Достаточно одной таблэтки, я имею ввиду - одной ф.области.
И ни каких Си не надо
Скрытый текст:
Секундомер запускается от бита, в примере - PSB256
Запоминает время при сбросе бита управления.
Запоминает время при выключении питания, т.к. время наработки хранится в энергонезависимых регистрах PFW500 и PFW501
ЗЫ.
Ф.область должна иметь свойство "Глобальная"
Последний раз редактировалось petera; 11.04.2023 в 12:00.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
понял, даже не думал о таком, спасибо выручили
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
ДВС!
Подскажите, возможно ли в исторической таблице визуально как то "отличать" аварийные и технологические события? На пример если "авария насоса" то рядом ставить иконку восклицательного знака красного цвета, а если "насос отключен" то желтый знак, предупреждающий, или если "насос запущен" то на сером фоне буква i, как водится. Спасибо
Никто не мешает. У меня под это дело 2 регистра и используется, один аварии, другой все остальное. Вопрос в том, как в таблице не сбивать все это в кучу, чтобы визуально аварийные отличались от остальных. Может хотя бы как то цветом шрифта? Но шрифт можно менять только для всего столбца, а не для каждого сообщения по отдельности насколько я понял
Последний раз редактировалось LOM; 19.04.2023 в 10:51.
В таблице можно поменять цвет шрифта, но только для всей таблицы сразу. Делаю по другому, при появлении любой аварии, включается мигающая Лампа, позже выходит Окно аварий, можно мигающее, для привлечения внимания, можно включить экран, если он потушен. Далее дело оператора, посмотреть что в таблице.
Последний раз редактировалось kondor3000; 19.04.2023 в 14:10.
Придется делать две таблицы, аварийных и технологических сообщений.
Здравствуйте!
СП307 (слейв) работает с ПЛК110 (мастер) по MODBUS.
Пытаюсь понять как наименее безболезненно работать с общими переменными.
Например, как переменным PSW панели СП307 задавать значения по умолчанию? Только макросами?
Как реализовать: при первом включении после загрузки пользовательской программы (Ctrl+D) СП307 проверяются регистры PFW, если они в нуле, то
выставить соответствующие им PSW в значения по умолчанию. Если PFW не нулевые, то присвоить их значения в PSW.