Спасибо за ответ. Про глубину понял. А вот регистры метки времени и циклического буфера - это PFW? Не будет ли износ именно этих регистров или они тоже как-то распределенно пишутся?
Спасибо за ответ. Про глубину понял. А вот регистры метки времени и циклического буфера - это PFW? Не будет ли износ именно этих регистров или они тоже как-то распределенно пишутся?
Разговор и идёт про PFW -это энергонезависимая память, у неё ограничено число перезаписей. Циклический буфер работает тоже раз в неделю, если глубина неделя.
Остальные регистры PSW, PSB - это оперативная память, она работает, пока есть питание, ничего не запоминает (при выключении) и не истирается.
Последний раз редактировалось kondor3000; 17.01.2024 в 17:22.
Да, я в курсе что такое PSW и PSP. Меня интересует частота перезаписи и как работает кольцевой буфер. Откуда инфа, что он пишется с периодом глубины. Разве он не обновляется постоянно? (я еще могу понять, что он обновляется в оперативке, а запись идет при пропадании питания) Если знаете, поясните что конкретно пишется в буфер - может я что-то не допонял..
Здравствуйте!
Общий вопрос по панелям оператора СП300 - продолжается ли поддержка, разработка новых моделей, есть ли перспективы у данной линейки?
Я так понимаю, конфигуратор СП300 версии с 2018 года. Имеется значительный опыт работы с панелями ОВЕН, выявлено множество замечаний.
Есть ли смысл обращаться в тех. поддержку?
Так же интересуют панели большего диаметра - вариант 19" был бы очень привлекательным.
В свойствах элемента "Управление графиками/таблицами" есть функция очистить, однако тренд не чиститься. Тренд в pfw в автообласти.
Зачищать макросом остается или есть выход?
Зачем его чистить, сделайте циклом, дойдёт до конца и начнёт сначала. Только не пишите в 100 регистров, сделайте глубину записи день (неделю или месяц)
https://owen.ru/forum/showthread.php...&page=158#1573
А вообще заливка пустого проекта, должна очистить всю память.
Последний раз редактировалось kondor3000; 01.02.2024 в 18:56.
Просто в ходе эксперимента хотелось бы иметь чистую картину без данных прошлого эксперимента, а время работы установки разное всегда. Так что нужно каким то способом чистить полюбому. Вопрос еще про ресурс. PFW пишет сразу на флэш микруху или в оперативку, а при откл. питания сливает в флэш?
Если это тренд, и выбрана Автообласть, то сразу в память PFW. Не надо стирать флеш каждый раз. Сделайте регистров с запасом на неделю(или больше) и будут все графики за неделю, со временем и датой проведения эксперимента. Их можно просмотреть и скинуть на USB флешку.
Как считать регистры по ссылке.
Последний раз редактировалось kondor3000; 01.02.2024 в 21:41.
Здравствуйте! Может кто знает как реализовать удаленный доступ к панели сп315? И возможно ли это в принципе?