    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Как и все новички, вы сначала сделали программу, а потом начинаете разбираться с битами.
    А надо было разбираться на чистом проекте.
    Короче если сейчас включить бит 4х0 бит 12 на панели, то он попадает как и должен на 0 регистр, бит 12 Input регистры в ПЛК ( регистры временного хранения).
    Он попал точно на ваш бит Application.PLC_PRG.Watchdog_HMI. Смотри скрин Вложение 68119
    А чтобы сбросить бит в панели, в регистре 0 бит 12 надо его записать во Входные регистры адрес 0 бит 12. Скрин Вложение 68113

    В ФО панели тоже неправильно, надо не Инвертировать бит, а включить.
    Советую сделать чистый проект и разобраться с нулевым регистром ( и остальными) и битами в нём.
    Так же 0 регистр бит 12, можно читать 1х12, записать выбрав в панели бит 0х12, но лучше работать с регистрами и маской бит.
    Все вышеописанное относится и к регистрам, в регистры Временного хранения получаете данные из панели, во Входные регистры записываете в панель
    Панели сейчас нет, проверял на ПЛК150 мастер, с панелью возможно будет не совсем так, надо тестировать.
    Только методом накидал кучу кнопок и индикаторов - выяснил что у меня идет замена байтов внутри слова....

    Reg0.JPG

  2. #2852

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AndeyL Посмотреть сообщение
    Только методом накидал кучу кнопок и индикаторов - выяснил что у меня идет замена байтов внутри слова....

    Reg0.JPG
    Это нормально, у меня при связи с ПЛК150 и виртуального ПЛК 3.5, тоже переставлены байты, если читать (записывать) биты 1х и 0х. Можно просто поставить переменные в соответствие.
    Поэтому и писал попробуйте 4х, там должно быть правильно, то есть 4х0 бит 0 соответстует 0 регистру 0 биту ( Mask.0).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.06.2023 в 11:14.

  3. #2853

    По умолчанию PSW32 День

    Здравствуйте сегодня 20 число июня а в регистре psw32 панели сп310 значение 32. как это понимать?

  4. #2854

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitalij Посмотреть сообщение
    Здравствуйте сегодня 20 число июня а в регистре psw32 панели сп310 значение 32. как это понимать?
    В регистрах панели, числа Даты, Времени в HEX ( а если точнее то BCD). В панели ставите HEX для корректного отображения.
    Если передаёте в ПЛК, конвертируйте функцией BCD_TO_INT из биб-ки Util
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.06.2023 в 08:35.

  5. #2855

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В регистрах панели, числа Даты, Времени в HEX ( а если точнее то BCD). В панели ставите HEX для корректного отображения.
    Если передаёте в ПЛК, конвертируйте функцией BCD_TO_INT из биб-ки Util
    спасибо, помогло

  6. #2856

    По умолчанию

    Здравствуйте, коллеги!

    В общем на панели СП315-Р сделал регистратор данных, в принципе в одной более ранней версии все работает согласно программе, но появилась нужда внести небольшие косметические изменения, ну там цвета полосок поменять, настройки срезов графика увеличить, ну и так по мелочи, кнопки подвигать, в общем все я это делаю, сохраняюсь в другой версии и после записи в панель, вижу что на общих страничках у меня все Ок, а на некоторых больших отдельных, графики перестали отображаться, что я могу делать не так, это мой первый опыт работы с панелью, поэтому прошу отнестись с пониманием, если я делаю тупые ошибки...

    Ну и для анализа две версии программы, рабочая V1.2 и слегка изменённая V1.2.1 прилагаются:
    T-Recorder_KMC-KMK_V1.2.txp
    T-Recorder_KMC-KMK_V1.2.1.txp

  7. #2857
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста - есть возможность создать образ панели, т.е. на второй панели получить те же данные, что на первой и максимально просто сформировать обмен с основной? Спасибо

  8. #2858

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста - есть возможность создать образ панели, т.е. на второй панели получить те же данные, что на первой и максимально просто сформировать обмен с основной? Спасибо
    Тут описано как подключить несколько панелей мастер ( с одинаковыми проектами) к одному (нескольким) слейвам. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post365952

  9. #2859

    По умолчанию

    В инструкции не нашел, поэтому быстренько спрошу здесь.
    Сколько СП3хх-Б/Р могут подключать к себе Modbus TCP клиентов?

  10. #2860

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    В инструкции не нашел, поэтому быстренько спрошу здесь.
    Сколько СП3хх-Б/Р могут подключать к себе Modbus TCP клиентов?
    Точно не проверял, но 6-7 TCP клиентов вроде можно. Но только СП3хх-Р,
    СП3хх-Б без ТСР

Страница 286 из 320 ПерваяПервая ... 186236276284285286287288296 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •