Страница 42 из 318 ПерваяПервая ... 3240414243445292142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 3178

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #411

    По умолчанию

    С WORDOM и FLOAT получилось панель:Скрин панели.jpg, ПЛК Скрин ПЛК_онлайн.jpg, а вот с битами ни как? Проект с исправлениями прилагаю. Спасибо
    Вложения Вложения

  2. #412

  3. #413

    По умолчанию

    УРА! Заработало,СПАСИБО!

  4. #414

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день. Галочка "Циклические данные" нужна, если, например, таблица отображает данные тренда или архива (у которых в настройках есть аналогичная галочка).

    В вашем случае галочку нужно снять и добавить еще два цифровых элемента ввода - PSW302 и PSW304.

    Иными словами, таблица занимает следующие регистры:
    1 строка - PSW300-PSW301 (DWORD/Float)
    2 строка - PSW302-PSW303 (DWORD/Float)
    3 строка - PSW304-PSW305 (DWORD/Float)

    Можете также посмотреть этот пример:
    http://www.owen.ru/uploads/sp307_tables.zip
    Прошу прощения, я может быть задам глупый вопрос... А где их добавлять? Там на первой вкладке больше 1 регистра не введешь... И по примеру у меня все теже настройки...

  5. #415
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Минеев Антон Посмотреть сообщение
    Прошу прощения, я может быть задам глупый вопрос... А где их добавлять? Там на первой вкладке больше 1 регистра не введешь... И по примеру у меня все теже настройки...
    Речь не о настройках, а о элементах типа Цифровой ввод. Прикладываю пример.

    Если речь о вводе данных в любую строку таблицы с помощью одного цифрового ввода - тогда надо использовать динамическую адресацию и с помощью еще одного цифрового ввода осуществлять выбор строки, в которую будет произведена в запись (см. пример в РП).
    Вложения Вложения

  6. #416

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Речь не о настройках, а о элементах типа Цифровой ввод. Прикладываю пример.

    Если речь о вводе данных в любую строку таблицы с помощью одного цифрового ввода - тогда надо использовать динамическую адресацию и с помощью еще одного цифрового ввода осуществлять выбор строки, в которую будет произведена в запись (см. пример в РП).
    Ок, все в примере рабочее... В РП ничего по этому поводу не нашел, так же как и не понял, как этот выбор строки реализован в примере. Удилил все, кроме таблицы - и все равно все 3 строки пишутся... Как?

    Да, забыл сказать, у меня панель на Slave...
    Последний раз редактировалось Минеев Антон; 20.04.2017 в 13:50.

  7. #417
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Давайте начнем с начала.

    Таблица - это элемент, которые отображает значения регистров.

    В таблице вы указываете PSW300 - это первый регистр, начиная с которого расположены данные, отображаемые таблицей (при отсутствии галочки Цикл. буфер).

    Таблица содержит один столбец с данными типа DWORD и три строки. Каждая переменная DWORD занимает два регистра.

    Т.е. таблица занимает 1 столбец*3 строки*2 регистра=6 регистров, расположенных с PSW300. Т.е. - от PSW300 до PSW305.

    Соответственно, чтобы менять содержимое таблицы, необходимо менять значения этих регистров.

    1 строка - регистры PSW300-301 (в элементе Цифровой ввод выбираем тип DWORD и первый из двух регистров - PSW300)
    2 строка - регистры PSW302-303 (Цифровой ввод - DWORD - PSW302)
    3 строка - регистры PSW304-305 (Цифровой ввод - DWORD - PSW304)

    С помощью элементов типа DWORD мы меняем значения регистров и видим соответствующие изменения в таблице (поскольку таблица как раз эти регистры и отображает).

  8. #418

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Давайте начнем с начала.

    Таблица - это элемент, которые отображает значения регистров.

    В таблице вы указываете PSW300 - это первый регистр, начиная с которого расположены данные, отображаемые таблицей (при отсутствии галочки Цикл. буфер).

    Таблица содержит один столбец с данными типа DWORD и три строки. Каждая переменная DWORD занимает два регистра.

    Т.е. таблица занимает 1 столбец*3 строки*2 регистра=6 регистров, расположенных с PSW300. Т.е. - от PSW300 до PSW305.

    Соответственно, чтобы менять содержимое таблицы, необходимо менять значения этих регистров.

    1 строка - регистры PSW300-301 (в элементе Цифровой ввод выбираем тип DWORD и первый из двух регистров - PSW300)
    2 строка - регистры PSW302-303 (Цифровой ввод - DWORD - PSW302)
    3 строка - регистры PSW304-305 (Цифровой ввод - DWORD - PSW304)

    С помощью элементов типа DWORD мы меняем значения регистров и видим соответствующие изменения в таблице (поскольку таблица как раз эти регистры и отображает).
    Ок, врубился, пасибо...

  9. #419

    По умолчанию

    Ещё вопрос, ПЛК отсылает в панель 2 бит регтстра PSB 264ПЛК_1.jpg, в панели взят элимент ДВИГАТЕЛЬ которому присвоил тот же регистр PSB 264 Панель_1.jpg. Как обратиться к нужному биту этого PSB регистра в панели, или это только возможно если использовать регистры PSW?

  10. #420
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    PSB - это бит, аналог BOOL из CoDeSys.

    В вашем случае, вероятно, произойдет запись в PSB266 - его и надо привязать к двигателю.

    Вообще, по-моему, проще использовать в ПЛК Register Input/Output Module и читать/записывать битовые маски в PSW.

    Ну и обращу внимание, что у нас есть примеры по настройке обмена с ПЛК:
    http://www.owen.ru/upl_files/PO/SP30...YS2.3_v1.1.zip

Страница 42 из 318 ПерваяПервая ... 3240414243445292142 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •