Страница 63 из 320 ПерваяПервая ... 1353616263646573113163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 3198

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #621
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AngryMoonk Посмотреть сообщение
    даже так не хочет.

    Так Вы и не меняйте ничего внутри, и будет работать.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #622

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Так Вы и не меняйте ничего внутри, и будет работать.
    Все равно не сбрасывает. Сделал как посоветовал Евгений Кислов работает. Спасибо большое за помощь

  3. #623

    По умолчанию

    Подскажите, пожалуйста, каким образом передать время из проекта ПЛК в панель?
    ПЛК160, Codesys 2.3. В проекте есть переменная типа TIME, какие нужно сделать преобразования (или не нужно), чтобы в читаемом виде передавать данные на панель оператора СП310. Какой элемент на панели использовать для отображения времени?
    Заранее благодарен.

  4. #624
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KIPetek Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, каким образом передать время из проекта ПЛК в панель?
    ПЛК160, Codesys 2.3. В проекте есть переменная типа TIME, какие нужно сделать преобразования (или не нужно), чтобы в читаемом виде передавать данные на панель оператора СП310. Какой элемент на панели использовать для отображения времени?
    Заранее благодарен.
    Зависит от того, как именно вы хотите отображать время.
    Можно в ПЛК конвертировать его в набор целочисленных переменных (день-часы-минуты-секунды-миллисекунды) и отображать в панели с помощью нескольких Цифровых дисплеев.
    Можно подготовить в ПЛК форматированную строку (например, "день 3, 12:13:14") и в панели отобразить ее с помощью текстового дисплея.

  5. #625

    По умолчанию

    Евгений Кислов, переменная вот такая Remain:= TON1.PT - TON1.ET;, значения будут не больше 60 минут.
    Каким образом можно разбить переменную на минуты/секунды для передачи на панель в наборе целочисленных переменных?
    К примеру, Remain = T#54m45s, миллисекунды не нужны на панели.

  6. #626
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KIPetek Посмотреть сообщение
    [B]...переменная вот такая Remain:= TON1.PT - TON1.ET;
    Преобразовать Remain в DWORD
    Remain_HMI:= TIME_TO_DWORD(Remain);

    Переменную Remain_HMI ---> в слейв ПЛК (4byte)
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #627

    По умолчанию

    Можно ли передать в панель, подключенную к ПЛК, текстовую строку 6 символов, для отображения. Как передать и чем отображать?

  8. #628

  9. #629

    По умолчанию

    D поле текстовый ввод, если установить цвет текста черный цвет фона беоый, то при вводе на панели с клавиатуры поле закрашивается черным и вводимые символы не видны до нажатия ентер. Как изменить цвет выделения поля при вводе? Или убрать выделение?

  10. #630
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oak Посмотреть сообщение
    D поле текстовый ввод, если установить цвет текста черный цвет фона беоый, то при вводе на панели с клавиатуры поле закрашивается черным и вводимые символы не видны до нажатия ентер. Как изменить цвет выделения поля при вводе? Или убрать выделение?
    Цвет выделения изменить нельзя, убрать его - тоже.
    Единственный вариант - изменить цвет текста.

Страница 63 из 320 ПерваяПервая ... 1353616263646573113163 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •