Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #2911

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Без макросов,
    Вложение 70037

    Ф.область - имитатор регистра PSW38
    перед загрузкой проекта в панель - УДАЛИТЬ!!!

    Интересный пример, спасибо!
    Но только некоторые моменты тут я совсем не знаю.
    Например что такое ГМ?
    И каким образом вы поместили F_TRIGGER? Если я правильно понял квадратик с лампочкой это он?

  2. #2912
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от senkos Посмотреть сообщение
    Интересный пример, спасибо!
    Но только некоторые моменты тут я совсем не знаю.
    Например что такое ГМ?
    И каким образом вы поместили F_TRIGGER? Если я правильно понял квадратик с лампочкой это он?
    1. это Графический Макрос (ГМ) из моей библиотеки:
    См. ссылку в подписи под моими сообщениями

    2. каким образом вы поместили F_TRIGGER:
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #2913

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    1. это Графический Макрос (ГМ) из моей библиотеки:
    См. ссылку в подписи под моими сообщениями

    2. каким образом вы поместили F_TRIGGER:
    Вы открыли для меня новый мир, посидел вечер, пролопатил интернет, нашел громадное количество вашей информации по ГМ, вообще улет, теперь изучаю )) с благодарностью за ваши труды.

  4. #2914

    По умолчанию

    Доброго времени суток, подскажите как к индикатору на панели привязать вход контроллера? К ПЛК 210 к первому входу подключен тумблер, необходимо отслеживать его срабатывание на панели СП307. К индикаторам получается привязать только бит который переключается с панели виртуальным тумблером, а вот бит, указывающий вход контроллера не получается привязать (ругается codesys, что данный вход уже привязан). Привязываю в конфигураторе СП300: порт PLC порт, адрес 1(в codesys указал 1), регистр 4х 0,00 (в codesys добавлено modbus serial device, в соотнесении вх/вых к регистру временного хранения привязываю необходимый мне бит к %IX0.0). Что делаю не так ?

  5. #2915

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Chaser33 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, подскажите как к индикатору на панели привязать вход контроллера? К ПЛК 210 к первому входу подключен тумблер, необходимо отслеживать его срабатывание на панели СП307. К индикаторам получается привязать только бит который переключается с панели виртуальным тумблером, а вот бит, указывающий вход контроллера не получается привязать (ругается codesys, что данный вход уже привязан). Привязываю в конфигураторе СП300: порт PLC порт, адрес 1(в codesys указал 1), регистр 4х 0,00 (в codesys добавлено modbus serial device, в соотнесении вх/вых к регистру временного хранения привязываю необходимый мне бит к %IX0.0). Что делаю не так ?
    Вообще, обычно это делается упаковкой всех Битов входов в Маску (16 бит или 32 бита) и уже маску отправляете как регистр с адресом 0 в панель.
    Упаковка в ПЛК делается через точку. Например Mask.0:= In1; Mask.1:= In2; и т. д.
    Панель также читает 4х0 бит 0, 4х0 бит 1, 4х0 бит 2 и т. д.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.09.2023 в 13:18.

  6. #2916

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Chaser33 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, подскажите как к индикатору на панели привязать вход контроллера? К ПЛК 210 к первому входу подключен тумблер, необходимо отслеживать его срабатывание на панели СП307. К индикаторам получается привязать только бит который переключается с панели виртуальным тумблером, а вот бит, указывающий вход контроллера не получается привязать (ругается codesys, что данный вход уже привязан). Привязываю в конфигураторе СП300: порт PLC порт, адрес 1(в codesys указал 1), регистр 4х 0,00 (в codesys добавлено modbus serial device, в соотнесении вх/вых к регистру временного хранения привязываю необходимый мне бит к %IX0.0). Что делаю не так ?
    советую посмотреть ролики на ютуб от овен по взаимодействию плк и панели. С панели вы управляете только модбас переменной на плк. А внутри плк необходимо сигнал с данной переменной уже отправлять на физический выход

  7. #2917

    По умолчанию

    В FAQ нашел такой момент
    3.13 Как в элементе Индикатор отобразить бит input регистра?
    В элементе Индикатор не поддерживается выбор области 3x (input регистры), поэтому требуется
    считать данные во внутренние регистры панели с помощью элемента Функциональная область
    (действие Копировать регистр поддерживает область 3x), после чего привязать к индикатору биты
    этих внутренних регистров.
    В modbus serial device привязал к 0 регистру побитно несколько значений, через функциональную область копировал и в PSW и PFW, панель ничего не видит.

  8. #2918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Chaser33 Посмотреть сообщение
    В FAQ нашел такой момент
    3.13 Как в элементе Индикатор отобразить бит input регистра?
    В элементе Индикатор не поддерживается выбор области 3x (input регистры), поэтому требуется
    считать данные во внутренние регистры панели с помощью элемента Функциональная область
    (действие Копировать регистр поддерживает область 3x), после чего привязать к индикатору биты
    этих внутренних регистров.
    В modbus serial device привязал к 0 регистру побитно несколько значений, через функциональную область копировал и в PSW и PFW, панель ничего не видит.
    Положите маску бит Входов в Холдинг регистры в ПЛК и читайте в панели 4х0, бит 0
    Кстати там могут быть переставлены байты и 0 бит попадёт в 8 бит панели, проверьте.
    В таких случаях можно на время вывести не только биты, но и Дисплей регистра 4х0 и смотреть какой бит включается. При включении 8 бита будет 256 в дисплее.

    Вот так можно упаковать до 16 входов в Маску WORD на CFC, через точку 1 Упаковка в Маску.jpg
    Если надо больше, то до 32 бит можно упаковать в DWORD.
    Распаковывать из маски наоборот, соответственно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.09.2023 в 15:32.

  9. #2919

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Положите маску бит Входов в Холдинг регистры в ПЛК и читайте в панели 4х0, бит 0
    Кстати там могут быть переставлены байты и 0 бит попадёт в 8 бит панели, проверьте.
    В таких случаях можно на время вывести не только биты, но и Дисплей регистра 4х0 и смотреть какой бит включается. При включении 8 бита будет 256 в дисплее.

    Вот так можно упаковать до 16 входов в Маску WORD на CFC, через точку 1 Упаковка в Маску.jpg
    Если надо больше, то до 32 бит можно упаковать в DWORD.
    Распаковывать из маски наоборот, соответственно.
    Спасибо за помощь, создал маску. Прямая ссылка на регистр где лежит переменная Маск в конфигураторе СП300 не работает, необходимо через функциональную область и копирование регистра из PLC во внутреннюю память, при этом переменную Mask привязал не к Holding Reg, а к Input Reg. Но столкнулся с нюансом, что если срабатывает от нескольких переменных некая 3 переменная (которая является в коде как бы выходом) и она тоже участвует в формировании маски, то ее уже панель не отрабатывает на индикацию.

  10. #2920

    По умолчанию

    Что-то вы или не то делаете или не так описали. Хоть 10 раз туда сюдда переддавай значение а все равно графика 10го будет отрабатывать по первому, если все правильно.

Страница 292 из 320 ПерваяПервая ... 192242282290291292293294302 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •