Страница 229 из 318 ПерваяПервая ... 129179219227228229230231239279 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,290 из 3178

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #2281

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от npu3pak Посмотреть сообщение
    Спасибо, попробую пока переписать на Мастер. Жалко, проект готов на 85%, и все в помойку. Или может получиться разогнать, 10 мс , а модули температуры и прочие, опрашивать 250 мс. может и задержка будет не критичной, пол секунды не беда. Буду пробовать.
    Вот что нарыл, в примере!!! Я почему-то это не прописал, но как тогда всё завелось? АйПишник ПЛК ладно, он по умолчанию у всех, но как панель тогда кидала куда-то всё? Мрак.
    Понял, это панель Мастер.
    Можно и не переписывать, вам petera дал примеры как сделать быстрый опрос. Работает не медленней, чем когда панель мастер. Но других проблем удастся избежать.

  2. #2282
    Пользователь Аватар для npu3pak
    Регистрация
    06.09.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    100

    По умолчанию

    Да, панель адекватно работает при скорости 10 мс. Удалил из опросов лишний мусор, летит почти как EtherCAT. Спасибо за советы, со Стрингами обязательно попробую.

  3. #2283

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от npu3pak Посмотреть сообщение
    Да, панель адекватно работает при скорости 10 мс. Удалил из опросов лишний мусор, летит почти как EtherCAT. Спасибо за советы, со Стрингами обязательно попробую.
    А теперь отключите например модуль расширения от панели или по питанию. И панель Мастер зависнет не по детски. Это и проблема, которую конечно можно решить, но дописывая программу. С панелью слейвом подобного не происходит.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.11.2021 в 12:53.

  4. #2284

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите, как бороться с глобальными элементами в системных экранах?

  5. #2285
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,818

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, как бороться с глобальными элементами в системных экранах?
    А зачем с ними бороться?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #2286

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    А зачем с ними бороться?
    Например, кнопки перехода на экраны из меню проекта. Некрасиво когда при клике на пустом месте системного экрана происходит переход на другой экран.

  7. #2287
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,818

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Например, кнопки перехода на экраны из меню проекта. Некрасиво когда при клике на пустом месте системного экрана происходит переход на другой экран.
    Понятно.
    Тогда это касается любого элемента экрана (лампы, кнопки, дисплеи, текст, и т.д) со свойствами "глобальный".
    Я думаю можно использовать бит видимость таких элементов.
    Управлять которым нужно анализируя номер текущего экрана (PSW1)
    Если PSW1 > 60000, то бит видимости сбрасывать
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #2288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Понятно.
    Тогда это касается любого элемента экрана (лампы, кнопки, дисплеи, текст, и т.д) со свойствами "глобальный".
    Я думаю можно использовать бит видимость таких элементов.
    Управлять которым нужно анализируя номер текущего экрана (PSW1)
    Если PSW1 > 60000, то бит видимости сбрасывать
    Точно, спасибо!
    Интересно, что глобальные элементы оформления (тексты, прямоугольники и т.д.) на системные экраны не вылезают.

  9. #2289
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,818

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Точно, спасибо!
    Интересно, что глобальные элементы оформления (тексты, прямоугольники и т.д.) на системные экраны не вылезают.
    Вопрос как определять, что PSW1 > 60000
    Очень просто решается с помощью всего одного элемента сравнения из моей Библиотеки ГМ для СП300. Но на форуме библиотеки больше нет...
    По этому альтернативный вариант
    Захват-011.png

    Захват-022.png

    Скрытый текст:
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 11.11.2021 в 18:56.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #2290

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Вопрос как определять, что PSW1 > 60000
    Очень просто решается с помощью всего одного элемента сравнения из моей Библиотеки ГМ для СП300. Но на форуме библиотеки больше нет...
    По этому альтернативный вариант
    Захват-011.png

    Захват-022.png

    Скрытый текст:
    Я с благодарностью пользуюсь Вашей библиотекой.

    2021-11-13_16-05-43.png

Страница 229 из 318 ПерваяПервая ... 129179219227228229230231239279 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •