Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #3821

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ЕВГЕНИЙ0303 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Есть ли возможность выбора максимума аналогого дисплея в зависимости от значения какого либо регистра? Соответственно менять размеры зон предупреждения и аварии?
    Есть в настройках Дисплея, в Масштабировании, поставить галку и выбрать регистр 1 Масштабирование.jpg
    Масштабировать можно как вводимые, так и отображаемые данные как через регистры, так и напрямую

  2. #3822

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Есть в настройках Дисплея, в Масштабировании, поставить галку и выбрать регистр 1 Масштабирование.jpg
    Масштабировать можно как вводимые, так и отображаемые данные как через регистры, так и напрямую
    Доброго времени суток.
    Возможно я не точно написал в первый раз, но меня интересует другой дисплей
    Хотелось бы, что бы были такие же функции как у цифрового. Либо какая нибудь сигнализация (изменение цвета, частота мерцания,...) при выходе значений из определенного диапазона при использовании цифрового дисплея.
    Изображения Изображения

  3. #3823

    По умолчанию

    что делать, если подключил ,во время того как панель сп307 овен была поключена к пч по rs485, usb адаптер и загрузил в неё проект. и теперь download порт не обменивается по 485 интерфейсу. Конфигурация правильная, все настройки верные. С пч все тоже хорошо.

  4. #3824

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DanilGlige Посмотреть сообщение
    что делать, если подключил ,во время того как панель сп307 овен была поключена к пч по rs485, usb адаптер и загрузил в неё проект. и теперь download порт не обменивается по 485 интерфейсу. Конфигурация правильная, все настройки верные. С пч все тоже хорошо.
    Вряд ли умер порт, скорее всего ошиблись в настройках или помехи от ПЧ.
    Проверить работу портов без ПЧ, любым модулем можно или ОРС сервером.
    ОРС от Инсат, может быть и мастером и слейвом https://owen.ru/product/opc_server_insat
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.06.2025 в 07:59.

  5. #3825
    Пользователь
    Регистрация
    05.10.2012
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Первая панель СП307 подключена к ПЛК как "хост сети"... для корректного отображения значения в формате float, в настройках порта PLC поставлена галочка "Изменить порядок регистров". Последующие панели подключены к первой как "ведомые"... на них те же регистры отображаются не корректно. Изменял в разных комбинациях галочки "Изменить порядок регистров" на порте Download первой панели и на порте PLC последующих, к успеху это не привело. Может кто сталкивался?

  6. #3826
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,878

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KoT'86 Посмотреть сообщение
    ...
    Один и тот же читаемый флоат прочти и отобрази на всех панелях не как флоат а как dword:hex c 8-знаками и галкой "ведущий ноль". Сразу станет ясно кто как переставляет и читает ли вообще.

  7. #3827
    Пользователь
    Регистрация
    05.10.2012
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Спасибо! Уже решил.

  8. #3828

    По умолчанию

    День добрый. Подскажите столкнулся с проблемой. СП307, 2 экрана (Основной и настройки) кнопка,скопирована с одного экрана на другой, настроена в режиме инверсии, на одном работает на другом нет. Тоже самое с насосом, на одном экране отображение анимации работает на другом нет. п.с. Кнопки и насос скопированы на другой экран ctrl+c ctrl+v/
    Последний раз редактировалось lordromanoff; 26.06.2025 в 13:24.

  9. #3829

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lordromanoff Посмотреть сообщение
    День добрый. Подскажите столкнулся с проблемой. СП307, 2 экрана (Основной и настройки) кнопка,скопирована с одного экрана на другой, настроена в режиме инверсии, на одном работает на другом нет. Тоже самое с насосом, на одном экране отображение анимации работает на другом нет. п.с. Кнопки и насос скопированы на другой экран ctrl+c ctrl+v/
    Откройте настройки и посмотрите в чём дело, скорее всего надо изменить адрес бита в кнопке или проверить ФО (функц. область) локальная или глобальная.

  10. #3830

    По умолчанию

    Это первое что я сделал. Все глаза стер, где то что то я глобальное упустил.Screenshot_131.jpg Screenshot_132.jpg Screenshot_133.jpg Screenshot_134.jpg все локальное.

Страница 383 из 384 ПерваяПервая ... 283333373381382383384 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •