Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #2611

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihatin Посмотреть сообщение
    Панель СП310 по RS485 считывает показания температуры с 2ТРМ1. Схема собрана на столе, кабель сантиметров 40, но показания на панели меняются с задержкой по несколько секунд.В чем может быть причина? При подключении ТРМ к пр 200 все работает быстро.
    Проект на сколько ТРМ ? А сколько подключено ?
    Если есть неиспользуемые регистры, не подключенные слейвы, панель мастер будет тормозить.
    А вообще выкладывайте проект.

  2. #2612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Проект на сколько ТРМ ? А сколько подключено ?
    Если есть неиспользуемые регистры, не подключенные слейвы, панель мастер будет тормозить.
    А вообще выкладывайте проект.
    Один ТРМ и это происходит при использовании порта PLC , при подключении к DOWLOAD все работает быстро.

  3. #2613
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihatin Посмотреть сообщение
    Один ТРМ и это происходит при использовании порта PLC , при подключении к DOWLOAD все работает быстро.
    А Вы не знал, что просто переподключить ТРМ между портами без коррекции настроек дисплеев экрана недостаточно?

    Было для DOWLOAD Захват-01.png

    Должно быть для PLC Захват-02.png

    Ну и настройки портов (параметры) должны совпадать
    Последний раз редактировалось petera; 06.12.2022 в 10:08.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #2614

    По умолчанию

    Я как раз и начал с plc, а когда упёрся перенастроил на download. И показания идут , но медленно обновляются.

  5. #2615

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihatin Посмотреть сообщение
    Я как раз и начал с plc, а когда упёрся перенастроил на download. И показания идут , но медленно обновляются.
    Значит есть ещё неиспользуемые дисплеи, не настроенные графики по порту PLC.
    Проект выкладывайте.

  6. #2616

    По умолчанию

    Большое спасибо за помощь! Действительно были два не подключенных дисплея.Просто в голову не могло прийти, что это так повлияет на скорость.

  7. #2617

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    Вопрос: а сколько одновременных подключений по Modbus TCP поддерживает СП307 в режиме Modbus TCP Slave? А то в описании написано только, сколько она сама слейвов опрашивать может, а этого нет.

  8. #2618
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.

    Вопрос: а сколько одновременных подключений по Modbus TCP поддерживает СП307 в режиме Modbus TCP Slave? А то в описании написано только, сколько она сама слейвов опрашивать может, а этого нет.
    Добрый день.
    Ориентируйтесь на 10 одновременных подключений в качестве максимального значения.

  9. #2619

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Ориентируйтесь на 10 одновременных подключений в качестве максимального значения.
    Спасибо. Хорошо, этого в нашем случае более, чем достаточно.

  10. #2620

    По умолчанию

    Добрый день!
    Подскажите почему после отключения питания панели 307 (является мастером) и повторном включении не обнуляются значения регистров, передаваемых по Modbus? Может я чего того не понимаю. Может надо как-то инициализировать данные? Подскажите.

Страница 262 из 320 ПерваяПервая ... 162212252260261262263264272312 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •