Страница 304 из 320 ПерваяПервая ... 204254294302303304305306314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,031 по 3,040 из 3198

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #3031

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aprillt@mail.ru Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Прошу объяснить. Панель СП310 -мастер по модбас связана с ПР103. Записываю с панели значения настроек через ввод данных в сетевые регистры целочисленные значения. В ПР103 эти значения записываются во внутренние переменные. Ставлю в ОЛ галочку " энергонезависимые" на этих переменных и устанавливаю значения по умолчанию в ОЛ. После выключения питания устройств, появляются значения по умолчанию в регистрах ПР103, но не последние записанные. Можно ли добиться сохранения последних записанных значений описанным способом или требуется работать с PFW регистрами и использовать ФО для перезаписи данных из них в ПР циклически? Или как иным способом сохранять настройкив ПР после выключения.
    Вложение 71493
    Вложение 71495
    Вложение 71494
    Зачем вы энергонезависимые сетевые переменные ПР103 копируете в энергонезависимые внутренние переменные?

  2. #3032
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Видимо предположил, что сетевые - не энергозависимые и они будут сохренены во внутренних. Но значения регистров не сохранялись и при подключении сетевых переменных непосредственно к макросам ОЛ. Вы хотите сказать, что копироват не требуется? Их последние записанные значения сохранятся после выключения?

  3. #3033

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aprillt@mail.ru Посмотреть сообщение
    Видимо предположил, что сетевые - не энергозависимые и они будут сохренены во внутренних. Но значения регистров не сохранялись и при подключении сетевых переменных непосредственно к макросам ОЛ. Вы хотите сказать, что копироват не требуется? Их последние записанные значения сохранятся после выключения?
    Сохраняются, если панель при включении не перезапишет. Все ФО в панели, для копирования регистров в эти адреса надо удалить

  4. #3034
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Спасибо Уважаемые коллеги. Буду исправлять.

  5. #3035

    По умолчанию

    Доброго времени суток.
    Пытаюсь создать файл для архивирования на USB, через макрос.

    char name[32];
    FILE *ptrFile;
    snprintf(name, 32, "%02d-%02d-%02d.csv", wDay, wMonth, wYear-2000);
    ptrFile = fopen(name, "w");

    Столкнулся с проблемой. При строке name более 12-ти символов влючая расширение, файл не создается.
    Как создать файл с именем в котром символов больше восьми?
    Последний раз редактировалось Andron007; 15.11.2023 в 14:37.

  6. #3036

    По умолчанию

    Может есть способ создать новый каталог (папку)?
    Нужно создавать файлы с расширением .csv, с параметрами обработки детали. Нужно эти файлы отсортировать по дате обработки детали и по номеру детали.

  7. #3037

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andron007 Посмотреть сообщение
    Может есть способ создать новый каталог (папку)?
    Нужно создавать файлы с расширением .csv, с параметрами обработки детали. Нужно эти файлы отсортировать по дате обработки детали и по номеру детали.
    А если "%02d%02d%02d%02d.csv", wDay, wMonth, wYear-2000, Num ?

  8. #3038

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    А если "%02d%02d%02d%02d.csv", wDay, wMonth, wYear-2000, Num ?
    Да, так будет работать. Только Num нужен пятизначный и дату без разделителей читать не удобно.
    Думал попробовать создавать папки с датой а в них размещать файлы с номерами. В си есть библиотека #include<dir.h> с функцией int mkdir(const char *path), как бы эту библиотеку подключить?

  9. #3039

    По умолчанию

    Добрый день. В проекте соединены ПЛК160 и СП315-Р по сети Ethernet. Патч-корд с какой схемой, прямой или перекрестной, можно использовать?

  10. #3040
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_NN Посмотреть сообщение
    Добрый день. В проекте соединены ПЛК160 и СП315-Р по сети Ethernet. Патч-корд с какой схемой, прямой или перекрестной, можно использовать?
    любой......

Страница 304 из 320 ПерваяПервая ... 204254294302303304305306314 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •