Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #601
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vovsav Посмотреть сообщение
    Добрый день! Для отключения звука СП310 присваиваю PFW2=1, отключения звука не происходит. Что я делаю не так?
    Требуется перезагрузить панель по питанию, чтобы настройка вступила в силу.

  2. #602

    По умолчанию

    Понял, спасибо!

  3. #603

    По умолчанию

    Добрый день, уважаемые. Помогите решить проблему. Имеется связка S7-1500 и панель СП310-Р. Подключение по modbusTCP. Необходимо на панели отображать состояние дискретных входов ПЛК с адресами I8.0-I8.7. При запросе регистра 1х64, как впрочем и 0х64 получаю состояние бита Q8.0, а до входов достучаться не могу. Где ошибка

  4. #604
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yuran66 Посмотреть сообщение
    Добрый день, уважаемые. Помогите решить проблему. Имеется связка S7-1500 и панель СП310-Р. Подключение по modbusTCP. Необходимо на панели отображать состояние дискретных входов ПЛК с адресами I8.0-I8.7. При запросе регистра 1х64, как впрочем и 0х64 получаю состояние бита Q8.0, а до входов достучаться не могу. Где ошибка
    Ошибки нет - вам надо найти подходящий мануал для ПЛК. Можно начать с этого:
    https://cache.industry.siemens.com/d...s7-1500_en.pdf

  5. #605

    По умолчанию

    За мануал спасибо, он у меня есть, только при чем тут ПЛК, если другой панелью все вычитывается? Не получается именно в этой связке.
    Последний раз редактировалось Yuran66; 22.08.2017 в 06:22.

  6. #606
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yuran66 Посмотреть сообщение
    За мануал спасибо, он у меня есть, только при чем тут ПЛК, если другой панелью все вычитывается? Не получается именно в этой связке.
    Панель отправляет запрос по Modbus с указанием заданной области данных (Coils/Discrete Inputs и т.д.) и номера бита/регистра. Про I/Q/DB и т.д. она ничего не знает. Другая панель, вероятно, имеет готовый драйвер с адресацией.
    В руководстве ПЛК должно быть описано, как соотносятся (если соотносятся) физические адреса с modbus-адресами.
    Собственно, в документе по ссылке описан блок Modbus TCP Server - можно положить в него любые данные ПЛК, которое будут прочитаны панелью.

  7. #607

    По умолчанию

    В другой панели специально использовал чистый modbus tcp драйвер. В общем всё пошло, оказывается не работает только в эмуляторе. На живой панели всё ОК. Спасибо за внимание.

  8. #608

    По умолчанию

    Здравствуйте подскажите как вывести текст на текстовый дисплей из макроса?

  9. #609
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AngryMoonk Посмотреть сообщение
    Здравствуйте подскажите как вывести текст на текстовый дисплей из макроса?
    Сишной функцией sprintf()

    Например
    sprintf((char*)&PSW[1000], "My Text");

    Получите в текстовом дисплее с регистром PSW1000 текст - "My Text"

    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post253487
    Последний раз редактировалось petera; 24.08.2017 в 15:33.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #610

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Сишной функцией sprintf()

    Например
    sprintf((char*)&PSW[1000], "My Text");

    Получите в текстовом дисплее с регистром PSW1000 текст - "My Text"

    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post253487
    Спасибо! Ещё один вопрос не как не могу победить можно ли полностью очищать график XY+ модель. Как обычный график? Русский язык поддерживает текстовый дисплей?
    Последний раз редактировалось AngryMoonk; 24.08.2017 в 15:57.

Страница 61 из 318 ПерваяПервая ... 1151596061626371111161 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •