Страница 31 из 320 ПерваяПервая ... 2129303132334181131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 3198

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #301
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,163

    По умолчанию

    Все же вспомнил о более простом (хотя и не идеальном) варианте.

    В Excel заходите в Файл-->Параметры-->Дополнительно и принудительно указываете, что разделителем целой и дробной части является точка. После этого открываете файл архива - в нем все будет нормально. Но это будет распространяться на все файлы.

    Безымянный.png

  2. #302

    По умолчанию

    Спасибо большое. Все получилось и в Excel отлично открываться.

  3. #303

    По умолчанию

    Спасибо большое предложенный вами вариант обработки файла типа csv подошел больше. У меня еще один вопрос по поводу записи значения в регистры прибора ОВЕН ТРМ202. По вашему совету сделал макрос и глобальный макрос на основе примера "Организация обмена через макросы" с сайта ОВЕН. Все записывается и считывается, но нюанс заключается в том что после загрузки проекта в панель захожу на экран с которого ввожу значения в регистры прибора и при переходе на экран происходит сброс значений в приборе, хотя новые значение еще не введенно. Но это первоначально с последующими входами на этот экран такого не происходит. А повторяется только после снятия напряжения. Можете что то подсказать как устранить эту проблему.

  4. #304
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Спасибо большое предложенный вами вариант обработки файла типа csv подошел больше. У меня еще один вопрос по поводу записи значения в регистры прибора ОВЕН ТРМ202. По вашему совету сделал макрос и глобальный макрос на основе примера "Организация обмена через макросы" с сайта ОВЕН. Все записывается и считывается, но нюанс заключается в том что после загрузки проекта в панель захожу на экран с которого ввожу значения в регистры прибора и при переходе на экран происходит сброс значений в приборе, хотя новые значение еще не введенно. Но это первоначально с последующими входами на этот экран такого не происходит. А повторяется только после снятия напряжения. Можете что то подсказать как устранить эту проблему.
    Это от того, что ф. область с вызовом макросов записи работает непрерывно, а надо бы ее запускать от бита уведомления, который взводить в элементе цифрового ввода.
    Естественно, что в ф. области после вызова макроса нужно добавить выкл. бита уведомления.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #305

    По умолчанию

    Это получается указываю в функциональной области бит управления в котором указываю отоброжаемго значения из поля Цифровой ввод. И потом в этой же функциональной области добавляю функцию выключить бит? Я правильно понимаю?

  6. #306
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Это получается указываю в функциональной области бит управления в котором указываю отоброжаемго значения из поля Цифровой ввод. И потом в этой же функциональной области добавляю функцию выключить бит? Я правильно понимаю?
    В общем я запутался в Вашем проекте!

    Слишком много всякой лишней ерунды.
    Попробуйте просто снять галку "без первой паузы".
    Захват-4.png

    Должно помочь.
    Последний раз редактировалось petera; 09.02.2017 в 18:21.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #307

    По умолчанию

    А добавляю функцию в функциональной области "выключить бит" и в ней указываю свой бит уведомления. Я правильно понимаю? Да можно и покритиковать проект. Всегда готов к критике и свежему взгляду со стороны. Просто стоит задача выполнять архивацию 3 параметров на USB с возможность просмотра истории в течении месяца по каждому параметру. Каждый параметр должен быть на отдельном экране.

  8. #308

    По умолчанию

    Пост-простыня критики, картинок, видео и шаманства вместо короткого ответа на простой вопрос через 3... 2... 1...

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    А добавляю функцию в функциональной области "выключить бит" и в ней указываю свой бит уведомления.
    Да, все верно - действие "Бит ВЫКЛ" после вызова макроса.

  9. #309
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rake Runner Посмотреть сообщение
    Пост-простыня критики, картинок, видео и шаманства вместо короткого ответа на простой вопрос через 3... 2... 1...


    Да, все верно - действие "Бит ВЫКЛ" после вызова макроса.
    С этими Сишными макросами полная ерунда.
    Не поможет ни бит уведомления ни снять галку "без первой паузы"
    Потому, что
    1. Сишный макрос записывает все четыри уставки одновременно! Данные в макрос передаются через PSW270, 271, 272, 273
    2. После включения панели в PSW270, 271, 272, 273 находятся "0", которые сразу же после перехода на этот экран будут записаны в ТРМы.
    3. Даже если использовать биты уведомления, то если ввести уставку в одно поле ввода, например PSW270, то от бита уведомления остальные уставки запишутся нулевыми.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #310

    По умолчанию

    С этими Сишными макросами все нормально.

    1. Можно разнести вызовы функций записи по разным макросам, которые будут вызываться разными функциональными областями от разных битов уведомления (предполагал, что так изначально и было сделано).
    2. Можно вообще использовать в макросах PFW регистры - тогда проблема будет решена на корню без изменений непрерывного принципа работы единственной функциональной области.

    Проблем, как обычно, нет - кроме надуманных.
    Последний раз редактировалось Rake Runner; 09.02.2017 в 18:57.

Страница 31 из 320 ПерваяПервая ... 2129303132334181131 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права