Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #3001

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А как сделать вызов макроса раз в секунду ?
    Функц. область, ставите Цикл, 1 секунда, внутри вызов макроса. 1 Вызов макроса.jpg
    Можно попробовать поставить, запускать макрос системным битом, например PSB4 (500 ms), будет раз в секунду. Есть ещё бит 150 ms, можете попробовать запускать от него ( раз в 300 ms). Сам не проверял.
    И читайте руководство, там всё это есть.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.10.2023 в 17:01.

  2. #3002

    По умолчанию

    function_block ABC //

    var_input

    PV: udint; // Текущее значение параметра

    end_var

    var_output

    AV: udint; // Скорректированное значение параметра

    end_var

    var
    end_var


    AV := PV;
    AV := AV + 1;

    end_function_block

    Будит ли FB ABC инкрементировать сетевую переменную _1 ?
    Сетевая переменная _1 используется для обмена между СП307 и ПР200. Панель - Master сети RS-485.
    В симуляторе работает. На железа проверить не могу, его нет.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 75.jpg (15.2 Кб, Просмотров: 11)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 13.10.2023 в 17:18.

  3. #3003

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение

    Будит ли FB ABC инкрементировать сетевую переменную _1 ?
    Сетевая переменная _1 используется для обмена между СП307 и ПР200. Панель - Master сети RS-485.
    В симуляторе работает. На железа проверить не могу, его нет.
    Инкрементировать будет, с периодом цикла ПР ( например 1 ms) , только зачем вам это надо? Хотите ПР затормозить в обмене?
    Получите тормоза и на панели и на ПР.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.10.2023 в 17:34.

  4. #3004
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    function_block ABC //

    var_input

    PV: udint; // Текущее значение параметра

    end_var

    var_output

    AV: udint; // Скорректированное значение параметра

    end_var

    var
    end_var


    AV := PV;
    AV := AV + 1;

    end_function_block

    Будит ли FB ABC инкрементировать сетевую переменную _1 ?
    Сетевая переменная _1 используется для обмена между СП307 и ПР200. Панель - Master сети RS-485.
    В симуляторе работает. На железа проверить не могу, его нет.
    ------- будет
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #3005

    По умолчанию

    Правильно ли я понимаю, что индикатор загорится, если в нулевом бите регистра 513 прочитанного панелью из сети будет 1 ? Панель - Master сети.

  6. #3006

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Правильно ли я понимаю, что индикатор загорится, если в нулевом бите регистра 513 прочитанного панелью из сети будет 1 ? Панель - Master сети.
    Правильно.

  7. #3007

    По умолчанию

    Подскажите, имеется панель СП310, ПЛК210, 3 модуля МВ210, как лучше панель-master или ПЛК

  8. #3008

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kip-pribor Посмотреть сообщение
    Подскажите, имеется панель СП310, ПЛК210, 3 модуля МВ210, как лучше панель-master или ПЛК
    Я делаю панель мастером для плк, а плк мастером для входов/выходов.

  9. #3009

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kip-pribor Посмотреть сообщение
    Подскажите, имеется панель СП310, ПЛК210, 3 модуля МВ210, как лучше панель-master или ПЛК
    Если панель мастер, один неверный адрес или не подключенный слейв и панель жёстко тормозит, с панелью слейв таких проблем нет. А вообще всё равно как делать.

  10. #3010

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kip-pribor Посмотреть сообщение
    Подскажите, имеется панель СП310, ПЛК210, 3 модуля МВ210, как лучше панель-master или ПЛК
    Всегда считаю что любой HMI (SCADA, панель или любое другое средство управления) - должны быть мастером.
    Почему?
    Аргумент: только мастер может отслеживать качество связи с подчиненными устройством. Также если связь потеряна, то возможно сделать аварию или какое-то действие
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

Страница 301 из 320 ПерваяПервая ... 201251291299300301302303311 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •