    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    У Андрея, насколько мне известно, панель без буковки -Р, а в ней нет Ethernet.
    У меня панель дома, эксперимент поставлю вечером и отпишусь.
    Думаю, что ответ будет -"да".
    Извиняюсь за задержку, нужно было спланировать эксперимент и провести исследования.
    И так тестовый проект для панели
    Захват-8.png
    Панель является слейвом 192.168.1.11
    Захват-3.png
    И мастером для устройства 192.168.1.3
    Захват-4.png
    Для обмена будут использоваться регистры графика реального времени
    Захват-6.png Захват-7.png
    График начинается с PSW4096 и занимает 245 регистров
    Функциональной областью 240 регистров графика непрерывно записываются в слейв
    Захват-5.png
    Панель подключена к роутеру домашней сети. В качестве слейва использовал PeakHMI, а в качестве мастера конфигуратор в режиме онлайн.
    Проект в мастере
    Захват-9.png
    Здесь такой же график, но "остановленный". Данные для графика - 245 регистров, включая кольцевой буфер, непрерывно читаются ф.областью из слейва 192.168.1.11, т.е из реальной панели
    Захват-10.png
    В итоге на экране будет график синхронно идентичный графику реальной панели.

    Результат эксперимента.
    Захват-1.png
    Одновременный обмен данными по TCP панели с мастером и слейвом работает.
    Захват-2.png
    Напомню, что одновременно
    -панель пишет в слейв 240 регистров
    -мастер читает из панели 245 регистров.

    Панель формирует групповой запрос до 120 регистров на одну команду чтения.

    Проекты во вложении
    Вложения Вложения
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности

  2. #52
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,586

    По умолчанию

    достойная панель, надо брать
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

  3. #53

    По умолчанию

    Если кто занимается станками то панель и здесь рулит с автокадом поле не паханое.

  4. #54

    По умолчанию

    Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста соединить панель СП3ХХ (мастер) и ПЛК110 (слейв) по интерфейсу Ethernet. Кабель перекрестный есть.
    С ТСР не на короткой ноге. Как сконфигурировать ПЛК и панель?
    Если не затруднит простенький примерчик типа панель с лампочкой и ПЛК с битом. Думаю дальше сам разберусь.
    Заранее благодарю.
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 01.03.2016 в 12:32.

  5. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста соединить панель СП3ХХ (мастер) и ПЛК110 (слейв) по интерфейсу Ethernet. Кабель перекрестный есть.
    С ТСР не на короткой ноге. Как сконфигурировать ПЛК?
    Если не затруднит простенький примерчик типа панель с лампочкой и ПЛК с битом. Думаю дальше сам разберусь.
    Заранее благодарю.
    Добрый день! Рекомендую воспользоваться готовым примером с подробным описанием. Скачать можно на странице ПО, примеры и инструкции

  6. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мурат Ахриев Посмотреть сообщение
    Добрый день! Рекомендую воспользоваться готовым примером с подробным описанием. Скачать можно на странице ПО, примеры и инструкции
    Огромное спасибо.
    Странно когда был на этой странице то или не заметил или этого примера не было.

  7. #57
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Пожалуйста помогите настроить панель для работы с контроллерами сторонних производителей.

  8. #58
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,332

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evg3798 Посмотреть сообщение
    Пожалуйста помогите настроить панель для работы с контроллерами сторонних производителей.
    Какой контроллер?
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности

  9. #59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мурат Ахриев Посмотреть сообщение
    Добрый день! Рекомендую воспользоваться готовым примером с подробным описанием. Скачать можно на странице ПО, примеры и инструкции
    Здравствуйте. Не очень понятен пункт 2.4 на странице 9. Все прекрасно работает и без этих излишеств.
    По крайней мере на ПЛК110-60 М01 (старый). Или я что то не понимаю?
    Вложения Вложения

  10. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Не очень понятен пункт 2.4 на странице 9. Все прекрасно работает и без этих излишеств.
    По крайней мере на ПЛК110-60 М01 (старый). Или я что то не понимаю?
    Конкретно в рамках этого примера будет работать и без п. 2.4. В то же время, если пользователь вынесет обмен с панелью в отдельную программу (или переименует PLC_PRG), ему нужно будет будет привязать ее к задаче - на этот случай и оставлен данный пункт.

Страница 6 из 170 ПерваяПервая ... 456781656106 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  2. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 20:42
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •