  1. #2251

    По умолчанию

    kondor3000, спасибо!

  2. #2252

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от baturik Посмотреть сообщение
    Добрый день. У меня СП307 мастер. 4 слейва ПР102.
    Я сделал проверку связи с каждый слейвом. Панель бит включает, а пр его выключает. Если пр не выключила бит, то через время выключается обмен с данным слейвом. Но проблема в том, что при потери связи с одним слейвом, выключается обмен со всеми слейвами. Это может быть из-за зависания панели при потере связи?
    Вот ваша ошибка по ходу. Для запрета обмена со слейвом надо включить бит 316.10. Для разрешения выключить бит 316.10.
    А у вас он в ФО включается с циклом 5 сек, даже если вы разрешите обмен, через 5 сек цикл запретит обмен.Цикл 5 с.jpg Цикл 5сек.jpg

    В итоге, биты управления у вас работают наоборот, вы выводите котёл из ремонта, включаете в работу, а бит на 5 сек включается,
    выскакивает окно нет связи и бит выключается, разрешая обмен и панель в ступоре. Цикл панели.jpg

    И так у вас со всеми 4 слейвами. Поэтому у вас обмен не работает.

    Включение бита надо перенести в ФО которая включает окно, что нет связи, а при включении работы, бит включаться не должен. Придётся переписать половину ФО, т.к. у вас биты управления связи задействованы во многих ФО и являются промежуточным звеном, а должны быть конечным и не участвовать в управлении.

    И если уж скрываете области, сделайте группировку ФО по окнам, при запуске панели, нет связи, авария 1, авария 2, с подписями на отдельном экране.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.09.2021 в 11:29.

  3. #2253

    По умолчанию

    Добрый день!
    Столкнулся с очередной проблемой.
    Создал в проекте (на панели СП310Р, Master) экран, как основной рабочий для оператора линии. На этом экране около 25 дискретных элементов (индикаторы, переключатели, переключатели с подсветкой, и т.п.) Практически все они взаимодействуют с программой в ПР102 (Slave) по модбасу. Также, там есть несколько элементов "цифровой ввод" и "цифровой дисплей", тоже завязанные на ПР-ку (не все). На один из "цифровых дисплеев" вывожу данные с весового терминала GENERAL MEASURE из этой темы. Терминал (слейв)=>ПР102(мастер)-ПР102(слейв)=>СП(мастер).
    Когда я, для пробы, вывожу показания веса с терминала на пустой (почти) экран панели этого же проекта - всё летает. Когда же я вывожу эти показания на рабочий экран оператора, напичканный дискретными элементами, то показания веса начинают дико тормозить. Как и реакция "световых индикаторов" на команды с ПР-ки тоже. Задержка - около 4-5 секунд, что очень много, конечно же. Смотрю в онлайн-отладке на ПР-ке - таких задержек нет. Тормозит только визуализация.
    Могу ошибаться, но подозреваю, что всё это происходит от большого количества сетевых переменных на одном экране, ибо, опять же, на пустом экране, вес показывает отлично.
    Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, есть ли какое-нибудь решение этой проблемы?

  4. #2254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bone Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Столкнулся с очередной проблемой.
    Тормозит только визуализация.
    Могу ошибаться, но подозреваю, что всё это происходит от большого количества сетевых переменных на одном экране, ибо, опять же, на пустом экране, вес показывает отлично.
    Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, есть ли какое-нибудь решение этой проблемы?
    Уже писал, проверяйте все ли адреса правильны. Если на панели хотя бы один неверен или настройки неверны, будет затык. И так же всё должно быть подключено, что опрашивается.
    Чтоб вы понимали, даже 200-300 опрашиваемых регистров не тормозят панель ни капли, если они правильные.
    Проверить просто, сначала проверяете все настройки панели, потом адреса слейвов, далее убирайте по очереди группы регистров и проверяйте на тормоза. Или проект выкладывайте.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.09.2021 в 09:44.

  5. #2255

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Уже писал, проверяйте все ли адреса правильны. Если на панели хотя бы один неверен, будет затык.
    kondor3000, тут всё правильно, проверял очень тщательно.

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    И так же всё должно быть подключено, что опрашивается.
    А вот тут - каюсь, грешен. Есть такое дело. Попробую убрать все неиспользуемые элементы. Но это уже не сегодня, и, возможно, даже не завтра...
    Спасибо!

  6. #2256

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bone Посмотреть сообщение
    А вот тут - каюсь, грешен. Есть такое дело. Попробую убрать все неиспользуемые элементы. Но это уже не сегодня, и, возможно, даже не завтра...
    Спасибо!
    Так неиспользуемые элементы, для панели Мастера и есть неправильные! Она будет в них долбится постоянно и тормозить.
    И на предыдущих страницах давал ссылку на труды Petera, где он описывает как исключить неиспользуемые в работе слейвы. Включаете нужный бит, соответствующий адресу неиспользуемого слейва ( в данный момент), опрос отключается.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.09.2021 в 09:49.

  7. #2257

    По умолчанию

    Добрый день! Связал СП 310 и ПР 200 по RS 485. Управляю 4 насосами. СП 310 мастер. Забираю состояние насоса из программы ПР и отображаю на СП. Сегодня испытывал на столе связку и понял, что при отключении питания ПР (соответственно работающий насос остановился) индикация на СП остается прежней (работа). Подскажите, как сделать реальное отображение состояния насоса при потере связи (отключении от сети ПР). Расстояние между ПР и СП примерно 200 метров.

  8. #2258

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Н-М Посмотреть сообщение
    Добрый день! Связал СП 310 и ПР 200 по RS 485. Управляю 4 насосами. СП 310 мастер. Забираю состояние насоса из программы ПР и отображаю на СП. Сегодня испытывал на столе связку и понял, что при отключении питания ПР (соответственно работающий насос остановился) индикация на СП остается прежней (работа). Подскажите, как сделать реальное отображение состояния насоса при потере связи (отключении от сети ПР). Расстояние между ПР и СП примерно 200 метров.
    Интересно, как вы сможете определить состояние насоса, если ПР выключена? Если только сделать выход с пускателя насоса, например через доп. реле и завести его как то в панель.
    Если насос остановился, то при потере связи, надо в панели сбросить бит работы насоса.

    Здесь Petera выложил как проверить связь панели и ПЛК , кроме определения наличия связи вам надо добавить сброс индикации работы насоса.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&page=163

    Здесь baturik выложил не совсем рабочий проект с 4 Котлами, там есть и определение наличия связи, и отключение слейвов при не работающих котлах. Конечно он недоделанный, но как основу можно использовать.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&page=224
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.09.2021 в 16:02.

  9. #2259

    По умолчанию

    добрый день. Есть ли возможность не используя PFW регистры создать переменную, которая будет сохранять свое значение после перезагрузки панели? Панель СП310

    Суть вопроса в следующем....
    В панели реализован своеобразный архив данных, пришлось его реализовать поскольку функционал предложенных таблиц (в конфигураторе)не подходит для проекта. В глобальном макросе в результате чтения данных с ПЛК происходит запись полученных значений в PFW память, для определения в каком месте остановилась запись последнего сообщения используется статическая переменная, которая хранит свое значение на протяжении выполнения программы. Но необходимо сделать так чтобы после перезагрузки панели данная переменная сохраняла свое значение. Каким образом можно это реализовать?
    Постоянная запись значения данной переменной в PFW память такой себе вариант
    Последний раз редактировалось Jerniks; 23.09.2021 в 12:08. Причина: добавил название панели

  10. #2260
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    2,909

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jerniks Посмотреть сообщение
    добрый день. Есть ли возможность не используя PFW регистры создать переменную, которая будет сохранять свое значение после перезагрузки панели? Панель СП310

    Суть вопроса в следующем....
    В панели реализован своеобразный архив данных, пришлось его реализовать поскольку функционал предложенных таблиц (в конфигураторе)не подходит для проекта. В глобальном макросе в результате чтения данных с ПЛК происходит запись полученных значений в PFW память, для определения в каком месте остановилась запись последнего сообщения используется статическая переменная, которая хранит свое значение на протяжении выполнения программы. Но необходимо сделать так чтобы после перезагрузки панели данная переменная сохраняла свое значение. Каким образом можно это реализовать?
    Постоянная запись значения данной переменной в PFW память такой себе вариант
    Есть большая вероятность того, что при загрузке проекта в панель, регистры PFW не перезаписываются вообще, если в проекте не использовались предопределенные области PFW.
    Т.е. даже старый архив останется в неизменном виде.
    По поводу "пришлось его реализовать поскольку функционал предложенных таблиц (в конфигураторе)не подходит для проекта" посмотрите примеры нестандартный исторических таблиц
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post315359
    Как сделана эта таблица здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post315367

    А вообще хитрая историческая таблица родилась здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post224215

    Приводим нашу историческую таблицу к стандартному виду нестандартными методами https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post224308
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков

Страница 226 из 231 ПерваяПервая ... 126176216224225226227228 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •