del...
Ответ нашел, попробую .
del...
Ответ нашел, попробую .
Последний раз редактировалось konst_smn; 23.05.2017 в 10:37.
Народ, добрый день... Вопрос не закрыт... Есть 3 дисплея вывода в 16#, где часы, минуты и секунды отображаются. Есть таблица - в которой мне нужно их выводить на разных строках. Там прочерки...
Может чего в регистрах таблицы?
PSW300 ?
PSW308 ?
PSW316 ?
и т.д. Причем значение значение в 1 столбец пишется именно с этими регистрами. Формат времени H:M:Sim4.jpg
Антон, свяжитесь со мной по skype, пожалуйста.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Есть 2 экрана на СП307.
Когда остаюсь на 2 экране, нужно, чтобы через минуту переключался полноценно на 1 экран. Использую стандартные срества, которые находятся в Настройках. Получается так, оно вроде переходит на экран 1, но при нажатии на него, снова появляется экран 2. Или так и должно быть? Или все таки есть способ полноценно автоматически переключить экран?
Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
Век живи, век учись(а умрешь дураком).
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Стандартные средства реализуют скринсэйвер - так что да, при нажатии на экран-скринсейвер вы должны вернуться на экран, на котором были до того, как включился скринсэйвер.
Вашу задачу (переключение экрана в случае заданного периода неактивности), в моем понимании, нельзя решить простыми средствами.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Итак, формулировка задачи: по истечению заданного периода неактивности оператора произвести переход на экран 1.
1. В настройках проекта выбираем режим Заставка, указываем интервал и номер экрана заставки - 1.
2. На экране 1 размещаем функциональную область, тип запуска - Переход на экран элемента. В ней инвертируем выбранный нами бит (например, PSB400) и выполняем макрос с функцией WakeupScreen.
3. На экране 1 размещаем функциональную область, тип запуска - После загрузки проекта. В ней сбрасываем в FALSE бит PSB400.
4. Создаем глобальную функциональную область, тип запуска - от бита PSB400. В ней осуществляем переход на экран 1.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 02.06.2017 в 20:16. Причина: исправил описание
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день. Получил СП307, залил программу. Появляется табличка " соединение PLС порт 1". как избавиться?
Последний раз редактировалось Shurakip; 04.06.2017 в 17:13. Причина: нашел косяк
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 04.06.2017 в 18:23.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk