Страница 241 из 320 ПерваяПервая ... 141191231239240241242243251291 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,410 из 3198

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #2401

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Crizlo Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Настроили панель СП310-Р (2018г) на опрос по Ethernet модуля ввода МВ210-101. Панель периодически (до 3 раз в сутки) зависает, прекращается опрос модуля. Помогает только перезагрузка по питанию. Во вложении проект, что я делаю не так?
    Во вложении нет проекта, там файл с расширением DAT какой то.
    В модуле новая прошивка или старая? https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31230
    По поводу прошивки модуля, лучше сразу проконсультироваться в тех поддержке.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.03.2022 в 11:18.

  2. #2402

    По умолчанию

    Проект приложил, прошивка в модуле последняя (1,1,3).
    Подключили с модулю параллельно опрос через MasterSCADA 3.12, изменений в работе нет. Скада опрашивает, панель так-же периодически зависает.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txp БОС.txp (11.56 Мб, Просмотров: 6)

  3. #2403

    По умолчанию

    Почему у вас функции чтения в тренде и в дисплее разные? Сделайте одинаковыми, в тренде поставьте тоже 4х .
    У вас панель является шлюзом? У неё IP такое же как у шлюза, сделайте последнюю цифру другой. Например 192.168.0.10, маску 255.255.255.0
    Не понятно зачем вам макрос, он тоже читает тот же регистр и рассчитывает расход, можно было обойтись математическим действием в макросе или в функц. области, регистр у вас уже и так считан.
    2 экран вообще пустой, удалите его.
    Зачем задан пароль, если он нигде не используется?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.03.2022 в 09:02.

  4. #2404

    По умолчанию

    Функции поправил, шлюз изменил, экран с паролем удалил.
    Вопрос по математическим действиям. Тренд при чтении значения сохраняет его в PFW256 даже если стоит размещение в авто области?

  5. #2405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Crizlo Посмотреть сообщение
    Функции поправил, шлюз изменил, экран с паролем удалил.
    Вопрос по математическим действиям. Тренд при чтении значения сохраняет его в PFW256 даже если стоит размещение в авто области?
    Вам не шлюз надо изменить, а IP панели. Панель например 10, шлюз 1
    Автообласть начинается с PFW4096 регистра, смотри руководство.
    Расчёт можно сделать несколькими математическими действиями в ФО, а макрос вообще убрать. Тогда проверить работу можно прям в эмуляции, не заливая проект, добавив на время, ввод числа в 4Х4000.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.03.2022 в 11:04.

  6. #2406

    По умолчанию

    Добрый день, как получить доступ к изменению клавиатуры? нарисован дизайн в другом приложении, имеющиеся клавиатуры не подходят. Есть возможность их править (шрифты, иконки) или заменять на свои?

  7. #2407
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ARINA Посмотреть сообщение
    Добрый день, как получить доступ к изменению клавиатуры? нарисован дизайн в другом приложении, имеющиеся клавиатуры не подходят. Есть возможность их править (шрифты, иконки) или заменять на свои?
    Добрый день.
    См. пример - в нем доступны клавиатуры с возможностью редактирования.
    Можете перенести в свой проект (вместе с элементами ввода) и подправить под себя.
    https://ftp.owen.ru/SP300/99_ForumFi...nputDialog.txp

  8. #2408

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ARINA Посмотреть сообщение
    Добрый день, как получить доступ к изменению клавиатуры? нарисован дизайн в другом приложении, имеющиеся клавиатуры не подходят. Есть возможность их править (шрифты, иконки) или заменять на свои?
    Вы бы лучше написали какая клава нужна, лучше с фото или скрином. Редактированию поддаются названия клавиатур, изменив название, можно вызвать другую клаву.
    Здесь есть пример замены текстовой клавы на цифровую https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36057
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.04.2022 в 09:05.

  9. #2409

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вам не шлюз надо изменить, а IP панели. Панель например 10, шлюз 1
    Автообласть начинается с PFW4096 регистра, смотри руководство.
    Расчёт можно сделать несколькими математическими действиями в ФО, а макрос вообще убрать. Тогда проверить работу можно прям в эмуляции, не заливая проект, добавив на время, ввод числа в 4Х4000.
    Добрый день!
    Адрес поменяли, чуда не произошло =(

  10. #2410

    По умолчанию

    спасибо за ответ, мне нужна была обычная клавиатура цифрового ввода, просто нужно было изменить дизайн.

Страница 241 из 320 ПерваяПервая ... 141191231239240241242243251291 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •