  1. #3141

    По умолчанию

    Спасибо, с кнопкой всё понятно и так было, а вот со свойствами функции, как то просмотрел этот момент. Всё заработало, вот только под окном находится кнопка, которая срабатывает при прикосновение к окну, как ткт быть?

  2. #3142
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Urfin_Dzhyus Посмотреть сообщение
    Спасибо, с кнопкой всё понятно и так было, а вот со свойствами функции, как то просмотрел этот момент. Всё заработало, вот только под окном находится кнопка, которая срабатывает при прикосновение к окну, как ткт быть?
    Это только в эмуляции, в реальной панели кнопка под окном нажиматься не будет
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3143

    По умолчанию

    Добрый день, подскажите как с КТР считать и отобразить на СП310 значения с плавающей точкой?

  4. #3144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Grechkina2 Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите как с КТР считать и отобразить на СП310 значения с плавающей точкой?
    А расшифровать не хотите...? Что это?

  5. #3145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Grechkina2 Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите как с КТР считать и отобразить на СП310 значения с плавающей точкой?
    Если там есть Модбас и порт RS485, смотрите ппараметры сети и забиваете в панели, далее берёте карту регистров и нужный адрес забиваете в дисплей панели,
    например 3х 512
    И посмотрите обучающие видео https://www.youtube.com/watch?v=yJkwRU33I80&t=33s
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.03.2024 в 14:45.

  6. #3146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Если там есть Моббас и порт RS485, смотрите ппараметры сети и забиваете в панели, далее берёте карту регистров и нужный адрес забиваете в дисплей панели,
    например 3х 512
    Ожидаю ответ ТС... 512 не работает, что посоветуете ещё)

  7. #3147

    По умолчанию

    Добрый день. Помогите что делать с таким багом. Панель СП310_Мастер - ПЛК110 слейв. На панели созданы 3 экрана (ID1...ID3). На 1 экране нарисованы кнопки_лампочки,кнопки перехода на 2 и 3 экран - это все работает. Вставляю дисплей цифрового ввода на 1 экран - не работает. Копирую или перетаскиваю его на 2 других экрана - работает. С цифвровым дисплеем такая же история. Подитожу: На экране ID_1 дисплеи циврового ввода и вывода стоят в 00000, на двух других экранах все работает. Перезагрузка панели не помогла. Русский вопрос что делать?
    Уточнение: не все лампочки и ,,механизмы,, работают на 1 экране, на другие скопировал_вырезал работают, проверил.
    Последний раз редактировалось дрю; 13.03.2024 в 15:12.

  8. #3148

    По умолчанию

    Ожидайте... но хотелось бы услышать ответ от грамотного человека. КТР-121 контроллер для автоматического управления котельной ( в количестве 3-х штук 1ый - 01.10, 2ой - 02.41, 3ий - 03.20) и СП310 сенсорная панель оператора. Сеть RS485 выполнена по инструкции. Суть такая: Панель подключается как Master, все регистры и адреса верные регистры типа bool и int отображаются корректно, но не с типом real, было выяснено что контроллер передает значение регистра типа real с таким порядком байт le 2-1-4-3. Как выбрать данный порядок байт регистра в конфигураторе панели?

  9. #3149

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Grechkina2 Посмотреть сообщение
    Ожидайте... но хотелось бы услышать ответ от грамотного человека. КТР-121 контроллер для автоматического управления котельной ( в количестве 3-х штук 1ый - 01.10, 2ой - 02.41, 3ий - 03.20) и СП310 сенсорная панель оператора. Сеть RS485 выполнена по инструкции. Суть такая: Панель подключается как Master, все регистры и адреса верные регистры типа bool и int отображаются корректно, но не с типом real, было выяснено что контроллер передает значение регистра типа real с таким порядком байт le 2-1-4-3. Как выбрать данный порядок байт регистра в конфигураторе панели?
    Попробуте выстасить галченка:
    Owen.jpg

  10. #3150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Добрый день. Помогите что делать с таким багом. Панель СП310_Мастер - ПЛК110 слейв. На панели созданы 3 экрана (ID1...ID3). На 1 экране нарисованы кнопки_лампочки,кнопки перехода на 2 и 3 экран - это все работает. Вставляю дисплей цифрового ввода на 1 экран - не работает. Копирую или перетаскиваю его на 2 других экрана - работает. С цифвровым дисплеем такая же история. Подитожу: На экране ID_1 дисплеи циврового ввода и вывода стоят в 00000, на двух других экранах все работает. Перезагрузка панели не помогла. Русский вопрос что делать?
    Уточнение: не все лампочки и ,,механизмы,, работают на 1 экране, на другие скопировал_вырезал работают, проверил.
    Хорошо бы пощупать руками!

Страница 315 из 321 ПерваяПервая ... 215265305313314315316317 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •