    Спасибо. До чего же все элементарно, главное не зацикливаться . Сам дошел до того же методом "научного тыка" . Начну решать обратную задачу - передачу задания прибору в том же формате.

  2. #482
    Пользователь
    Регистрация
    18.05.2017
    Адрес
    Чебоксары
    Сообщений
    118

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Можно привести пример конкретных значений?
    Евгений, спасибо! Решение найдено, оно в сообщении, следующем за Вашим. Надо просто указать число разрядов после запятой , масштабирование не нужно.

  3. #483
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от konst_smn Посмотреть сообщение
    Спасибо. До чего же все элементарно, главное не зацикливаться . Сам дошел до того же методом "научного тыка" . Начну решать обратную задачу - передачу задания прибору в том же формате.
    То же элементарно.
    Сделать аналогичные настройки у цифрового ввода
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #484

    По умолчанию

    Добрый день!
    В соседней теме прочитал, что в проекте можно использовать DIP-переключатели №1 и №4 на задней панели СП310 для организации своего "сервисного" режима.
    После перевода переключателя №1 в положение ON значение регистра PSW18.0 действительно изменилось на "1".
    Но после выключения питания панель больше не загружается. При подаче питания панель не издает никаких звуков, не включается экран.
    Перевод DIP-переключателя №2 в положение ON для принудительной загрузки проекта никак не помогает решить проблему.
    Можно ли привести панель в рабочее состояние?

  5. #485

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Если ПЛК - мастер, то просто записываете из него в эти регистры разряды времени, упакованные в HEX:

    PSW302<-----16#2017
    PSW303<-----16#04
    PSW304<-----16#25
    и т.д.

    Если ПЛК - слэйв, то считываете с него разряды времени в HEX (например, через функциональную область с действием Копировать группу регистров) и кладете их в регистры PSW302-307.

    Т.е. вопрос только в настройке чтения системного времени в ПЛК (для этого обычно используются системные библиотеки) и настройке обмена между ПЛК и панелью.
    Добрый день. Вот такая фигня:Im1.png
    т.е. С контроллера время уходит, а на панеле в формате H:M:S не отображаются... Записаны в регистры 302, 304, 306, вывожу в таблице вывода данных в том же формате. Заранее благодарю.

  6. #486
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Versla Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    В соседней теме прочитал, что в проекте можно использовать DIP-переключатели №1 и №4 на задней панели СП310 для организации своего "сервисного" режима.
    После перевода переключателя №1 в положение ON значение регистра PSW18.0 действительно изменилось на "1".
    Но после выключения питания панель больше не загружается. При подаче питания панель не издает никаких звуков, не включается экран.
    Перевод DIP-переключателя №2 в положение ON для принудительной загрузки проекта никак не помогает решить проблему.
    Можно ли привести панель в рабочее состояние?
    Вы уверены, что эти события связаны?
    Нет ли вероятности, что проблема в кабеле питания/БП?

    Если нет - то лучше отправить прибор в СЦ.

  7. #487

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Вы уверены, что эти события связаны?
    Нет ли вероятности, что проблема в кабеле питания/БП?

    Если нет - то лучше отправить прибор в СЦ.
    Питание точно подается, т.к. моргают индикаторы Ethernet-порта на задней панели, и Windows находит неизвестное устройство, подключенное через usb.
    Последовательность действий была следующая:
    1. Добавил в проект индикатор и привязал его к биту PSW18.0;
    2. Загрузил проект;
    3. Перевел DIP-переключатель №1 в положение ON и убедился, что индикатор изменил цвет;
    4. Выключил и включил питание с включенным DIP-переключателем №1;
    5. Панель перестала загружаться.
    Как я понимаю, данная последовательность действий не должна была привести к выходу панели из строя?

  8. #488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Сначала необходимо добавить в проект библиотеку Oscat.
    http://www.oscat.de/component/jdownl....html?Itemid=0

    После этого можно будет использовать ее модули на любом языке.
    Туплю... А как добавить? Там формат ST...
    Ок, не то скачал... А дальше что?
    Последний раз редактировалось Минеев Антон; 19.05.2017 в 11:40.

  9. #489
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Минеев Антон Посмотреть сообщение
    Туплю... А как добавить? Там формат ST...
    Ок, не то скачал... А дальше что?
    Прошу прощения, сначала невнимательно посмотрел на скрин. У вас на нем время 9:38:31? Тогда почему в REAL?

    Как я уже писал, надо делать так:

    Код:
    PSW302<-----16#2017   (Register Output Module)
    PSW303<-----16#04      (Register Output Module)
    PSW304<-----16#25      (Register Output Module)

  10. #490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Прошу прощения, сначала невнимательно посмотрел на скрин. У вас на нем время 9:38:31? Тогда почему в REAL?

    Как я уже писал, надо делать так:

    Код:
    PSW302<-----16#2017   (Register Output Module)
    PSW303<-----16#04      (Register Output Module)
    PSW304<-----16#25      (Register Output Module)
    Делал, тот же результат...

Страница 49 из 320 ПерваяПервая ... 3947484950515999149 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •