Страница 58 из 320 ПерваяПервая ... 848565758596068108158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 3198

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста почему макрос не компилируется :
    Вложение 32290

    Ввел в глобальном макросе одну строчку: SetPSB(301);

    Где ошибка?
    Разобрался вроде, правильно ли я понял, что глобальный макрос используется только для описания переменных????

  2. #572
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
    Разобрался вроде, правильно ли я понял, что глобальный макрос используется только для описания переменных????
    Не только.
    В глобальном макросе Вы можете писать функции, которые затем можно использовать в макросах наравне со стандартными функциями Си.

    Например.
    Глобальный макрос
    Захват-1.png

    Макрос Таймер
    Измеряет продолжительность включенного состояния бита PSB300 в секундах (дискретность 0,1 сек)
    Захват-4.png

    Макрос генерации случайных чисел в диапазоне от А до В
    Захват-3.png
    Последний раз редактировалось petera; 29.07.2017 в 10:34.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #573

    По умолчанию

    Возможно ли подключить 3 панели СП310-Р к одному ПЛК. Было бы здорово просто подключить к коммутатору и пусть меж собой битики и байтики там гоняют панельки и контроллеры.
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 07.08.2017 в 08:47.

  4. #574
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от akledirs Посмотреть сообщение
    Возможно ли подключить 3 панели СП310-Р к одному ПЛК. Было бы здорово просто подключить к коммутатору и пусть меж собой битики и байтики там гоняют панельки и контроллеры.
    Да, с Modbus TCP это возможно.

  5. #575

    По умолчанию

    Добрый день! СП310-Slave, обмен с ПЛК304 через библитеку Овена по Modbus RTU. С регистрами все ясно. Опрашиваю биты. Использую команду 01х. Запрашиваю бит 264, кол-во битов в запросе-1. В буфере с нулевым индексом 0 или 1 бита 264. Все нормально.
    Запрашиваю группу 2 (3) бита - 264 и 265 (266), в ответ в буфере с нулевым индексом приходит число соответствующее битам 264+8 бит, т.е. 33 регистр области PSB.
    Все работает. Но не соответствует логике запроса.
    Так должно быть?

  6. #576
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vovsav Посмотреть сообщение
    Добрый день! СП310-Slave, обмен с ПЛК304 через библитеку Овена по Modbus RTU. С регистрами все ясно. Опрашиваю биты. Использую команду 01х. Запрашиваю бит 264, кол-во битов в запросе-1. В буфере с нулевым индексом 0 или 1 бита 264. Все нормально.
    Запрашиваю группу 2 (3) бита - 264 и 265 (266), в ответ в буфере с нулевым индексом приходит число соответствующее битам 264+8 бит, т.е. 33 регистр области PSB.
    Все работает. Но не соответствует логике запроса.
    Так должно быть?
    Вы, вероятно, при запросе одного (двух, трех) бит получаете весь байт, из которого следует выделить значащие биты.
    Скорее всего - это особенность библиотеки.

  7. #577

    По умолчанию

    как вывести значение времени линии данных архивного графика в отдельное поле вывода (панель СП310)?

  8. #578

    По умолчанию

    все привет

    подскажите, кто уже неплохо разбирается в Конфигураторе СП3хх- есть ли что-то типа "битовый переключатель" где состоянию Вкл можно было бы присвоит бит №1, а состоянию Выкл - бит №2?

    Пытаюсь сделать отображение состояния задвижки, а штатные библиотеки арматуры ну что-то прям совсем неупотребимые в реальной жизни. Я понимаю, что взяли много от китайцев, но блин W***** простительно не знать наших стандартов отображения арматуры и механизмов на технологических схемах, то от нашего производителя ждёшь бОльшего внимания к нашим нуждам))).
    Есть какой-нибудь редактор, где можно было бы самому cделать элемент, типа редактор карт в CS?
    или подскажите где поискать "рукописную" библиотеку элементов? может от W*** можно использовать?
    Последний раз редактировалось Global; 15.08.2017 в 17:07.

  9. #579
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Добрый день. Опишите более подробно, что вам нужно. Судя по первой половине поста - 2-битный индикатор (на 4 состояния, типа ВКЛ/ОТКЛ/Неопределенное состояние/Ремонт). Я вас правильно понял?

    По второй половине вопроса - практически для любого элемента можно настроить внешний вид через загруженные изображения (кнопка Библиотека). Или я неправильно понял посыл?

  10. #580

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    2-битный индикатор (на 4 состояния, типа ВКЛ/ОТКЛ/Неопределенное состояние/Ремонт). Я вас правильно понял?
    в общем-то да. минимум 2 битный, в идеале - n-бит.
    собственно, о чём речь
    есть стандарты, обозначения на принципиальных схемах запорно-регулирующей арматуры, электрических двигателей и механизмов, средств автоматизации, как по стандарту DIN, так и по ГОСТ. И нужно стандартное ГОСТовское изображение арматуры(про насос другой разговор) типа такого
    image051.png
    и цветами отображается состояние арматуры - закрыто/открыто
    2bit switch.JPG
    при этом цвет 1 - это бит№1(=1), цвет 2 - бит №2(=1). Это минимум.
    а в идеале, если бы ещё привязать бит№3 - контакт SF электродвигателя, и красить фон или окружность двигателя при отключении - вас бы просто носили на руках
    Я не могу сказать крупному заказчику, что я плевать хотел на ТЗ, на его корпоративные требования, на его корпоративные стандарты (которые калька с ГОСТа и DIN, потому что генподрядчик китайцы, технологи немцы, EPC контракторы итальянцы, генпроектировщики китайцы и тд) , на его операторов, которые задают вопрос, глядя на то, что предлагается в Конфигураторе - что это такое?
    вот такая вот задача у нас. На данном этапе мы кое-как согласовали документацию, но к наладке на объекте мы должны сделать
    практически для любого элемента можно настроить внешний вид через загруженные изображения (кнопка Библиотека)
    может я что-то не понял. Да, можно подсунуть другое "изображение" для состояния Выкл к примеру, перед этим его нарисовав (отдельная блин работа!) и загрузив в библиотеку, но моя самодельная картинка будет статической картинкой, а не настраиваемым элементом, я не могу картинке настроить цвет, фон, заполнение, рамку и т.д. - во вкладке "Цвет". Нужна настройка. Вот я про что.
    Ладно, сами всё нарисуем, но дайте хотя бы простую инструкцию в чём рисовать и как интегрировать, чтобы можно было настраивать элемент
    или сделайте импорт библиотек формата flb.
    Потому как загрузить в дефолтную библиотеку покемонов и трансформеров - это конечно здорово, спасибо ребята, я посмеялся, но хотелось бы поддерживать отечественного производителя без насилия над собой.

    п.с. И кстати - у панелей W***k в редакторе работает отображение элементов в состоянии 0, 1, и т.д..
    У вас это не работает. точнее работает, но только для анимированных элементов.
    А я просто хочу посмотреть, как у меня будет выглядеть весь экран в состоянии всех битов =1, всех битовых индикаторов, скрытых надписей, переключателей и тд
    или я не разобрался до конца в интерфейсе?
    Последний раз редактировалось Global; 16.08.2017 в 11:40.

Страница 58 из 320 ПерваяПервая ... 848565758596068108158 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •