  1. #2971

    По умолчанию

    скаду писать ни разу не пробовал, а проект панели уже есть готовый и то что нужно - я бы лучше в онлайн эмуляции панели бы пробовал посмотреть, там только мгновенные показания нужны.

  2. #2972
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zavik Посмотреть сообщение
    скаду писать ни разу не пробовал, а проект панели уже есть готовый и то что нужно - я бы лучше в онлайн эмуляции панели бы пробовал посмотреть, там только мгновенные показания нужны.
    Ну конфигуратор в онлайн режиме - то же скада.
    Ваш проект для панели в нашем случае не подойдет. Хотя бы потому, что панель там слейв. А для конфигуратора в онлайн нужно сделать панель мастером. Для этого и требуется добавить в конфиг ПЛК дополнительный модуль слейв с нужным количеством переменных.
    Просто так подключить онлайн конфигуратор панели нельзя, ему просто нечего читать. Нет возможности обратится к существующим переменным типа tkl1...tkl10. Это "чужие" переменные, совсем в другом модуле, доступ к которому со стороны напрямую не возможен.
    Я не понимаю в чем у Вас проблема? Делайте дополнительный слейв, в нем десять переменных float, в эти переменные просто нужно скопировать значения из существующих, например, tkl1...tkl10
    tkl1_to_SCADA = tkl1
    tkl2_to_SCADA = tkl2
    .........
    tkl10_to_SCADA = tkl10
    В квадратиках см. выше

    И будете читать извне значения tkl1_to_SCADA, которое совпадает с tkl1 и не важно чем, реальной скадой или конфигуратором панели онслайн
    Последний раз редактировалось petera; 03.10.2023 в 18:45.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #2973

    По умолчанию

    всё сделал, подключился через codesys
    система работает, но данные переменных tkl1...tkl10 в tkl*_to_SCADA не передаются
    5.png

  4. #2974

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zavik Посмотреть сообщение
    всё сделал, подключился через codesys
    система работает, но данные переменных tkl1...tkl10 в tkl*_to_SCADA не передаются
    У вас проект отличается от проекта в ПЛК, об этом говорят синие стрелочки.
    Если есть исходник, надо его изменить, добавив слейв и загрузить изменённый проект в ПЛК.
    Если исходника нет, то даже не пытайтесь, сотрёте проект.

    Вообще, такие эксперименты надо делать на другом ПЛК и хорошо представлять, что можно делать, а что нет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.10.2023 в 08:55.

  5. #2975

    По умолчанию

    нету другого ПЛК

  6. #2976

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zavik Посмотреть сообщение
    нету другого ПЛК
    Исходник проекта есть?

  7. #2977

    По умолчанию

    с ПЛК вытащил, правда там на библиотеку ругался, что ее нет по указанному пути, но я скачал и загрузил библиотеку в проект

  8. #2978

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zavik Посмотреть сообщение
    с ПЛК вытащил, правда там на библиотеку ругался, что ее нет по указанному пути, но я скачал и загрузил библиотеку в проект
    Просто пока НЕ создавайте загрузочный проект (загрузка в ПЗУ). Подключайтесь, загружайте проект (в ОЗУ), ОК и Старт.
    Если что то пойдёт не так, перезагрузкой по питанию, вы сможете вернуть исходный проект.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.10.2023 в 09:51.

  9. #2979

    По умолчанию

    подключил, загрузил в ОЗУ, всё работает, переменным значения присваиваются. Спасибо!
    подскажите, как их удаленно достать теперь? через скаду? или всё таки можно через эмуляцию панели?

  10. #2980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zavik Посмотреть сообщение
    подключил, загрузил в ОЗУ, всё работает, переменным значения присваиваются. Спасибо!
    подскажите, как их удаленно достать теперь? через скаду? или всё таки можно через эмуляцию панели?
    Так вы слейв для чего создавали? Можете добавить в него сразу несколько каналов, например ТСР порт 502, ТСР порт 503, и свободный RS485 или RS232
    и по этим портам считывать и панелью и скадой и ещё чем то.
    Эмуляцией панели тоже можно, только каждые 30 мин придётся снова подключаться, тогда лучше нарисовать Визуализацию и в ней смотреть управлять.
    Есть ещё Скады простые и бесплатные, например на 32 тега бесплатно https://simplight.ru
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.10.2023 в 15:37.

Страница 298 из 320 ПерваяПервая ... 198248288296297298299300308 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •