Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #2771

    По умолчанию

    На одной линии RS-485 3 устройства, СП307 и пара частотников.
    Собираюсь через Конфигуратор ПЛК работать со всеми 3мя.
    Лучше чтобы настройки были одинаковые? Скорость, четность и тп
    Если разные настройки соединения, то конфигуратор будет переоткрывать порт или он в любом случае это делает для разных устройств?
    То есть как идеологически правильно тут поступить?

  2. #2772

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Millyvolt2 Посмотреть сообщение
    На одной линии RS-485 3 устройства, СП307 и пара частотников.
    Собираюсь через Конфигуратор ПЛК работать со всеми 3мя.
    Лучше чтобы настройки были одинаковые? Скорость, четность и тп
    Если разные настройки соединения, то конфигуратор будет переоткрывать порт или он в любом случае это делает для разных устройств?
    То есть как идеологически правильно тут поступить?
    Правильно включить частотники и панель на разные порты. Если такой возможности нет, тогда снижайте скорость на всех устройствах до 9600 (19200),
    вобщем в зависимости от помех подбирайте скорость, и все настройки естественно одинаковые.
    Все измерительные и сигнальные кабели экранировать, экраны заземлить рядом с ПЛК, 120 Ом на концах RS485, силовые и сигнальные разнести подальше, фильтры по питанию.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.04.2023 в 14:45.

  3. #2773

    По умолчанию

    У частотников максимальная 38400, думаю такую и выставить.
    И они дают сильные помехи на линию RS, смотрели осциллографом.
    Через конфигуратор устройство Modbus Master на одной линии RS можно только одно делать?

  4. #2774

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Millyvolt2 Посмотреть сообщение
    У частотников максимальная 38400, думаю такую и выставить.
    И они дают сильные помехи на линию RS, смотрели осциллографом.
    Через конфигуратор устройство Modbus Master на одной линии RS можно только одно делать?
    При одинаковых настройках сети, два Modbus Master и не нужны, только UMD свой для каждого слейва, с его адресом.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.04.2023 в 14:57.

  5. #2775

    По умолчанию

    Проект с макросами нормально загружается в панель СП310 с ПК с Win10 и не транслируется и не загружается с ПК с Win7, нет компиляции макросов. При компиляции выдает вымпел "! Конфигуратор".

  6. #2776

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Проект с макросами нормально загружается в панель СП310 с ПК с Win10 и не транслируется и не загружается с ПК с Win7, нет компиляции макросов. При компиляции выдает вымпел "! Конфигуратор".
    Возможно драйвер слетел или не поставили. У меня всё работает на обеих Виндовс.

  7. #2777

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    В мануалах не нашел ппоэтому задаю вопрос. Подскажите пожалуйста есть ли возможность в заливать проект в панель СП310 удаленно?

  8. #2778

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ZETs Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    В мануалах не нашел ппоэтому задаю вопрос. Подскажите пожалуйста есть ли возможность в заливать проект в панель СП310 удаленно?
    Нормального способа нет. Можно залить с флешки или через Download порт, при включении джамперов, но это очень медленно, а по сети нереально.
    Зато проект можно заблокировать и переслать для заливки ( Файл/ Заблокировать проект). Открыть его будет нельзя, а залить можно.
    Только сделайте копию сразу, иначе и вы открыть не сможете.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.05.2023 в 18:16.

  9. #2779
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Зато проект можно заблокировать и переслать для заливки ( Файл/ Заблокировать проект). Открыть его будет нельзя, а залить можно.
    Только сделайте копию сразу, иначе и вы открыть не сможете.
    Ну, ну..

    Заблокируйте ЛЮБОЙ проект и выложите его здесь
    А я за 10 сек его разблокирую и вышлю обратно..
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #2780

    По умолчанию

    Добрый день! Подскажите насчет парольного доступа. Если на кнопку перехода на экран установить галочку на "Пароль", то доступ будет только при авторизации на отдельном экране. Но если пользователь не авторизирован, то при нажатии на кнопку абсолютно ничего не происходит, будто кнопка не имеет действия. Можно ли как-то сделать уведомление нажатии на кнопку без нужного уровня авторизации, вроде всплывающего окна "Необходимо авторизоваться"?

Страница 278 из 320 ПерваяПервая ... 178228268276277278279280288 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17