Страница 312 из 320 ПерваяПервая ... 212262302310311312313314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,111 по 3,120 из 3198

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #3111

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ritor85 Посмотреть сообщение
    Можно немного подробнее? На панели необходимо показать только часы и минуты. Есть возможность визуально картинками показать?
    Что там показывать то?
    Извлекаете часы и мин. из переменной UDINT, Has:=TO_WORD (Narabotka/3600); Myn:=TO_WORD ((Narabotka-Has*3600)/60); и передаёте отдельными регистрами WORD
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.02.2024 в 11:06.

  2. #3112

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Что там показывать то?
    Извлекаете часы и мин. из переменной UDINT, Has:=TO_WORD (Narabotka/3600); Myn:=TO_WORD ((Narabotka-Has*3600)/60); и передаёте отдельными регистрами WORD
    Искреннее спасибо!

  3. #3113
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ritor85 Посмотреть сообщение
    Можно немного подробнее? На панели необходимо показать только часы и минуты. Есть возможность визуально картинками показать?
    С помощью библиотеки ГМ, с картинками
    Захват-01.png
    Скрытый текст:


    ЗЫ.
    Архив с этим проектом во вложении
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 23.02.2024 в 11:41.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #3114

    По умолчанию

    Добрый день. Имеется панель СП307 (мастер ТСР) подключенная к контроллеру PLC200 (slave TCP). Пытаюсь на панели отслеживать обрыв связи с ПЛК. С панели передаю PSB4 контроллеру. В функциональной области по переднему фронту PSB4 включаю PSB256. Изменением бита с контроллера по заднему фронту в функциональной области выключаю PSB256. Еще одна функциональная область по биту управления PSB256 через 3с должна включить окно. Обрыв связи имитирую отключением кабеля на контроллере, экран панели замирает с последними значениями и никаких окон не появляется. Подскажите, пожалуйста, куда копать.

  5. #3115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SergeSh Посмотреть сообщение
    Добрый день. Имеется панель СП307 (мастер ТСР) подключенная к контроллеру PLC200 (slave TCP). Пытаюсь на панели отслеживать обрыв связи с ПЛК. С панели передаю PSB4 контроллеру. В функциональной области по переднему фронту PSB4 включаю PSB256. Изменением бита с контроллера по заднему фронту в функциональной области выключаю PSB256. Еще одна функциональная область по биту управления PSB256 через 3с должна включить окно. Обрыв связи имитирую отключением кабеля на контроллере, экран панели замирает с последними значениями и никаких окон не появляется. Подскажите, пожалуйста, куда копать.
    У вас панель мастер, она будет сильно тормозить, если слейв отвалился. Чтобы не тормозила, забейте такие настройки 1 Панель Мастер ТСР.jpg
    А потом уже настраивайте своё окно.

    А вообще в системных битах панели мастера, есть бит для отключения не работающего слейва, например при ремонте.
    Тут есть ссылки где посмотреть
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37464#2
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2#13
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.02.2024 в 21:46.

  6. #3116

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    У вас панель мастер, она будет сильно тормозить, если слейв отвалился. Чтобы не тормозила, забейте такие настройки 1 Панель Мастер ТСР.jpg
    А потом уже настраивайте своё окно.

    А вообще в системных битах панели мастера, есть бит для отключения не работающего слейва, например при ремонте.
    Тут есть ссылки где посмотреть
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37464#2
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2#13
    Спасибо за оперативный ответ. Настройки, которые вы порекомендовали, ничего не изменили в работе панели. Я хотел сделать диагностику, а вы рекомендуете отключать отвалившийся слэйв. Этот вариант интересен, если заранее известно, что у нас конкретный слэйв не работает, но как пользователь может увидеть, что есть проблемы со связью. Получается, если панель мастер, то никак.
    У меня в задаче два контроллера и одна панель, поэтому я и решил сделать ее мастером. У каждого контроллера еще по два своих модуля ввода-вывода 210 серии может в этом случае есть варианты более подходящей конфигурации?
    Последний раз редактировалось SergeSh; 27.02.2024 в 21:19.

  7. #3117

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    С помощью библиотеки ГМ, с картинками
    Возможно, такой вопрос уже звучал, но всё же спрошу: как создать такие элементы (xjt)?

  8. #3118

    По умолчанию

    Добрый день. Возникла необходимость при включении панели (мастер) если условный PSB300=1, то SetPSB(256) и переход на экран 1, если PSB300=0, то SetPSB(257) и переход на экран 2. Проверка состояния PSB300 только при старте панели (грубо говоря состояние PSB300 должно определять номер стартового экрана). Как такое реализовать функциональной областью не пойму, а в макросах не силен.

  9. #3119

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
    Добрый день. Возникла необходимость при включении панели (мастер) если условный PSB300=1, то SetPSB(256) и переход на экран 1, если PSB300=0, то SetPSB(257) и переход на экран 2. Проверка состояния PSB300 только при старте панели (грубо говоря состояние PSB300 должно определять номер стартового экрана). Как такое реализовать функциональной областью не пойму, а в макросах не силен.
    Нужно 2 ФО, смотри пример
    Вложения Вложения

  10. #3120

    По умолчанию

    У вас при включении панели включается PCB257 и переход на экран 2, а по биту управления PSB300 циклично вызывается функция включения PSB256 и переход на экран 1. Таким образом, когда PSB300 включен, нас раз в секунду будет кидать на экран 1. Это не совсем то, поскольку состояние управляющего бита нужно проверять единожды, при включении панели. Если я правильно понял пример

Страница 312 из 320 ПерваяПервая ... 212262302310311312313314 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •