Как обстоят дела со стабильностью работы самой панели и интерфейсов? Есть ли сторожевой таймер?
Здравствуйте!
Уважаемый народ помогите разобраться: панель СП307 (порт PLC, мастер ASCII, 115200, 7, нет, 1); ПЛК 110-32-М02 (слэйв). Не могу установить связь с ПЛК. Панель выводит табличку с ошибкой связи.
Порт ПЛК RS-232, кабель КС-2. Пытался менять настройки обмена, порты на ПЛК (RS-232 Debug) и Панели (download)... Ничего не выходит...
В конце-концов подключил панель к ПК и с помощью universal modbus server просмотрел обмен.... Обмен есть, а на панели все-равно злополучная табличка и реакции нет...
Обмен.jpg
Поставьте длину данных 8 бит.
Захват-1.png
Захват-2.png
И какой тайный смысл использовать режим ACSII вместо RTU?
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
ASCII 8 бит тоже пробывал... Не пошло...
И RTU тоже не идет
ASCII - скорее всего дело привычки
В продолжении темы.
Создал новый проект для панели (с одним регистром 4х0)... Ситуация не изменилась. Когда панель мастер - обмен идет, при этом на панели окошко с ошибкой связи.
Когда панель режиме слэйв - панель даже не отвечает на запросы мастера (тогда регистр PSW 256). При любых настройках обмена.
Фото сообщения
IMG_20160120_113545.jpg
1. Попробуйте использовать порт Download, для PLC - Не используется.
2. Вместо панели подключите к ПЛК компьютер и запустите Эмуляция онлайн.
ЗЫ Эмуляция онлайн работает только если панель мастер и Mdbus RTU. Это надо задать сразу при создании проекта, т.к. поменять в готовом проекте не получится, эмулятор работать не будет.
Последний раз редактировалось petera; 20.01.2016 в 13:56.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
petera, Вы уже пользуетесь СП3хх. Расскажите впечатления. А то вот по тех характеристикам она наравне практически с тем что мы используем (Используем мы 10' панели производителя *cenzored*) В общем появление 10х панелей меня порадовало. Я за, Начальство за. Но вот панели Овена мы еще не пользовали. Хочется но боязно. Интересует отзывчивость. Как ведет себя когда много элементов на одной странице. скажем так около сотни из пиз скажем 25 - 30 динамических (кнопки там, показания, прогрес бары, уровни(хотя бы этот минимум)) и таких страниц скажем 8 - 10.
п.с. Желание у меня на моно бренд перейти)))...
Сразу вопрос нужно грубо говоря к 1 контроллеру подключить 3 панели. (планируем по ethetnet). как это отразится на плк (плк овеновские). И возможно ли будет с 1 панели передавать какие либо данные на 2 другие. могут ли все 3 панели быть мастером для плк. например нажали кнопку на одной панели и видно что она нажата на других. как это будет выглядеть?
Последний раз редактировалось Kostennikov; 20.01.2016 в 16:06.
Ну как пользуюсь? Пока в основном изучаю конфигуратор. Как поведет себя панель с сотней элементов на экране без эксперимента сказать не смогу.
Если панель мастер, то от числа страниц отзывчивость панели зависеть не будет, т.к. элементы на не активных экранах в обмене не участвуют. Кроме того панель умеет делать групповые запросы к слейву, если на текущем экране динамические элементы будут иметь последовательные адреса.
Состояние битовых кнопок записываются в слейв только по изменению их состояния, по этому их количество на экране на трафик влияет мало.
Покажите какой-либо скриншот предполагаемых экранов, можно будет его повторить для СП300 и запустить в живой панели для оценки быстродействия.
Коме того можете попробовать сами без панели. Используйте онлайн эмуляцию для подключения к реальному ПЛК.
Последний раз редактировалось petera; 20.01.2016 в 16:28.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Пока предполагаемых экранов нет. В планах плк должен обслуживать 40 емкостей и вот назрел вопрос отображения. хочется динамизации процесса(не мне))) ). то есть по трубам стрелочки бегают направление потока и цветом труб выбранный маршрут. в общей сложности и набегает 70 элементов на экране. вот и интересно справится с таким панель или нет. а эмулятор по tcp работет или нет(не думаю что в эмулятор работает с такой же частотой как и панель. скорость отзывчивости зависит от процессора пк)? Интересно как будет при переходе со страницы на страницу все это работать... а про то что в обмене неактивные страницы не учавствуют я в курсе по опытцу пользования других производителей