  1. #3011

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Всегда считаю что любой HMI (SCADA, панель или любое другое средство управления) - должны быть мастером.
    Почему?
    Аргумент: только мастер может отслеживать качество связи с подчиненными устройством. Также если связь потеряна, то возможно сделать аварию или какое-то действие
    А как сделать действие, если связи с ПЛК нет?
    Так-то и на слейве можно организовать контроль связи с мастером(клиентами)

  2. #3012

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Всегда считаю что любой HMI (SCADA, панель или любое другое средство управления) - должны быть мастером.
    Почему?
    Аргумент: только мастер может отслеживать качество связи с подчиненными устройством. Также если связь потеряна, то возможно сделать аварию или какое-то действие
    Это не аргумент, на панели слейв это легко реализовать (отслеживание и вывод потери связи или аварии), ПЛК мастер тоже может сделать нужное действие, зато нет тормозов никаких.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.10.2023 в 22:29.

  3. #3013

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как отредактировать статический текст, не входя в окно его свойств? Есть же, наверное, какое-то сочетание клавиш. В руководстве не нашел.

  4. #3014

    По умолчанию

    Добрый день. Есть панель СП307Б , часть настроек хранится в энергонезависимой памяти PFW. При замене панели на новую, есть возможность данные настройки каким-то образом считать из старой панели и записать в новую?

  5. #3015

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_NN Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как отредактировать статический текст, не входя в окно его свойств? Есть же, наверное, какое-то сочетание клавиш. В руководстве не нашел.
    Нет таких сочетаний, только через свойства.

  6. #3016

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем_О Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть панель СП307Б , часть настроек хранится в энергонезависимой памяти PFW. При замене панели на новую, есть возможность данные настройки каким-то образом считать из старой панели и записать в новую?
    Просто так перенести не получится. Или перепишите доступные регистры на бумагу или считайте данные по модбас, если регистры не доступны к изменению.
    У вас должен быть исходный проект и нужные адреса регистров. Для чтения регистров PFW +10000 к адресу.
    Например адрес PFW256, будет 10256
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.10.2023 в 15:08.

  7. #3017

    По умолчанию

    Добрый день

    В таблице тревог кроме аварийного сообщения что еще будет выводится ? Время и дата автоматом подтянутся ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 27.10.2023 в 20:42.

  8. #3018
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день

    В таблице тревог кроме аварийного сообщения что еще будет выводится ? Время и дата автоматом подтянутся ?
    Нет, только список "актуальных" аварий, время и дата только в исторической таблице
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #3019

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день

    В таблице тревог кроме аварийного сообщения что еще будет выводится ? Время и дата автоматом подтянутся ?
    Если что, тут расписано как работает историческая таблица https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38340#4

  10. #3020

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, момент. В панели часть регистров читаются напрямую из Slave с адресом 1. Можно ли как-то динамически менять этот адрес (есть несколько установок с одинаковой таблицей адресов) ?
    Скрытый текст:

Страница 302 из 320 ПерваяПервая ... 202252292300301302303304312 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •