Я поменял на другую панель с соседнего щита с таким-же проектом, эта, другая панель работает без сбоев и перезагрузки. На панеле, которая перезагружается померяю напряжение питания завтра.
Я поменял на другую панель с соседнего щита с таким-же проектом, эта, другая панель работает без сбоев и перезагрузки. На панеле, которая перезагружается померяю напряжение питания завтра.
Добрый день, по-поводу панели СП307, по питанию пришлось выпаивать все электролитические конденсаторы и проверять на универсальном тестере компонентов ESRC-LCR-T4, один из них оказался высохшим (470 uFx10V, потерял емкость и большое ESR сопротивление), вроде заработало без перезагрузки, посмотрим через сутки работы панели. Да, еще на всякий случай поменял литиевую батарейку CR2032 и впаял держатель батарейки от материнской платы системного блока компьютера.
Скажите, а сколько времени она проработала, чтоб понимать реальный срок эксплуатации?
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
Здравствуйте.
Пробовал поискать и не нашёл, хотя вряд ли я - первый, кто с этим столкнулся.
Вместе с панелями СП3хх продаются, как аксессуары, переходники DB9-T.
При попытке таким переходником воспользоваться выяснилось, что его распиновка не соответствует таковой у панели - у СП RS-485 выведен на контакты 4 и 7, а на переходнике так надписаны 1 и 6.
Как следствие, ничего не работает.
Один такой переходник уже пришлось вскрыть и перепаять, но заниматься этим и далее никакого желания.
В связи с чем вопросы: кто и как соединяет СП3хх с ПР? Есть ли рекомендуемый способ? Кому пришла в голову идея продавать вместе несовместимые устройства?
SP3xx.PNG
DB9-T.png
Добрый день.
Для СП3хх как аксессуар продается "Переходник СП3хх".
https://owen.ru/product/sp3xx/accessories
DB9-T - это переходник для старых моделей СПК1хх.
https://owen.ru/product/spk107/accessories
Распиновка у них разная и, действительно, DB9-T не подойдет для СП3хх - и мы нигде не заявляем, что их можно совместно использовать.
Если у вас в счете указан "Переходник СП3хх", а фактически вам пришел DB9-T - то, пожалуйста, пришлите счет мне в личку - мы разберемся, почему это произошло и исправим ситуацию.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 27.01.2023 в 21:18.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Нет, у меня и в счете DB9-T. Не знаю, с чего это я так дезинформировался.
Спасибо за подсказку.
Теперь у меня новый вопрос.
Создалось впечатление, что СП307-Б (во всяком случае, те две, что попадали мне в руки) не умеет работать через RS-485 на 9600, только начиная с более высоких скоростей (115200 работает точно).
Но в условие задачи входит сенсор с жёсткими настройками - Slave, 9600, 8, 1, NP.
На ПР интерфейс только один. Может, подскажете чего?
Последний раз редактировалось kondor3000; 30.01.2023 в 14:56.