  1. #451
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dias2004 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    прошу помочь решить проблему передачи DWORD из контроллера в панель через Modbus.
    При передаче через RS-485 с параметрами по умолчанию при передаче DWORD из ПЛК панель при приёме в цифровой дисплей типа DWORD переворачивает слова (при передаче 16#FFFF1111 на панели отображается 1111FFFF).
    Попробовал в контроллере в параметрах RS485 заменить Frame Oriented: RTU на ASCII - числа на панели вообще перестали отображаться. Мне нужно передать 4-х байтное число без искажения, как изменить порядок вывода слов DWORD в панели, или каким-то другим способом решить проблему?
    Программно менять местами слова в контроллере пока не хочу, мне кажется что должен быть более простой метод решения.
    Добрый день. Попробуйте в ПЛК для параметра Byte Sequence выбрать значение Native.

    03-05-2017 13-03-10.png

  2. #452

    По умолчанию

    !!! А где расположено место настройки этого !!! параметра?

  3. #453

  4. #454

    По умолчанию

    Проект разрабатывался без панели, в эмуляторе всё хорошо
    Но на месте выяснилось, что проект заставляет панель только показывать микросхему
    Удалось найти элемент, который вызывает такое поведение, и обойтись без него
    Пустой проект с одним элементом, вызывающий такое поведение, в приложении. Самому экспериментировать возможности не было.
    Таблица используется только как графический элемент, поэтому тип данных стоит ТЕХТ и длина 0
    Вложения Вложения

  5. #455
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,165

    По умолчанию

    Справедливо, нулевая длина текста - некорректное и необрабатываемое значение. По идее, конечно, здесь должно было бы появиться окно с предупреждением "Значение не может быть нулевым!" или что-то подобное.

    Но в вашем случае достаточно указать любую длину текста (например, 1) - все равно по умолчанию будет отображаться пустая строка, и ваша концепция ("Таблица используется только как графический элемент") будет соблюдена.

  6. #456

    По умолчанию

    как произвести масштабирование исторического графика по оси времени или значений? как вывести подписи оси значений на историческом графике?

  7. #457
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evlord Посмотреть сообщение
    как произвести масштабирование исторического графика по оси времени или значений? как вывести подписи оси значений на историческом графике?
    Подобный функционал не предусмотрен. Используйте элемент Тренд - для него все перечисленное доступно.

  8. #458

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Подобный функционал не предусмотрен. Используйте элемент Тренд - для него все перечисленное доступно.
    Тогда как просмотреть тренды данного элемента с частотой записи в 2 секунды, например, за неделю, учитывая ограниченность записей регистров и невозможности сохранения записи в энергонезависимой памяти?

  9. #459
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evlord Посмотреть сообщение
    Тогда как просмотреть тренды данного элемента с частотой записи в 2 секунды, например, за неделю, учитывая ограниченность записей регистров и невозможности сохранения записи в энергонезависимой памяти?
    Разместите тренд в авто. области (вкладка Регистр элемента) - она предназначена как раз для таких случаев (энергонезависимая, кол-во регистров - ~4 млн.).

  10. #460

    По умолчанию

    как сделать отображение времени линии данных в историческом графике помимо отображения данных?

Страница 46 из 320 ПерваяПервая ... 3644454647485696146 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •