Страница 51 из 318 ПерваяПервая ... 41495051525361101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 3177

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #501
    Пользователь
    Регистрация
    18.05.2017
    Адрес
    Чебоксары
    Сообщений
    118

    По умолчанию

    del...
    Ответ нашел, попробую .
    Последний раз редактировалось konst_smn; 23.05.2017 в 10:37.

  2. #502

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Минеев Антон Посмотреть сообщение
    Да, ответ помог:
    Вложение 31252
    Так все вижу - все меняется...
    А вот таблица:
    Вложение 31253
    Там вместо времени прочерки...
    Народ, добрый день... Вопрос не закрыт... Есть 3 дисплея вывода в 16#, где часы, минуты и секунды отображаются. Есть таблица - в которой мне нужно их выводить на разных строках. Там прочерки...
    Может чего в регистрах таблицы?
    PSW300 ?
    PSW308 ?
    PSW316 ?
    и т.д. Причем значение значение в 1 столбец пишется именно с этими регистрами. Формат времени H:M:Sim4.jpg

  3. #503

  4. #504
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Есть 2 экрана на СП307.
    Когда остаюсь на 2 экране, нужно, чтобы через минуту переключался полноценно на 1 экран. Использую стандартные срества, которые находятся в Настройках. Получается так, оно вроде переходит на экран 1, но при нажатии на него, снова появляется экран 2. Или так и должно быть? Или все таки есть способ полноценно автоматически переключить экран?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  5. #505
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Есть 2 экрана на СП307.
    Когда остаюсь на 2 экране, нужно, чтобы через минуту переключался полноценно на 1 экран. Использую стандартные срества, которые находятся в Настройках. Получается так, оно вроде переходит на экран 1, но при нажатии на него, снова появляется экран 2. Или так и должно быть? Или все таки есть способ полноценно автоматически переключить экран?
    Стандартные средства реализуют скринсэйвер - так что да, при нажатии на экран-скринсейвер вы должны вернуться на экран, на котором были до того, как включился скринсэйвер.

    Вашу задачу (переключение экрана в случае заданного периода неактивности), в моем понимании, нельзя решить простыми средствами.

  6. #506
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Стандартные средства реализуют скринсэйвер - так что да, при нажатии на экран-скринсейвер вы должны вернуться на экран, на котором были до того, как включился скринсэйвер.

    Вашу задачу (переключение экрана в случае заданного периода неактивности), в моем понимании, нельзя решить простыми средствами.
    Я понял. Спасибо!
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  7. #507

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Вашу задачу (переключение экрана в случае заданного периода неактивности), в моем понимании, нельзя решить простыми средствами.
    А сложными можно?

  8. #508
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    А сложными можно?
    Итак, формулировка задачи: по истечению заданного периода неактивности оператора произвести переход на экран 1.

    1. В настройках проекта выбираем режим Заставка, указываем интервал и номер экрана заставки - 1.
    2. На экране 1 размещаем функциональную область, тип запуска - Переход на экран элемента. В ней инвертируем выбранный нами бит (например, PSB400) и выполняем макрос с функцией WakeupScreen.
    3. На экране 1 размещаем функциональную область, тип запуска - После загрузки проекта. В ней сбрасываем в FALSE бит PSB400.
    4. Создаем глобальную функциональную область, тип запуска - от бита PSB400. В ней осуществляем переход на экран 1.

  9. #509

    По умолчанию

    Добрый день. Получил СП307, залил программу. Появляется табличка " соединение PLС порт 1". как избавиться?
    Последний раз редактировалось Shurakip; 04.06.2017 в 17:13. Причина: нашел косяк

  10. #510
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shurakip Посмотреть сообщение
    Добрый день. Получил СП307, залил программу. Появляется табличка " соединение PLС порт 1". как избавиться?
    Видимо, в проекте подразумевается опрос устройств, которые будут подключены к этому порту. Окно сигнализирует об отсутствии ответа от этих устройств, после их подключения оно не будет появляться (если опрос в проекте настроен корректно).

Страница 51 из 318 ПерваяПервая ... 41495051525361101151 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7