Страница 24 из 320 ПерваяПервая ... 1422232425263474124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 3194

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #231

    По умолчанию

    Отлично, ознакомлюсь!

  2. #232
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Здравствуйте, вопрос следующий!

    Панель СП307, PLC-port RTU slave.

    КАк отследить, если ли связь с мастером. Мастер шлет запросы несколько раз в секунду, слейв исправно отвечает мастеру.
    Пробовал по изменению PSW70, 71 , но там жестко стоят нули.
    Есть какой-то способ?

  3. #233
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, вопрос следующий!

    Панель СП307, PLC-port RTU slave.

    КАк отследить, если ли связь с мастером. Мастер шлет запросы несколько раз в секунду, слейв исправно отвечает мастеру.
    Пробовал по изменению PSW70, 71 , но там жестко стоят нули.
    Есть какой-то способ?
    Через регистры PSW70, 71 никак. Ведь панель слейв, а указанные регистры актуальны только если панель мастер.
    ЗЫ. Для СП270 где-то был мой пример контроля связи для панели в режиме слейва

    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post120239
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 29.01.2017 в 19:38.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #234
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Спасибо за пример, но варианты с дополнительной посылкой (для квитирования, либо с инкрементируемой переменной) пока даже не рассматривал, они и так на поверхности...
    Подумалось, а вдруг и на этот случай есть своя "маленькая хитрость"...

    Кстати, а на широковещательные запросы (с адресом 0 и без ответа) панель умеет реагировать?
    Последний раз редактировалось VaBo; 29.01.2017 в 20:06.

  5. #235
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,129

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Спасибо за пример, но варианты с дополнительной посылкой (для квитирования, либо с инкрементируемой переменной) пока даже не рассматривал, они и так на поверхности...
    Подумалось, а вдруг и на этот случай есть своя "маленькая хитрость"...

    Кстати, а на широковещательные запросы (с адресом 0 и без ответа) панель умеет реагировать?
    Панель адекватно реагирует на широковещательные запросы.

    Встроенного механизма контроля обмена со стороны слэйва у панели нету.

  6. #236

    По умолчанию

    Добрый день!
    Возникла задача дистанционно устанавливать время на панели СП310. Например ПЛК мастер каждый час для синхронизации пишет в регистры панели значение текущего времени. Панель должна брать полученные значения и корректировать по ним свое время. Регистры PSW30-35 только для чтения. В справке указана возможность изменения времени либо через экран 60002, либо в системном меню. Так остается вопрос, возможно ли устанавливать время на панели дистанционно?
    Последний раз редактировалось aka_original; 31.01.2017 в 10:48.

  7. #237
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aka_original Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Возникла задача дистанционно устанавливать время на панели СП310. Например ПЛК мастер каждый час для синхронизации пишет в регистры панели значение текущего времени. Панель должна брать полученные значения и корректировать по ним свое время. Регистры PSW30-35 только для чтения. В справке указана возможность изменения времени либо через экран 60002, либо в системном меню. Так остается вопрос, возможно ли устанавливать время на панели дистанционно?
    Это несложно сделать.
    Я такой графический макрос(ГМ) неделю назад добавлял в мою библиотеку http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post234515
    Захват-1.png
    В описании работы с макросом речь идет об использовании его когда панель будет мастером.
    Но он будет точно также работать и в случае если панель слейв.
    Вариант номер 1. Синхронизация один раз в сутки.
    Для этого ПЛК ровно в 12:00:00 должен записать в шесть регистров PSW, например PSW500..505, год, месяц, день, час, минуты, секунды часов ПЛК.
    Захват-10.png
    Скрытый текст:

    Через какое-то время нужно, чтобы ПЛК в регистр PSW503(часы) записал число отличное от 12, иначе следующая синхронизация не произойдет.

    Вариант номер 2. Синхронизация в произвольный момент времени.
    Для этого нужно использовать в макросе управляю вход - СинхПоКоманде. Предположим, что это будет PSB600
    Захват-20.png
    ПЛК должен в нужный момент времени, например каждый час:
    1. записать в шесть регистров PSW, например PSW500..505, год, месяц, день, час, минуты, секунды часов ПЛК.
    2. записать "1" в бит PSB600.
    3. записать "0" в бит PSB600.
    Скрытый текст:


    Не забываем сделать макрос глобальным!
    Последний раз редактировалось petera; 31.01.2017 в 14:57.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #238

    По умолчанию

    Добрый день. Есть панель слейв. Как прочесть прочесть регистры PSW 4-й функцией по модбас (INPUT_REGISTERS)? Получается прочесть только по 16-й функции (HOLDING_REGISTERS).

  9. #239
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,129

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xoxa Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть панель слейв. Как прочесть прочесть регистры PSW 4-й функцией по модбас (INPUT_REGISTERS)? Получается прочесть только по 16-й функции (HOLDING_REGISTERS).
    Если панель - слэйв, то регистры PSW/PFW являются holding-регистрами и читаются функцией 03 (Read Holding Registers). Функция 04 не поддержана.

  10. #240

    По умолчанию

    Спасибо...

Страница 24 из 320 ПерваяПервая ... 1422232425263474124 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •