С неправильной работой переключателя разобрался, привык что в ST команды записываються с право на лево, а CFC наборот. Но вот с макросом пока не получаеться, как загорелась PSB300, так ине гаснет.
С неправильной работой переключателя разобрался, привык что в ST команды записываються с право на лево, а CFC наборот. Но вот с макросом пока не получаеться, как загорелась PSB300, так ине гаснет.
Возможно одновременно выставляешь бит PSB256, из двух мест сразу.
Сделай сначала на панели алгоритм, без ПР, по нажатию кнопки.
Выведи на экран состояние бита 256, визуально смотри, как он меняется.
Макрос должен вызываться постоянно, или циклом в 1 сек. Вы сделали по биту, один раз макрос сработал и Ага )) а выключится уже не сможет.
Это всё делается гораздо проще на графических макросах от Petera и работает (проверяется) в эмуляции. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post454815
Последний раз редактировалось kondor3000; 21.02.2025 в 15:43.
Последний раз редактировалось kondor3000; 22.02.2025 в 13:01.
По этой ссылки вопросы по загрузке проектов в паель , и больше не увидил
Аскачал, что успею сегодння погляжу, спасибо