Страница 233 из 320 ПерваяПервая ... 133183223231232233234235243283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,321 по 2,330 из 3194

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #2321

    По умолчанию

    Добрый день, панель отработала 1,5 года и потухла, возможно починить на месте или в сервис центр придётся везти? Объект действующий1.JPG

  2. #2322

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Belletein Посмотреть сообщение
    Добрый день, панель отработала 1,5 года и потухла, возможно починить на месте или в сервис центр придётся везти? Объект действующий1.JPG
    Она не потухла, это матрица умерла. Сами вы не почините, только в сервис на замену экрана.

  3. #2323

    По умолчанию

    Здравствуйте форумчане.
    Конфигуратор V2.D3k-5.png Не могу загрузить проект в панель, ошибку выдает.
    Пробовал на 2 панели, результат тот же. Проект простейший никаких функций, никаких макросов.
    https://dropmefiles.com/JPxz1
    Пишет кабель не исправен, разные кабели пробовал, загружаю через USB/

  4. #2324
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте форумчане.
    Конфигуратор V2.D3k-5.png Не могу загрузить проект в панель, ошибку выдает.
    Пробовал на 2 панели, результат тот же. Проект простейший никаких функций, никаких макросов.
    https://dropmefiles.com/JPxz1
    Пишет кабель не исправен, разные кабели пробовал, загружаю через USB/
    А так? https://dropmefiles.com/wyBEZ
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #2325

    По умолчанию

    Добрый день!
    У меня возник вопрос : как вывести в объект цифровой дисплей отрицательное число. Само число, как я предпологаю в макросе надо преобразовать как 0xFFFF - X. Где Х полученное по Modbus значение. А как поставить в цифровом дисплее знак "минус" перед числом?

  6. #2326
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Flauwear Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    У меня возник вопрос : как вывести в объект цифровой дисплей отрицательное число. Само число, как я предпологаю в макросе надо преобразовать как 0xFFFF - X. Где Х полученное по Modbus значение. А как поставить в цифровом дисплее знак "минус" перед числом?
    Ни каких макросов не надо!!!!
    Отрицательное число по Modbus приходит в дополнительном коде!
    В настройках дисплея - формат DEC и все

    Захват-01.png Захват-02.png
    Последний раз редактировалось petera; 23.12.2021 в 10:50.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #2327

    По умолчанию

    А так заработало. Скажите в чем причина? И как этого добиться?
    Спасибо огромное Петр, постоянно выручаете

  8. #2328
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    А так заработало. Скажите в чем причина? И как этого добиться?
    Спасибо огромное Петр, постоянно выручаете
    В настройках выбрали не правильный тип
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #2329

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    В настройках выбрали не правильный тип
    Вы имеете ввиду Одиночный и Ведомый? или про какой тип? И подскажите как вы в 22 раза уменьшили вес проекта, или ссылочку на тему

  10. #2330
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    Вы имеете ввиду Одиночный и Ведомый? или про какой тип? И подскажите как вы в 22 раза уменьшили вес проекта, или ссылочку на тему
    В 22 раза потому, что проект в архиве RAR.
    Про тип да - одиночный, в Вашем случае
    для ведомого у Вас в Device нет соответствующих драйверов, из-за этого ошибка при загрузке.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 233 из 320 ПерваяПервая ... 133183223231232233234235243283 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •