Страница 276 из 320 ПерваяПервая ... 176226266274275276277278286 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,751 по 2,760 из 3198

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #2751

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    А если не на Си, то не годится?
    я не знаю, но конфигуратор для сп3хх только вроде на с, но я могу ошибаться так как нет опыта еще работы с этим

  2. #2752
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kakTyc2000 Посмотреть сообщение
    я не знаю, но конфигуратор для сп3хх только вроде на с, но я могу ошибаться так как нет опыта еще работы с этим
    Достаточно одной таблэтки, я имею ввиду - одной ф.области.
    И ни каких Си не надо
    Скрытый текст:


    Секундомер запускается от бита, в примере - PSB256
    Запоминает время при сбросе бита управления.
    Запоминает время при выключении питания, т.к. время наработки хранится в энергонезависимых регистрах PFW500 и PFW501

    ЗЫ.
    Ф.область должна иметь свойство "Глобальная"
    Последний раз редактировалось petera; 11.04.2023 в 12:00.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #2753

    По умолчанию

    понял, даже не думал о таком, спасибо выручили

  4. #2754
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kakTyc2000 Посмотреть сообщение
    можно ли как настроить этот счетчик на минуты часы и дни одновременно?
    В часах и минутах - запросто, правда с макросом, графическим
    Скрытый текст:

    Дисплей с наработкой в часах и минутах возьмите из проекта во вложении, т.к. самой библиотеки с макрсами у Вас нет
    Вложения Вложения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #2755

    По умолчанию

    ДВС!
    Подскажите, возможно ли в исторической таблице визуально как то "отличать" аварийные и технологические события? На пример если "авария насоса" то рядом ставить иконку восклицательного знака красного цвета, а если "насос отключен" то желтый знак, предупреждающий, или если "насос запущен" то на сером фоне буква i, как водится. Спасибо

  6. #2756

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
    ДВС!
    Подскажите, возможно ли в исторической таблице визуально как то "отличать" аварийные и технологические события? На пример если "авария насоса" то рядом ставить иконку восклицательного знака красного цвета, а если "насос отключен" то желтый знак, предупреждающий, или если "насос запущен" то на сером фоне буква i, как водится. Спасибо
    А кто вам мешает сделать отдельно маску бит сообщений и отдельно маску бит аварий? И выводите как вам надо в таблицу.

  7. #2757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    А кто вам мешает сделать отдельно маску бит сообщений и отдельно маску бит аварий? И выводите как вам надо в таблицу.
    Никто не мешает. У меня под это дело 2 регистра и используется, один аварии, другой все остальное. Вопрос в том, как в таблице не сбивать все это в кучу, чтобы визуально аварийные отличались от остальных. Может хотя бы как то цветом шрифта? Но шрифт можно менять только для всего столбца, а не для каждого сообщения по отдельности насколько я понял
    Последний раз редактировалось LOM; 19.04.2023 в 10:51.

  8. #2758

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
    Никто не мешает. У меня под это дело 2 регистра и используется, один аварии, другой все остальное. Вопрос в том, как в таблице не сбивать все это в кучу, чтобы визуально аварийные отличались от остальных. Может хотя бы как то цветом шрифта? Но шрифт можно менять только для всего столбца, а не для каждого сообщения по отдельности насколько я понял
    В таблице можно поменять цвет шрифта, но только для всей таблицы сразу. Делаю по другому, при появлении любой аварии, включается мигающая Лампа, позже выходит Окно аварий, можно мигающее, для привлечения внимания, можно включить экран, если он потушен. Далее дело оператора, посмотреть что в таблице.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.04.2023 в 14:10.

  9. #2759

    По умолчанию

    Придется делать две таблицы, аварийных и технологических сообщений.

  10. #2760

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    СП307 (слейв) работает с ПЛК110 (мастер) по MODBUS.
    Пытаюсь понять как наименее безболезненно работать с общими переменными.
    Например, как переменным PSW панели СП307 задавать значения по умолчанию? Только макросами?
    Как реализовать: при первом включении после загрузки пользовательской программы (Ctrl+D) СП307 проверяются регистры PFW, если они в нуле, то
    выставить соответствующие им PSW в значения по умолчанию. Если PFW не нулевые, то присвоить их значения в PSW.

Страница 276 из 320 ПерваяПервая ... 176226266274275276277278286 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •