Страница 382 из 383 ПерваяПервая ... 282332372380381382383 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,811 по 3,820 из 3824

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #3811
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    940

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Как стоит 12345, так и останется.
    И как я программно должен догадаться, что связь восстановилась? Городить таймер и проверять изменилось ли значение? Таких костылей я еще не видел...

  2. #3812

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    И как я программно должен догадаться, что связь восстановилась? Городить таймер и проверять изменилось ли значение? Таких костылей я еще не видел...
    Вы вместо возмущения, открыли бы сами руководство, там есть и системная панель с битами, показывающие обмен, и по 485 и по ТСР.
    Может уже начнёте сами читать, а не на форуме плакаться?

  3. #3813
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    940

    По умолчанию

    Я параллельно это делаю))

  4. #3814
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    940

    По умолчанию

    Нашел PSB54, который указывает на наличие ошибок чтения TCP слейва 1. Правда, он периодически сам сбрасывается в 0 даже при отсутствии обмена. Но это уже мелочи.

  5. #3815
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    940

    По умолчанию

    Сделал так:
    Поставил время ожидания 10, таймаут 2000, попыток 2.
    После потери связи по TCP (просто выдергивал разъем RJ45) признак-бит PSB54 обнуляет опрашиваемый регистр, в одном бите которого со слейва всегда передается 1.
    Этот обнуленный бит и является однозначным признаком потери связи по TCP.
    Если через некоторое время опрос возобновляется (вставлял разъем обратно) - обмен восстанавливается.

  6. #3816
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    940

    По умолчанию

    В макросах комментарии на русском не поддерживаются? У меня сохраняются кракозябры вместо русских букв...

  7. #3817

    По умолчанию

    Доброго времени суток.
    Вопрос как сделать что бы после ввода пароля доступ закрывался после 2-х минут или как сделать что был автоматический переход с экрана 2 на экран 1 (не заставка в настройках проекта) после
    2-х минут

  8. #3818

    По умолчанию

    Панель СП307

  9. #3819

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex9090 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток.
    Вопрос как сделать что бы после ввода пароля доступ закрывался после 2-х минут или как сделать что был автоматический переход с экрана 2 на экран 1 (не заставка в настройках проекта) после
    2-х минут
    Не надо писать по 2 раза одно и тоже
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post463272

  10. #3820

    Post

    Здравствуйте. Есть ли возможность выбора максимума аналогового дисплея в зависимости от значения какого либо регистра? Соответственно менять размеры зон предупреждения и аварии?
    Последний раз редактировалось ЕВГЕНИЙ0303; 25.05.2025 в 21:00.

Страница 382 из 383 ПерваяПервая ... 282332372380381382383 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09