Страница 231 из 318 ПерваяПервая ... 131181221229230231232233241281 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,301 по 2,310 из 3178

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #2301

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю, что панель сбрасывает PSB51 на 0 не при восстановлении связи, а при попытке восстановления связи. ИМХО это не правильно. Архив аварий забивается однотипными сообщениями.
    Ну так сделайте бит связи, мастер устанавливает бит каждую секунду , слейв сбрасывает бит. Если бит не сброшен в течении 5 сек. открыть окно Потеря связи, включить бит ошибки и одновременно включить бит отключение адреса слейва. Панель перестанет долбиться в отключённый слейв и не будет забивать ваш архив и главное перестанет тормозить! А по PSB51 записывать ошибку не надо.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.11.2021 в 18:29.

  2. #2302
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В функциональной кнопке то же самое (выделить открытие окна, нажать изменить и расположение), а в простой кнопке открытия окна, координаты прямо в свойствах.
    Простите за поздний ответ - приболел. Вы правы координаты окна на кнопке чудным образом сместились по ИКСу(Х) аЖ на -240. Спасибо большое за подсказку!

  3. #2303

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Ну так сделайте бит связи, мастер устанавливает бит каждую секунду , слейв сбрасывает бит. Если бит не сброшен в течении 5 сек. открыть окно Потеря связи, включить бит ошибки и одновременно включить бит отключение адреса слейва. Панель перестанет долбиться в отключённый слейв и не будет забивать ваш архив и главное перестанет тормозить! А по PSB51 записывать ошибку не надо.
    Спасибо, понял. Придется мудрить )

  4. #2304

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Спасибо, понял. Придется мудрить )
    Не надо мудрить, всё уже придумано) Три глобальные функц. области и системный бит PSB4 от Petera https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&page=163
    Ну и добавите пару своих битов до кучи)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.11.2021 в 00:04.

  5. #2305
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Вопрос дурацкий, но все же...
    Ранее использовались СП307, они были установлены в какие-то пластроны от Legrand, все красиво, с крышечкой.
    Сейчас желают заменить все на СП310.

    Какие шкафчики по опыту коллег удобно использовать для индивидуальной установки СП310 (питание по кабелю приходит) ?

  6. #2306

    По умолчанию

    Добрый день!
    Скажите, существует ли возможность в конфигураторе СП300 для панели оператора задавать адресные метки (тэги) для регистров? Что бы отображалось скажем не PSW-256, а в конкретное имя которое задает программист? И еще как сделать не битовый, а байтовый индикатор? Т.е. элемент у которого должно быть не 2 а более состояний в зависимости от установленного бита.
    Последний раз редактировалось Flauwear; 12.12.2021 в 00:39.

  7. #2307

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Flauwear Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Скажите, существует ли возможность в конфигураторе СП300 для панели оператора задавать адресные метки (тэги) для регистров? Что бы отображалось скажем не PSW-256, а в конкретное имя которое задает программист? И еще как сделать не битовый, а байтовый индикатор? Т.е. элемент у которого должно быть не 2 а более состояний в зависимости от установленного бита.
    Если только вы сами сделаете передачу String, с именами переменных.
    Сделать 8 битный (байтовый) индикатор можно наложением 8 битовых индикаторов, с битом видимости и с разными цветами. Например при передаче маски из 8 битов через регистр WORD в PSW256 с числами 1,2,4,8, 16,32,64, 128 будет включаться соответствующий цвет. Можно и 16 битовый сделать. Для изменения регистра, индикаторы надо разгруппировать.
    Функц. области и дисплей можно удалить, они нужны только для примера. Например так.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.12.2021 в 14:17.

  8. #2308

    По умолчанию

    Добрый день.

    Сможет ли СП3xx как Master управлять двадцатью (20) Slave устройствами, подключенными к порту RS-485 ?

  9. #2309

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Сможет ли СП3xx как Master управлять двадцатью (20) Slave устройствами, подключенными к порту RS-485 ?
    Про кол-во слейв устройств по RS485, не нашёл ничего, ну 32 слейва должна поддерживать. Тут важно другое, при отвале любого слейва, при не подключённых в данный момент слейвах, панель Мастер будет жёстко тормозить. Необходимо постоянно проверять наличие связи и отключать опрос слейва при отказе.
    Про TCP написано: Поддерживается до 8 TCP Slave-устройств.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.12.2021 в 20:07.

  10. #2310

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Если только вы сами сделаете передачу String, с именами переменных.
    Сделать 8 битный (байтовый) индикатор можно наложением 8 битовых индикаторов, с битом видимости и с разными цветами. Например при передаче маски из 8 битов через регистр WORD в PSW256 с числами 1,2,4,8, 16,32,64, 128 будет включаться соответствующий цвет. Можно и 16 битовый сделать. Для изменения регистра, индикаторы надо разгруппировать.
    Функц. области и дисплей можно удалить, они нужны только для примера. Например так.
    Спасибо.
    Еще вопрос: какой номер COM порта занимается при эмуляции OnLine? Есть сторонняя программа которая эмулирует регистры slave устройства, которая подключается к виртуальному COM порту. Я хочу соединить программно COM порт панели СП307 в режиме эмуляции и виртуальный COM порт устройства для проверки обмена.

Страница 231 из 318 ПерваяПервая ... 131181221229230231232233241281 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •