Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #3051
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexBeerman Посмотреть сообщение
    Благодарю премного. Осталось понять, как ее прикрутить к элементу текстовый ввод. Можно ли сделать, чтобы эта клавиатура появилась в списке? Или надо в обход как-то действовать?
    Вложение 71919
    Откройте мой проект и посмотрите. Она уже прикручена к "текстовому вводу"
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #3052

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Откройте мой проект и посмотрите. Она уже прикручена к "текстовому вводу"
    Пардон, сразу не понял. А потом как понял!

  3. #3053

    По умолчанию

    Вечер добрый. Возникла необходимость ввода координат двух точек теплового графика с отрисовыванием на графике и записью в ПР. Можно ли в свойствах Графика ХУ, поставив галку "Последовательное размещение", выбрать регистр PFW300, а не дефолтный PSW300, а оттуда уже функциональной областью копировать в соответствующий регистр в ПР? Чтобы все это дело не слетало в 0 после перезапуска по питанию

    upd.: вроде бы работает
    Последний раз редактировалось LOM; 30.11.2023 в 00:28.

  4. #3054

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
    Вечер добрый. Возникла необходимость ввода координат двух точек теплового графика с отрисовыванием на графике и записью в ПР. Можно ли в свойствах Графика ХУ, поставив галку "Последовательное размещение", выбрать регистр PFW300, а не дефолтный PSW300, а оттуда уже функциональной областью копировать в соответствующий регистр в ПР? Чтобы все это дело не слетало в 0 после перезапуска по питанию

    upd.: вроде бы работает
    Если вы сомневаетесь будет ли работать, можно ведь проще сделать. Создать ФО, режим работы при включении панели, копировать из PFW300 нужное значение в PSW300.
    Один раз запишите в PFW300 значение и при каждом пуске в PSW300 будет записан нужный параметр.
    Не забывайте, что часто записывать в PFW нельзя, работать надо с PSW
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.11.2023 в 08:34.

  5. #3055

    По умолчанию

    В таком случае после изменения значений, чтобы их применить придётся перезагружать панель. Писать во флеш память часто нельзя, читать то можно часто?

  6. #3056

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
    В таком случае после изменения значений, чтобы их применить придётся перезагружать панель. Писать во флеш память часто нельзя, читать то можно часто?
    Читать можно.

  7. #3057

    По умолчанию

    Всем доброго времени суток!
    Делаю сп307 сп307 slave, а пр200 master. Не получается получить данные от панели. На панели внутр регистр PSB 256, на пр перемен Var1, регистр 256, бул, бит 1, функц чтения 0х01, функц записи 0х0F, статус и опрос ничего, галочки на старшие и младшие биты не стоят. Не могу понять, в чем дело. Перемычки на плате стоят на Мастере, адреса записаны одинаковые в настройках, адреса у самих пр и сп отличаются.
    Помогите, пж

  8. #3058
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SvirD Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток!
    Делаю сп307 сп307 slave, а пр200 master. Не получается получить данные от панели. На панели внутр регистр PSB 256, на пр перемен Var1, регистр 256, бул, бит 1, функц чтения 0х01, функц записи 0х0F, статус и опрос ничего, галочки на старшие и младшие биты не стоят. Не могу понять, в чем дело. Перемычки на плате стоят на Мастере, адреса записаны одинаковые в настройках, адреса у самих пр и сп отличаются.
    Помогите, пж
    И тут засветился Если несколько раз спросить в разных темах, то быстрей ответ придет?
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post423741
    Нужно в ПР переменная Var1 - регистр 16, бит 0. Это и будет PSB256 (16 * 16 + 0 = 256)
    Зачем ф.записи 0х0F ? Если всего один бит, то нужно 05.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #3059

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Возьми мою - полный набор клавиш, Shift/Caps lock в том числе
    Вложение 71908

    ЗЫ
    КЛАВА В ДЕЛЕ:
    Пётр, добрый день. А для СП315-Р поделитесь версией? У меня, если меняю тип панели в проекте, ваша клавиатура пропадает из списка возможных и при обратной замене тоже не возвращается. Явно вы нестандартным способом их собираете))

  10. #3060
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexBeerman Посмотреть сообщение
    Пётр, добрый день. А для СП315-Р поделитесь версией? У меня, если меняю тип панели в проекте, ваша клавиатура пропадает из списка возможных и при обратной замене тоже не возвращается. Явно вы нестандартным способом их собираете))
    Без проблем, проект для СП315 - во вложении
    Обратите внимание на размер моего файла и сравните с размером своего
    Вложения Вложения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 306 из 321 ПерваяПервая ... 206256296304305306307308316 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •