Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Подскажите, пожалуйста, каким образом передать время из проекта ПЛК в панель?
ПЛК160, Codesys 2.3. В проекте есть переменная типа TIME, какие нужно сделать преобразования (или не нужно), чтобы в читаемом виде передавать данные на панель оператора СП310. Какой элемент на панели использовать для отображения времени?
Заранее благодарен.
Зависит от того, как именно вы хотите отображать время.
Можно в ПЛК конвертировать его в набор целочисленных переменных (день-часы-минуты-секунды-миллисекунды) и отображать в панели с помощью нескольких Цифровых дисплеев.
Можно подготовить в ПЛК форматированную строку (например, "день 3, 12:13:14") и в панели отобразить ее с помощью текстового дисплея.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Евгений Кислов, переменная вот такая Remain:= TON1.PT - TON1.ET;, значения будут не больше 60 минут.
Каким образом можно разбить переменную на минуты/секунды для передачи на панель в наборе целочисленных переменных?
К примеру, Remain = T#54m45s, миллисекунды не нужны на панели.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Можно ли передать в панель, подключенную к ПЛК, текстовую строку 6 символов, для отображения. Как передать и чем отображать?
Да, можно. См. пример:
http://www.owen.ru/upl_files/PO/SP30...YS2.3_v1.1.zip
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
D поле текстовый ввод, если установить цвет текста черный цвет фона беоый, то при вводе на панели с клавиатуры поле закрашивается черным и вводимые символы не видны до нажатия ентер. Как изменить цвет выделения поля при вводе? Или убрать выделение?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk