Страница 74 из 165 ПерваяПервая ... 2464727374757684124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 1645

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #731
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,302

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Koren Посмотреть сообщение
    Доброго дня.

    Возникла странная проблема с окном печати в СП307
    Вызываю окно 62002 функциональной кнопкой.
    Вложение 33616

    поле загрузки в проект при нажатии кнопки печать окно печати открывается и сразу закрывается.
    причём я вижу в окне которое мелькает те данные которые мне нужны.
    Не могу понять что происходит - все остальные окна (кроме печати) ведут себя адекватно.
    Проверил биты печати - больше нигде не используются.
    А я разве говорил, что окно печати нужно принудительно открывать?

    Ни каких ф.областей с открытием окна 62002!

    У окна печати в свойствах есть бит управления
    Захват-1.png

    Присвойте ему, например, PSB256

    Для печати Вам нужна обычная кнопка и не на окне печати, а на любом экране
    Захват-3.png
    Здесь бит - тот, который в настройках окна печати, т.е. PSB256

    Действие кнопки - ВКЛ. пока нажата
    Захват-4.png
    Последний раз редактировалось petera; 11.10.2017 в 18:30.
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности

  2. #732

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    А я разве говорил, что окно печати нужно принудительно открывать?

    Ни каких ф.областей с открытием окна 62002!

    У окна печати в свойствах есть бит управления

    Присвойте ему, например, PSB256

    Для печати Вам нужна обычная кнопка и не на окне печати, а на любом экране

    Здесь бит - тот, который в настройках окна печати, т.е. PSB256

    Действие кнопки - ВКЛ. пока нажата
    Всё так и есть.
    По кнопке срабатывает отправка на печать.... как обычно НО:
    1) в эмуляторе происходит отправка на печать, но лист пустой. возможно так и должно быть, т.к. это эмулятор.
    2) в панели тоже тоже пикает, но принтер не реагирует. возможно проблема с настройками принтера или проекта.
    3) подключил к компу через COM порт и начал слушать. Ничего не шлёт панель. Пуст эфир.

    Как ещё проверить пока не придумал, но есть ещё один принтер только кабель не распаян.

  3. #733
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,302

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Koren Посмотреть сообщение
    Всё так и есть.
    По кнопке срабатывает отправка на печать.... как обычно НО:
    1) в эмуляторе происходит отправка на печать, но лист пустой. возможно так и должно быть, т.к. это эмулятор.
    2) в панели тоже тоже пикает, но принтер не реагирует. возможно проблема с настройками принтера или проекта.
    3) подключил к компу через COM порт и начал слушать. Ничего не шлёт панель. Пуст эфир.

    Как ещё проверить пока не придумал, но есть ещё один принтер только кабель не распаян.
    1) в эмуляторе происходит отправка на печать, но лист пустой. возможно так и должно быть, т.к. это эмулятор.
    Панель печатает на матричном принтер, а эмулятор посылает данные диспетчеру печати Windows, а не напрямую в COM порт.
    Из-за этого лист пустой, хотя если в настройках принтера Windows перенаправить вывод печати в файл, то можно увидеть, что лист на самом деле не пустой
    Захват-1.png

    Это не что иное, как ESC команды(Epson ESP/p) управления принтером. Тут не все символы "печатные"
    Захват-2.png
    Можно по таблице ESC кодов посмотреть, что это за команды

    ЗЫ
    1B 40 == ESC @ (инициализация принтера)
    0D == (CR)Возврат каретки
    1B 74 01 == (ESC t 1) Выбирает таблицу символов 1 (0, 1, 48,49)
    1B 36 == ESC 6) Включает печать символов с кодами 128-159 (десятичные) как символов
    1B 52 00 == (ESC R 0) Выбирает международный набор символов n=0 - США
    1B 50 == (ESC P) Устанавливает размер символов 10 cpi
    1B 32 == (ESC 2) Устанавливает промежуток между сторками равный 1/6 дюйма
    1B 43 46 == (ESC C 112) Установить длинну страницы в строках n=112
    0D == (CR) Возврат каретки
    0C == (FF) На новую страницу
    0D == (CR) Возврат каретки

    2) в панели тоже тоже пикает, но принтер не реагирует. возможно проблема с настройками принтера или проекта.
    Наверно так и есть.
    Принтер должен подключаться только к порту Download
    В проекте в настройках порта Download - Порт не используется

    В настройках принтера (наверно это DIP переключатели)
    Скорость передачи ТОЛЬКО 9600 и никакой другой!
    Контроль четности - чет. (even)
    Управление потоком - аппаратное ( не XON/XOFF)
    Кабель для подключения
    ДАННЫЕ передаются только в одну сторону - из панели в принтер, поэтому кабель "нестандартный"
    панель --- принтер
    2(RXD) --- 8(CTS) READY/BUSY Готовность принтера (Сигнал из принтера в панель)
    3(TXD) --- 3(TXD) Данные (Сигнал из панели в принтер)
    5(GND) --- 5(GND) Земля
    Последний раз редактировалось petera; 12.10.2017 в 11:44.
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности

  4. #734

    По умолчанию

    Последние вести с полей:
    Сумел подключить принтер к компу и через эмулятор даже напечатал кракозябры - хоть и не лучший результат, но хоть так. Дальше надо играть с настройками принтера, что само по себе не просто - нет у него DIPов только софт.
    Попытка подключить к панели не увенчалась успехом. Возможно настройки или возможно принтер не подходит.
    Буду бороться дальше.

    PS программа которая слушает COM порт так ничего и не увидела от панели.

  5. #735
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,302

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Koren Посмотреть сообщение
    Последние вести с полей:
    Сумел подключить принтер к компу и через эмулятор даже напечатал кракозябры - хоть и не лучший результат, но хоть так. Дальше надо играть с настройками принтера, что само по себе не просто - нет у него DIPов только софт.
    Попытка подключить к панели не увенчалась успехом. Возможно настройки или возможно принтер не подходит.
    Буду бороться дальше.

    PS программа которая слушает COM порт так ничего и не увидела от панели.
    Фамилия принтера?
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности

  6. #736

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Фамилия принтера?
    APS EPM203-MRS

    есть ещё в наличии но пока без кабеля:
    ALFAPANEL 3.24 HS
    able DV0147

  7. #737

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Помогите разобраться со следующей проблемой.
    Передаю из ПЛК 110 в панель СП307 через элемент "цифровой дисплей" данные. Передаваемое значение 3-х значное число. В панели элемент "цифровой дисплей" настроен так что бы отображать 2 знака т. к. это необходимо и достаточно но отображение числа идет не с сотен, а единиц. Для примера допустим предается число 195,на панели отображается 95, а надо 19.

  8. #738
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,302

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карасев Александр Сергеев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Помогите разобраться со следующей проблемой.
    Передаю из ПЛК 110 в панель СП307 через элемент "цифровой дисплей" данные. Передаваемое значение 3-х значное число. В панели элемент "цифровой дисплей" настроен так что бы отображать 2 знака т. к. это необходимо и достаточно но отображение числа идет не с сотен, а единиц. Для примера допустим предается число 195,на панели отображается 95, а надо 19.
    А масштабирование в дисплее использовать пробовали?

    ЗЫ
    Захват-2.png

    Результат
    Захват-1.png
    Последний раз редактировалось petera; 17.10.2017 в 19:43.
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности

  9. #739

    По умолчанию

    Ломается проект при портирований с СП200 на СП300.
    А именно: элемент "историческая таблица" вдруг стал группой. Вкладка "события" исчезла. Теперь там группа с какими то внутренними регистрами. Как портировать правильно?
    Последний раз редактировалось Yury Evgenev; 18.10.2017 в 18:09.

  10. #740

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yury Evgenev Посмотреть сообщение
    Ломается проект при портирований с СП200 на СП300.
    А именно: элемент "историческая таблица" вдруг стал группой. Вкладка "события" исчезла. Теперь там группа с какими то внутренними регистрами. Как портировать правильно?
    Как указано в руководстве пользователя - экспорт происходит корректно, если проект для СП270 был создан в версии 2.С.6F.
    У вас, очевидно, проект изначально был создан в версии 2.82. В этом случае следует пересоздать таблицу.

Страница 74 из 165 ПерваяПервая ... 2464727374757684124 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  2. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 20:42
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •