько:
    а) Писать одновременно в несколько регистров ШИМ, тогда будет применяться команда множественной записи, как уже было предложено выше.
    б) Использовать скрипт, который будет самостоятельно формировать посылку нужной команды даже для одного регистра, например, так: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post150039
    в) Использовать специальный регистр, который появился в 3xx серии, подробнее здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post191299
    Последний вариант правильнее, на мой взгляд.

  2. #812

    По умолчанию

    В данном случае поможет только вариант а) - использование регистров ШИМ (0-15) для управления выходами.

    Скрипты и специальные регистры не работают в случае с Modbus TCP.

  3. #813

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Скрипты и специальные регистры не работают в случае с Modbus TCP.
    А с чем это связано.

  4. #814

    По умолчанию

    С отсутствием явной необходимости, в случае скриптов - еще и со сложностью реализации.
    В данном случае проблема возникла из-за использования шлюза TCP/RTU для опроса модулей - это достаточно редкая ситуация по моему опыту.

    Наши Ethernet-модули Mx210 будут, естественно, поддерживать обе функции записи (6/16), и с ними никаких проблем не будет.

  5. #815

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В данном случае поможет только вариант а) - использование регистров ШИМ (0-15) для управления выходами.

    Скрипты и специальные регистры не работают в случае с Modbus TCP.
    Скрипт не отработает?
    Посылка скриптом в Ethernet невозможна?

  6. #816

    По умолчанию

    Скриптом можно отправить данные по Modbus TCP, но функция записи будет выбрана условно-автоматически.
    Работа с сокетами на низком уровне (как с последовательным портом - открыть, отправить массив байт, принять массив байт, закрыть) - в скриптах не поддерживается.

  7. #817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Скриптом можно отправить данные по Modbus TCP, но функция записи будет выбрана условно-автоматически.
    Работа с сокетами на низком уровне (как с последовательным портом - открыть, отправить массив байт, принять массив байт, закрыть) - в скриптах не поддерживается.
    Планируется ли реализовать эту возможность?

  8. #818

  9. #819

    По умолчанию

    а есть ли хотя бы примеры работы с групповыми запросами для управления модулем через modbus tcp?

  10. #820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evlord Посмотреть сообщение
    а есть ли хотя бы примеры работы с групповыми запросами для управления модулем через modbus tcp?
    Вам надо сделать следующее:

    1. Определить в панели группу из 16 регистров, которые будут использоваться для управления выходами модуля. Пусть это будут PSW300-315.
    2. В элементе Функциональная область выберите действие Копировать группу регистров, регистр источника - PSW300, регистр назначения - 4x0 (а также укажите нужный порт и нужный адрес слэйва), количество - 16. Условие запуска функциональной области - циклически или непрерывно. Желательно сделать ее глобальной (ПКМ на элемент - команда Сделать глобальным).
    3. Записывайте в регистры PSW300...315 значение 1000, когда необходимо включить выходы 1...16. Записывайте 0, когда необходимо их отключить.

Страница 82 из 148 ПерваяПервая ... 3272808182838492132 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  2. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 20:42
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •