Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #331
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Petra, спасибо что посмотрели мой проект. Да изначально планируется применение 3 приборов которые подключены к СП307. Но на этапе наладки подключаю только один ТРМ 202 по этому и дублирую их через другие регистры. В адресах я не ошибся. Это только что бы одним прибором проверить все 3 канала измерения и архивации. Конечно на этапе настройки уже на объекте в них будут записаны разные значения. Почему использую дополнительные функциональные области? Все просто они копируют значения регистров приборов ТРМ в регистры памяти PSW панели просто в таком режиме панель работает быстрее. Да можно в каждом элементе тренда прописать напрямую значение регистра ТРМ но в таком случае панель начинает тормозить при переходе с экрана на экран и замедляется быстродействие панели в целом. А если использовать промежуточные регистры панели PWS все довольно быстро работает. В разделе изменения уставок отказался от макроса на СИ и функциональных областей и заменил их кнопкой которая при нажатии инвертирует бит PFW 36.2 в приницепи это аналогичная функция ВКЛ бит PFW 36.2. Без кнопки все таки не получается... Petra, подправте меня если я ошибаюсь.
    Ну если с промежуточным копированием регистров приборов ТРМ в регистры памяти PSW у Вас работает быстрее, то оставьте всего одну ф. область, из-за наличия второй уж точно быстрее работать не должна.
    А вот насчет ВКЛ бит PFW 36.2 не понял. Какая у Вас кнопка и когда ее нужно нажать, чтобы работало?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #332

    По умолчанию

    Насчет кнопки я имею ввиду на экране уставки на котором 4 цифровых ввода и под ними находиться элемент "кнопка с индикацией". В функциях кнопки указываю инвертировать бит PFW 36.2 и при необходимости записать значение в регистры прибора нажимаю кнопку и при нажатой кнопке значения записываются спокойно.

  3. #333
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Насчет кнопки я имею ввиду на экране уставки на котором 4 цифровых ввода и под ними находиться элемент "кнопка с индикацией". В функциях кнопки указываю инвертировать бит PFW 36.2 и при необходимости записать значение в регистры прибора нажимаю кнопку и при нажатой кнопке значения записываются спокойно.
    Так ведь каждое нажатие кнопки меняет значение PFW 36.2 на противоположное, или Вы всего один раз нажимаете ее.
    И что не так с функцией ВКЛ бит PFW 36.2? Вы делали ф.область глобальной и с запуском "После загрузки проекта"?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #334
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Извините, возможно, я чего-то не понял - но элемент Переход на экран не имеет фиксируемого положения Нажато.
    Вы используете какой-то другой элемент для переключения экранов?
    Использую стандартную кнопку переключения экрана по умолчанию (элемент "Переход на экран"). Если её удерживать, то она меняет цвет и графику. После отпускания возвращается в первоначальный вид.
    Transp.png

    Скриншот сделан в момент удержания кнопки.
    Насколько я понял, у данной кнопки нет нужного мне функционала.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 10.02.2017 в 14:14.

  5. #335
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Использую стандартную кнопку переключения экрана по умолчанию (элемент "Переход на экран"). Если её удерживать, то она меняет цвет и графику. После отпускания возвращается в первоначальный вид.
    Transp.png

    Скриншот сделан в момент удержания кнопки.
    Насколько я понял, у данной кнопки нет нужного мне функционала.
    Да, все верно. Выше я описал, как можно обозначить открытый экран с помощью цвета кнопки.
    Очевидно, есть и другие варианты решения этой задачи - вы можете выбрать тот, который подходит вам больше.

  6. #336

    По умолчанию

    Petra, спасибо большое все получилось с функцией "ВКЛ БИТ" и да сделал функциональную область глобальной. Все работает отлично. У меня еще один вопрос новичка к примеру подключаю я свои приборы в сеть по протоколу Modbus RTU. Должны быть промежудки между сетевыми адресами приборов или по можно для первого прибора адрес 1, для второго адрес 2, для третьего адрес 3?

  7. #337
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Petra, спасибо большое все получилось с функцией "ВКЛ БИТ" и да сделал функциональную область глобальной. Все работает отлично. У меня еще один вопрос новичка к примеру подключаю я свои приборы в сеть по протоколу Modbus RTU. Должны быть промежудки между сетевыми адресами приборов или по можно для первого прибора адрес 1, для второго адрес 2, для третьего адрес 3?
    1, 2, 3, ...
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #338

    По умолчанию

    Судя по справке, в макросах одним запросом нельзя прочитать или записать несколько битовых регистров
    Я ошибся или это можно сделать только нагородив свою функцию?

  9. #339
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Судя по справке, в макросах одним запросом нельзя прочитать или записать несколько битовых регистров
    Я ошибся или это можно сделать только нагородив свою функцию?
    Можно через свою функцию - посмотрите пример.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post233959

  10. #340
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Судя по справке, в макросах одним запросом нельзя прочитать или записать несколько битовых регистров
    Я ошибся или это можно сделать только нагородив свою функцию?

    Можно Reads() и Wtites(), но только кратно 16 шт - 16, 32, 48, и т.д.
    Последний раз редактировалось petera; 27.02.2017 в 19:01.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 34 из 320 ПерваяПервая ... 2432333435364484134 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •