Страница 230 из 320 ПерваяПервая ... 130180220228229230231232240280 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,291 по 2,300 из 3194

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #2291

    По умолчанию

    Добрый день!
    Столкнулся с таким эффектом. При аварии связи для порта PLC регистр PSB51 несколько раз в минуту сбрасывается на 0. В чем причина и как с этим бороться?

  2. #2292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Столкнулся с таким эффектом. При аварии связи для порта PLC регистр PSB51 несколько раз в минуту сбрасывается на 0. В чем причина и как с этим бороться?
    Это системный регистр
    PSB51 Ошибка связи для порта PLC / ВКЛ – ошибка связи с одним из устройств, подключенных к PLC-порту, ВЫКЛ – ошибок нет; только для чтения

    Бороться не надо, надо устранить проблемы со связью. Проверить все настройки. Подключить все устройства или на время исключить.
    Ссылка на работу Petera, где он описывает как исключить неиспользуемые в работе слейвы. Включаете нужный бит, соответствующий адресу неиспользуемого слейва ( в данный момент), опрос отключается.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.11.2021 в 00:02.

  3. #2293
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Всем ДОБРА! Подскажите пожалуйста, что влияет на смещение "ОКНА" за границы экрана, и как с этим бороться?СП307Р.jpg

  4. #2294

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Всем ДОБРА! Подскажите пожалуйста, что влияет на смещение "ОКНА" за границы экрана, и как с этим бороться?
    В функциональной области вы задаёте Открыть окно, там же нажимаете Изменить и в Расположении надо указать координаты открытия окна 2 Окна.jpg
    А точнее левого верхнего угла окна.
    Если менять размеры окна и не проверять координаты, окно может уехать в любую сторону.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.11.2021 в 10:15.

  5. #2295

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Это системный регистр
    PSB51 Ошибка связи для порта PLC / ВКЛ – ошибка связи с одним из устройств, подключенных к PLC-порту, ВЫКЛ – ошибок нет; только для чтения

    Бороться не надо, надо устранить проблемы со связью. Проверить все настройки. Подключить все устройства или на время исключить.
    Ссылка на работу Petera, где он описывает как исключить неиспользуемые в работе слейвы. Включаете нужный бит, соответствующий адресу неиспользуемого слейва ( в данный момент), опрос отключается.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2
    Это все понятно, спасибо. Вопрос был в другом. При аварии связи для порта PLC (физически оторван кабель) регистр PSB51 не постоянно имеет значение 1, а несколько раз в минуту сбрасывается на 0.

  6. #2296
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Это все понятно, спасибо. Вопрос был в другом. При аварии связи для порта PLC (физически оторван кабель) регистр PSB51 не постоянно имеет значение 1, а несколько раз в минуту сбрасывается на 0.
    В этот момент панель пытается повторно соединится со слейвами, подключенными к PLC порту. Т.к. связи нет, то PSB51 опять устанавливается в 1 на некоторое время, затем процесс повторяется, пока связь не восстановится
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #2297

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    В этот момент панель пытается повторно соединится со слейвами, подключенными к PLC порту. Т.к. связи нет, то PSB51 опять устанавливается в 1 на некоторое время, затем процесс повторяется, пока связь не восстановится
    Я правильно понимаю, что панель сбрасывает PSB51 на 0 не при восстановлении связи, а при попытке восстановления связи. ИМХО это не правильно. Архив аварий забивается однотипными сообщениями.

  8. #2298
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В функциональной области вы задаёте Открыть окно, .
    Простите, но у меня окно открывается банально кнопкой вызова окна, там координаты вообще не прописаны. И в симуляции окно выходит по центру. Как привязать к проблеме функциональные области?...

  9. #2299
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Простите, но у меня окно открывается банально кнопкой вызова окна, там координаты вообще не прописаны. И в симуляции окно выходит по центру. Как привязать к проблеме функциональные области?...
    Не видно расположение кнопки вызова окна.
    Покажите экран с этой кнопкой, до нажатия на нее, т.е. без окна.
    Это точно кнопка вызова окна?
    Такая?
    Захват-01.png
    И это случайно не функциональная кнопка с функцией открытия окна?
    Захват-02.png
    Настройки кнопки можно увидеть?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #2300

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Простите, но у меня окно открывается банально кнопкой вызова окна, там координаты вообще не прописаны. И в симуляции окно выходит по центру. Как привязать к проблеме функциональные области?...
    В функциональной кнопке то же самое (выделить открытие окна, нажать изменить и расположение), а в простой кнопке открытия окна, координаты прямо в свойствах.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.11.2021 в 18:10.

Страница 230 из 320 ПерваяПервая ... 130180220228229230231232240280 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •