Страница 225 из 231 ПерваяПервая ... 125175215223224225226227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,241 по 2,250 из 2302

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #2241
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    2,909

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от baturik Посмотреть сообщение
    У меня вот так
    Вложение 57052
    Кнопочку "R" отожми.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков

  2. #2242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Кнопочку "R" отожми.
    Отжал, стало как у вас.

  3. #2243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от baturik Посмотреть сообщение
    Насчёт глобальных областей. Мой косяк, я просто сделал копию проекта и вытащил области, которые отвечают за связь со слейвами. Они видимо сделались локальными при копировании.
    А так, они все глобальные. за исключением нескольких областей, которые находятся на экранах котлов.



    Да, я взял 300. А где Вы нашли PSB 19? Я этот бит нигде не использовал
    Опечатался, PSB 61?

  4. #2244

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Опечатался, PSB 61?
    А, это системный бит доступа 2 уровня. Я его выключаю, когда перехожу на этот экран.

  5. #2245

    По умолчанию

    baturik , видимые функц. области у вас на экранах настройки котлов.
    Да тут теперь неделю можно ошибку искать(
    Пока нашёл только одну, при включении 3 котла включается и 4, а 4 не включается в работу.

    petera, скрытые области сразу нашёл, только как посмотреть глобальные они или нет? Всё нашёл как посмотреть.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.09.2021 в 16:55.

  6. #2246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    baturik , видимые функц. области у вас на экранах настройки котлов.
    Да тут теперь неделю можно ошибку искать(
    Пока нашёл только одну, при включении 3 котла включается и 4, а 4 не включается в работу.

    petera, скрытые области сразу нашёл, только как посмотреть глобальные они или нет?
    Ошибку увидел, спасибо.
    Тут, к сожалению нельзя проверить конкретно связь.

    Вот если горит "сделать локальным", то она глобальная. Если "сделать глобальным", то локальная. Так ведь?

    изображение_2021-09-17_153952.png

  7. #2247

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от baturik Посмотреть сообщение
    Ошибку увидел, спасибо.
    Тут, к сожалению нельзя проверить конкретно связь.

    Вот если горит "сделать локальным", то она глобальная. Если "сделать глобальным", то локальная. Так ведь?

    изображение_2021-09-17_153952.png
    На видимых да, всё нашёл как посмотреть.
    Да бездумное тупое копирование, увеличило число ФО в несколько раз. Например 4 раза повторяются ФО включения бита по PSB4. Можно было сделать одну и включить биты 256, 257, 258 и 259
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.09.2021 в 17:52.

  8. #2248
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    2,909

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    На видимых да, всё нашёл как посмотреть.
    Да бездумное тупое копирование, увеличило число ФО в несколько раз. Например 4 раза повторяются ФО включения бита по PSB4. Можно было сделать одну и включить биты 256, 257, 258 и 259
    И не только
    Вот такие конструкции повторяются многократно, только с разными битами
    Эти две соседние ф.области ВКЛ или ВЫКЛ один и тот же PFW316.10
    Захват-02.png Захват-04.png

    В зависимости от состояния одного и того же бита PFW260.0
    Захват-01.png Захват-03.png

    По спаду бита PFW260.0 -> PFW316.10 ВКЛ, а по фронту бита PFW260.0 -> PFW316.10 ВЫКЛ
    А это не что иное как
    PFW316.10 = NOT PFW260.0

    и уж если начали использовать логические ГМ из моей библиотеки, то логично взять там ГМ "НЕ"
    Захват-06.png

    вместо двух ф.о - Захват-07.png
    Будет гораздо наглядней
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков

  9. #2249

    По умолчанию

    Добрый день!
    Планировал создать в проекте (панель СП310Р) 4 рабочих экрана для разных операторов. Экраны будут идентичные, за исключением нескольких элементов ввода данных и отображения данных, которые будут для каждого оператора свои.
    Вижу 2 варианта реализации:
    1. Создать 4 разных экрана с данными элементами. Вариант для меня более удобный, ибо там всё будет наглядно.
    2. Создать 1 основной экран, а элементы ввода и отображения информации включать соответствующим битом видимости. Но такой вариант с точки зрения создания проекта не очень удобен, из-за того, что по 4 элемента будут наложены друг на друга.
    Вопрос: как каждый из этих вариантов будет сказываться на быстродействии панели? Или без разницы? Это аспект - в приоритете.

  10. #2250

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bone Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Планировал создать в проекте (панель СП310Р) 4 рабочих экрана для разных операторов. Экраны будут идентичные, за исключением нескольких элементов ввода данных и отображения данных, которые будут для каждого оператора свои.
    Вижу 2 варианта реализации:
    1. Создать 4 разных экрана с данными элементами. Вариант для меня более удобный, ибо там всё будет наглядно.
    2. Создать 1 основной экран, а элементы ввода и отображения информации включать соответствующим битом видимости. Но такой вариант с точки зрения создания проекта не очень удобен, из-за того, что по 4 элемента будут наложены друг на друга.
    Вопрос: как каждый из этих вариантов будет сказываться на быстродействии панели? Или без разницы? Это аспект - в приоритете.
    Без разницы, делайте как удобнее. Обычно тормозит панель Мастер, если нет связи со слейвом или некорректные адреса.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.09.2021 в 11:18.

Страница 225 из 231 ПерваяПервая ... 125175215223224225226227 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •